General climate fan coil gcka-850f(3) - 4-х трубный.
Таких блоков 2 шт. в соседних помещениях.
Дефект одинаковый - у обоих фанкойлов не работает вентилятор в режиме тепло.
На холод и осушение вентилятор работает нормально у обоих фанкойлов.

Плата управления:
Ce-fp-16kbm-z-f.d.1.1.1-1
v1.3 2009.2.10
nvm 24c04
VAL HEAT (1 широкий штырь),
VAL COOL (1 широкий штырь).

В чем причина дефекта - ?

1 - Допускается ли установка новой, чистой NVM 24C08 - ?

2 - Допускается ли установка новой, модифицированной платы:
MAIN CONTROL BOARD ASSEMBLY
FACTORY CODE 17126200000277
Печать на плате:
(1.4)2015.06.28 17126200000022
Отличие:
CN19 - VAL HEAT (2 штыря)
CN12 - VAL COOL (2 штыря).
Остальные разъемы совпадают нормально.