    По умолчанию MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-SF25VE - не холодит, воняет химией.

    кондиционер mitsubishi electric msz-sf25ve /muz-sf25ve - e1
    заявленный дефект - не холодит. неприятный, горелый запах из внутреннего блока кондиционера.

    предыстория со слов клиента.
    кондиционер смонтирован в 2015г. за 4 года после монтажа то не выполнялось, кондиционер работал нормально. в эксплуатации кондиционер был мало, был ремонт в квартире.

    летом кондиционер перестал охлаждать воздух, появился неприятный запах.
    приехал мастер - представитель компании, смонтировавшей блок 4 года назад.
    при вскрытии внутреннего блока мастер обнаружил значительные следы окислов на всех калачах с правой стороны испарителя, поэтому произошла разгерметизация контура.
    мастер долго общался с менеджером, взял деньги за диагностику, порекомендовал сменить внутренний блок и ушел. причина окисления осталась неизвестна, кондиционер остался неисправным.

    диагностика.
    на момент диагностики кондиционер был обесточен. явный неприятный запах от кондиционера отсутствовал. при включении кондиционера появился слабый химический запах.
    в режиме тепло и холод температура выходящего и входящего воздуха была одинаковая.
    сначала была проверка на тепло (было слышно кипение фреона в испарителе).
    потом на холод, после этого кондиционер был выключен с пду- появилось шипение газа в испарителе.
    что свидетельствует об остатках фреона в контуре и исправности компрессора.
    аварийные ошибки отсутствовали в течение 15 минут.

    при вскрытии внутреннего блока было обнаружено значительное окисление в районе калачей справа, термодатчик на калаче - черный, покрыт шубой окислов. остальная часть испарителя без окислений. электронный бокс, плата исправны, окислов нет.



    заключение.
    исходя из предыстории, я порекомендовал хозяину выяснить вопрос о гарантийном статусе ремонта.
    1 - при монтаже кислота в испарителе появиться не может.
    2 - за 4 года то не выполнялось, значит, кислоту налили на заводе или на складе.
    3 - этот вопрос надо решать с монтажниками.

    с заключением предшествующего мастера я согласен, надо менять внутренний блок,
    т.к. видны значительные разрушения испарителя окислами, от них идет химический запах.

    правильно ли выполнена диагностика?
    откуда могла появиться агрессивная жидкость на калачах испарителя - ?

  2. #2
    Местный
    Регистрация
    30.04.2014
    Сообщений
    174

    По умолчанию

    Аммиак из дренажа.

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,987

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от novohod Посмотреть сообщение
    Аммиак из дренажа.
    В элитной квартире?
    Запаха аммиака не было.
    После моего озвучивания приговора, хозяин задумчиво огласил свою версию.
    - Ремонт в квартире окончился скандалом со строителями...
    Я дополнил его размышления.
    - Крот или лимонная кислота, ливанули в сплит раствор сверху.
    Только так можно объяснить локальное, сильное окисление.
    Как было в реале, теперь не понять.

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,987

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от novohod Посмотреть сообщение
    Аммиак из дренажа.
    Один раз я видел черную, окисленную равномерно плату MHI SRK-35ZJPS
    Причина такого окисления осталась для меня тайной.
    На теплообменнике окислов не было.
    В данном случае ситуция противоположная.
    Плата в идеальном состоянии, калачи справа - хлам, с левой стороны испарителя - идеальное состояние.

  5. #5
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от novohod Посмотреть сообщение
    Аммиак из дренажа.
    Не только он. Здесь характерные черные хлопья сульфида меди из-за сероводорода из дренажа. К каналье небось слив подключили?

  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,987

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Не только он. Здесь характерные черные хлопья сульфида меди из-за сероводорода из дренажа. К каналье небось слив подключили?
    Да. Помпы нет. Запаха каналии нет.

  7. #7

    По умолчанию

    ,,Не летает сероводород, а стелется по земле"ну-ну, ещё скажи что воздушный шар не летает, летает, сам видел. Выброс кратковременный из обсохшего сифона даже резкое открытие двери может спровоцировать или разница давления из-за ветровой нагрузки, а с так называемой ,, обратной тягой" у давно не топленной печи наверно всякий, кто видел печь, сталкивался.

  8. #8

    По умолчанию

    [quote="юкон;614056"],,Не летает сероводород, а стелется по земле"ну-ну, ещё скажи что воздушный шар не летает,
    молекулярная масса сероводорода 34,1 г/моль . средняя молекулярная масса воздуха равна 29г/ моль. так что если нет посроронних вихревых потоков он стелится .
    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    летает, сам видел
    хочю посмотреть на тебя как будешь летать на шаре заправленном сероводородом

  9. #9
    Мастер Аватар для vir1
    Регистрация
    09.02.2010
    Сообщений
    1,831

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Не только он. Здесь характерные черные хлопья сульфида меди из-за сероводорода из дренажа. К каналье небось слив подключили?
    Напрямую дренажную трубу в канализацию! Классика жанра.

