Показано с 1 по 17 из 17

Тема: Bitzer 6FE-44Y-40P

  1. #1

    По умолчанию Bitzer 6FE-44Y-40P

    Всем привет. Подскажите кто что знает. Не могу дождаться ответа с техподдержки Bitzer. Проблема в том, что вырубает автомат на двигатель при включении. Сопротивление изоляции в норме. Прозвонка обмоток показала на выводах 1,2,3- 8 Ом. На выводах 7,8,9- 6 Ом. Подскажите куда ещё залезть?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexa9nder Посмотреть сообщение
    Подскажите куда ещё залезть?
    Лезь в поршневую

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexa9nder Посмотреть сообщение
    Прозвонка обмоток показала на выводах 1,2,3- 8 Ом. На выводах 7,8,9- 6 Ом. Подскажите куда ещё залезть?
    Обмотки между собой мерить пробовал? Может у тебя звезда на звезду замкнула?

  4. #4

    По умолчанию

    Клина нет.

  5. #5

    По умолчанию

    Вроде нет. В техподдержке сказали, что возможно межвитковое замыкание, но самим нам его не обнаружить без спец. Прибора.

  6. #6

    По умолчанию

    А зачем его обнаруживать? Хотите его устранить?. Нормальное сопротивление обмотки 0.6 Ом, любой тестер покажет, что обмотке писец.

  7. #7

    По умолчанию

    Как сказал бы электрик на моей предыдущей работе- "гэта фрыен". А так, проверьте мегомметром, и все станет ясно.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mogilevsky Посмотреть сообщение
    Как сказал бы электрик на моей предыдущей работе- "гэта фрыен". А так, проверьте мегомметром, и все станет ясно.
    В том то и дело. Ни чего не показывает, а автомат сразу вырубает.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    А зачем его обнаруживать? Хотите его устранить?. Нормальное сопротивление обмотки 0.6 Ом, любой тестер покажет, что обмотке писец.
    Показывает что все норм, а автомат вырубает.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexa9nder Посмотреть сообщение
    Показывает что все норм,
    А это кто писал?
    Цитата Сообщение от Alexa9nder Посмотреть сообщение
    ... Прозвонка обмоток показала на выводах 1,2,3- 8 Ом. На выводах 7,8,9- 6 Ом...

  11. #11
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexa9nder Посмотреть сообщение
    Прозвонка обмоток показала на выводах 1,2,3- 8 Ом. На выводах 7,8,9- 6 Ом. Подскажите куда ещё залезть?
    Вот сюда - http://bitzer.ru/soprotivlenie_obmot...essorov_bitcer
    Серия 6F и 6 FE не очень кардинально отличаются между собой.
    Либо у вас проблемы со средствами измерения, либо двигатель однозначно посетил "белый полярный лис" - номинальное сопротивление обмотки в пределах 0,6 Ома

  12. #12

    По умолчанию

    Описка) 0,6 и 0,8 ом

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Вот сюда - http://bitzer.ru/soprotivlenie_obmot...essorov_bitcer
    Серия 6F и 6 FE не очень кардинально отличаются между собой.
    Либо у вас проблемы со средствами измерения, либо двигатель однозначно посетил "белый полярный лис" - номинальное сопротивление обмотки в пределах 0,6 Ома
    Описка была в первом случае. 0,8 и 0,6 ом.

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Вот сюда - http://bitzer.ru/soprotivlenie_obmot...essorov_bitcer
    Серия 6F и 6 FE не очень кардинально отличаются между собой.
    Либо у вас проблемы со средствами измерения, либо двигатель однозначно посетил "белый полярный лис" - номинальное сопротивление обмотки в пределах 0,6 Ома
    6FE вообще в таблице нет

  15. #15
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexa9nder Посмотреть сообщение
    Описка была в первом случае. 0,8 и 0,6 ом.
    Бывает.
    Поискать измеритель индуктивности. Результаты должны быть сопоставимы, если же разница существенная это явное витковое замыкание. Хотя не всегда показывает, бывает что витки смыкаются только под воздействием магнитного поля.
    Можно попробовать "колхозным" способом - включать нагрузку примерно в 1 кВт (лампу, обогреватель) последовательно с обмоткой и замерять напряжение или ток на ней.

  16. #16
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexa9nder Посмотреть сообщение
    6FE вообще в таблице нет
    Это компрессора нового поколения Ecoline

  17. #17

    По умолчанию

    Тогда непонятен сам смысл вопрос Подскажите куда ещё залезть? , Раз срабатывает автомат проверяете причина во внешней цепи или в компрессоре, если в компрессоре снимаете его и в спецмастерскую или новый.

Похожие темы

  1. Bitzer
    от super.b в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 22:03
  2. Bitzer S4N-8.2Y-40P
    от Владимир7 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.03.2016, 00:08
  3. Продам bitzer 4TC-8.2Y-40P + bitzer 4DC-7.2Y-40S в сборе
    от b0om в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.01.2016, 22:09
  4. BITZER BHS 190 S
    от ВячеславST в разделе Компрессоры
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.07.2015, 08:02
  5. bitzer esh 725,730,736
    от frostart в разделе Компрессоры
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 18:33

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •