Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 38

Тема: MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-SF25VE - не холодит, воняет химией.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-SF25VE - не холодит, воняет химией.

    кондиционер mitsubishi electric msz-sf25ve /muz-sf25ve - e1
    заявленный дефект - не холодит. неприятный, горелый запах из внутреннего блока кондиционера.

    предыстория со слов клиента.
    кондиционер смонтирован в 2015г. за 4 года после монтажа то не выполнялось, кондиционер работал нормально. в эксплуатации кондиционер был мало, был ремонт в квартире.

    летом кондиционер перестал охлаждать воздух, появился неприятный запах.
    приехал мастер - представитель компании, смонтировавшей блок 4 года назад.
    при вскрытии внутреннего блока мастер обнаружил значительные следы окислов на всех калачах с правой стороны испарителя, поэтому произошла разгерметизация контура.
    мастер долго общался с менеджером, взял деньги за диагностику, порекомендовал сменить внутренний блок и ушел. причина окисления осталась неизвестна, кондиционер остался неисправным.

    диагностика.
    на момент диагностики кондиционер был обесточен. явный неприятный запах от кондиционера отсутствовал. при включении кондиционера появился слабый химический запах.
    в режиме тепло и холод температура выходящего и входящего воздуха была одинаковая.
    сначала была проверка на тепло (было слышно кипение фреона в испарителе).
    потом на холод, после этого кондиционер был выключен с пду- появилось шипение газа в испарителе.
    что свидетельствует об остатках фреона в контуре и исправности компрессора.
    аварийные ошибки отсутствовали в течение 15 минут.

    при вскрытии внутреннего блока было обнаружено значительное окисление в районе калачей справа, термодатчик на калаче - черный, покрыт шубой окислов. остальная часть испарителя без окислений. электронный бокс, плата исправны, окислов нет.



    заключение.
    исходя из предыстории, я порекомендовал хозяину выяснить вопрос о гарантийном статусе ремонта.
    1 - при монтаже кислота в испарителе появиться не может.
    2 - за 4 года то не выполнялось, значит, кислоту налили на заводе или на складе.
    3 - этот вопрос надо решать с монтажниками.

    с заключением предшествующего мастера я согласен, надо менять внутренний блок,
    т.к. видны значительные разрушения испарителя окислами, от них идет химический запах.

    правильно ли выполнена диагностика?
    откуда могла появиться агрессивная жидкость на калачах испарителя - ?

  2. #2
    Местный
    Регистрация
    30.04.2014
    Сообщений
    174

    По умолчанию

    Аммиак из дренажа.

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от novohod Посмотреть сообщение
    Аммиак из дренажа.
    В элитной квартире?
    Запаха аммиака не было.
    После моего озвучивания приговора, хозяин задумчиво огласил свою версию.
    - Ремонт в квартире окончился скандалом со строителями...
    Я дополнил его размышления.
    - Крот или лимонная кислота, ливанули в сплит раствор сверху.
    Только так можно объяснить локальное, сильное окисление.
    Как было в реале, теперь не понять.

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от novohod Посмотреть сообщение
    Аммиак из дренажа.
    Один раз я видел черную, окисленную равномерно плату MHI SRK-35ZJPS
    Причина такого окисления осталась для меня тайной.
    На теплообменнике окислов не было.
    В данном случае ситуция противоположная.
    Плата в идеальном состоянии, калачи справа - хлам, с левой стороны испарителя - идеальное состояние.

  5. #5
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от novohod Посмотреть сообщение
    Аммиак из дренажа.
    Не только он. Здесь характерные черные хлопья сульфида меди из-за сероводорода из дренажа. К каналье небось слив подключили?

  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Не только он. Здесь характерные черные хлопья сульфида меди из-за сероводорода из дренажа. К каналье небось слив подключили?
    Да. Помпы нет. Запаха каналии нет.

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Ну, может, не аммиак, а сероводород все же?
    Не раз было, где дренаж в каналюгу без помпы или сифона.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    термодатчик на калаче - черный, покрыт шубой окислов.
    а случаем калачи небыли закрыты изоляцией (утеплителем) ?