  10. #10
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,987

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от novohod Посмотреть сообщение
    Аммиак из дренажа.


    http://газоаналитика.рф/text/re/wpd.pdf

    Вот и табличка в доказательство.

  11. #11
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,497

    По умолчанию

    Ну, может, не аммиак, а сероводород все же?
    Не раз было, где дренаж в каналюгу без помпы или сифона.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    термодатчик на калаче - черный, покрыт шубой окислов.
    а случаем калачи небыли закрыты изоляцией (утеплителем) ?

  13. #13
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,497

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    а случаем калачи небыли закрыты изоляцией (утеплителем) ?
    Когда это такое было на внутренних блоках сплитов, тем более, у МЕ?
    А нижний калач разьело до дыр.
    Да, и гарантией тут, в отличие от каналюжной вони, не пахнет.
    Последний раз редактировалось SSA; 10.12.2019 в 18:50.

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Когда это такое было на внутренних блоках сплитов, тем более, у МЕ?
    А нижний калач разьебали до дыр.
    я с кондеями не имею работ но видел в морозилке на обратке в утеплителе похожее окисление . причина постоянная влага . вот и спросил . на испарителе калачи очень черные ощущение такое что чем то были закрыты типа рубатекса. да и чудес не бывает. воздействие агрессивной среды явно снаружи

  15. #15
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,987

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Когда это такое было на внутренних блоках сплитов, тем более, у МЕ?
    А нижний калач разьело до дыр.
    Да, и гарантией тут, в отличие от каналюжной вони, не пахнет.
    Глянул фото наружки, дренаж на улицу не идет.
    Значит дренаж идет в каналию.
    Почему я запаха каналии не учуял?

    А клиент тут при чем?
    Почему он должен платить 25 т.р., если пользовался по инструкции.
    Поэтому мой предшественник, монтажник-сервисник сбежал втихомолку.
    А менеджер мне мозг вынес, что я озвучил результаты диагностики клиенту.

    Кстати, вспомнилась еще одна история.
    ВБ МЕ... в эксплуатации 5 лет - нет связи.
    Тоже был локальный след окисления на плате управления ВБ.
    Диаметр пятна около 5 см, как спичечный коробок. Было впечатление, что суперклинером случайно брызнули. Но как умудрились брызнуть на плату снизу вверх, в отсеке над компрессором, для меня осталось загадкой.

  16. #16
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,987

    По умолчанию

    Единственное, что бросилось в глаза, это старый межблочный кабель, которому лет 20.
    Обычно, на кондеях - 3 летках, кабель свежий, а тут, как будто, новый сплит на старую трассу поставили.

  17. #17
    Местный
    Регистрация
    07.05.2008
    Сообщений
    155

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Почему я запаха каналии не учуял?
    Сероводород растворяется в воде, и сифон ему не помеха.
    Я тут ненавно ремонтировал сушильную машину с очень похожим дефектом. А она вообще подключена только к розетке.

  18. #18
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,497

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zandoff Посмотреть сообщение
    Сероводород растворяется в воде, и сифон ему не помеха.
    Ага, сначала растворяется в воде, потом проходит через водяной затвор и снова испаряется, чтоб "сгрызть" медь.

  19. #19
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,497

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    А клиент тут при чем?
    Почему он должен платить 25 т.р., если пользовался по инструкции.
    Поэтому мой предшественник, монтажник-сервисник сбежал втихомолку.
    А менеджер мне мозг вынес, что я озвучил результаты диагностики клиенту.
    Клиент при том, что выбирал монтаж по-дешевле. Если это не так - бросьте в меня камнем.
    Мне бы менеджер не вынес. Я бы сам ему сказал куда идти и что делать.
    По той поговорке: "Не учите, что мне делать и не узнаете куда Вам идти".

  20. #20
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,497

    По умолчанию

    Поверь моему опыту. Именно сероводород из каналюги.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 22.04.2023, 08:21
  2. MITSUBISHI ELECTRIC MXZ-4A71VA Не холодит?????
    от Юрок в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.07.2011, 09:41
  3. Mitsubishi Electric 20
    от diad-1 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 21:14
  4. Mitsubishi Electric MSC-GA25VB-E1
    от Тимур в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.04.2011, 04:12
  5. mitsubishi electric pu-125yha
    от dyran в разделе Mitsubishi
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 17:07

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •