Ну что, эксперимент не удался. Нарастил КТ 0.67 80см, заправил 150г. Через час работы верх -5 низ -17, два часа -14/-19, три часа -15/-21, четыре часа -15/-22. Давление всаса -0.1.
Эксперимент 2. КТ 0.79 1.3м доза 150г. Час работы -7/-14, два часа -15/-21, три -18/-24 отключился на первом положении, включение через 9 мин при -12/-19, через 25 мин отключился -18/-24. Перевел регулятор в среднее положение, в течении двух часов набрал -19/-24 не отключился соответственно!
Беда короче, че делать не знаю.