  9. #9
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    а случаем калачи небыли закрыты изоляцией (утеплителем) ?
    Когда это такое было на внутренних блоках сплитов, тем более, у МЕ?
    А нижний калач разьело до дыр.
    Да, и гарантией тут, в отличие от каналюжной вони, не пахнет.
    Последний раз редактировалось SSA; 10.12.2019 в 18:50.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Когда это такое было на внутренних блоках сплитов, тем более, у МЕ?
    А нижний калач разьебали до дыр.
    я с кондеями не имею работ но видел в морозилке на обратке в утеплителе похожее окисление . причина постоянная влага . вот и спросил . на испарителе калачи очень черные ощущение такое что чем то были закрыты типа рубатекса. да и чудес не бывает. воздействие агрессивной среды явно снаружи

  11. #11
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Поверь моему опыту. Именно сероводород из каналюги.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Именно сероводород из каналюги.
    обратный клапан надо ставить на шланг ну или петля должна быть

  13. #13
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Поверь моему опыту. Именно сероводород из каналюги.
    Я часто гуляю по тех. этажам, где приточки расположены. С них дренаж стекает в трап. Иногда трап пересыхает, тех. этаж наполняется характерным зловонием тухлых яиц.
    Для устранения запаха приходится заполнять водой трап.
    Этого запаха в данном случае не было.

    Был химический запах пластика, не похожий на запах паленой обмотки, взорванного электролита, обугленного резистора. Когда открыл крышку - волосы дыбом встали.
    Явно поток жидкости на калачи, ламели рядом, левее, не повреждены.
    Видны брызги на тыльной стороне пластика, которая со стороны стены.
    Я бы так никогда не догадался отомстить клиенту, равносильно яйцо в стену заштукатурить...

  14. #14
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Когда это такое было на внутренних блоках сплитов, тем более, у МЕ?
    А нижний калач разьело до дыр.
    Да, и гарантией тут, в отличие от каналюжной вони, не пахнет.
    Глянул фото наружки, дренаж на улицу не идет.
    Значит дренаж идет в каналию.
    Почему я запаха каналии не учуял?

    А клиент тут при чем?
    Почему он должен платить 25 т.р., если пользовался по инструкции.
    Поэтому мой предшественник, монтажник-сервисник сбежал втихомолку.
    А менеджер мне мозг вынес, что я озвучил результаты диагностики клиенту.

    Кстати, вспомнилась еще одна история.
    ВБ МЕ... в эксплуатации 5 лет - нет связи.
    Тоже был локальный след окисления на плате управления ВБ.
    Диаметр пятна около 5 см, как спичечный коробок. Было впечатление, что суперклинером случайно брызнули. Но как умудрились брызнуть на плату снизу вверх, в отсеке над компрессором, для меня осталось загадкой.

  15. #15
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Единственное, что бросилось в глаза, это старый межблочный кабель, которому лет 20.
    Обычно, на кондеях - 3 летках, кабель свежий, а тут, как будто, новый сплит на старую трассу поставили.

  16. #16
    Местный
    Регистрация
    07.05.2008
    Сообщений
    155

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Почему я запаха каналии не учуял?
    Сероводород растворяется в воде, и сифон ему не помеха.
    Я тут ненавно ремонтировал сушильную машину с очень похожим дефектом. А она вообще подключена только к розетке.

  17. #17
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    А клиент тут при чем?
    Почему он должен платить 25 т.р., если пользовался по инструкции.
    Поэтому мой предшественник, монтажник-сервисник сбежал втихомолку.
    А менеджер мне мозг вынес, что я озвучил результаты диагностики клиенту.
    Клиент при том, что выбирал монтаж по-дешевле. Если это не так - бросьте в меня камнем.
    Мне бы менеджер не вынес. Я бы сам ему сказал куда идти и что делать.
    По той поговорке: "Не учите, что мне делать и не узнаете куда Вам идти".

  18. #18
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zandoff Посмотреть сообщение
    Сероводород растворяется в воде, и сифон ему не помеха.
    Ага, сначала растворяется в воде, потом проходит через водяной затвор и снова испаряется, чтоб "сгрызть" медь.

  19. #19

    По умолчанию

    Только сифоны могут и обсыхать при некоторых условия, к примеру при выкачке шамбо или неправильно выполненной схеме вентиляции канализации.

  20. #20
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    Только сифоны могут и обсыхать при некоторых условия, к примеру при выкачке шамбо или неправильно выполненной схеме вентиляции канализации.
    Очень может быть, что дренаж кондиционера выполнен до сифона в раковине в ванной комнате.
    В квартире никто не жил, был ремонт, высох сифон, сероводород поднялся по трубе дренажа, разрушил медь, но почему-то оставил в целости и сохранности алюминиевые пластины испарителя и электронную плату. Электронный бокс не герметичный.
    Я очень тщательно смотрел на плату, окислов нет.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 22.04.2023, 08:21
  2. MITSUBISHI ELECTRIC MXZ-4A71VA Не холодит?????
    от Юрок в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.07.2011, 09:41
  3. Mitsubishi Electric 20
    от diad-1 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 21:14
  4. Mitsubishi Electric MSC-GA25VB-E1
    от Тимур в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.04.2011, 04:12
  5. mitsubishi electric pu-125yha
    от dyran в разделе Mitsubishi
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 17:07

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения