Показано с 1 по 15 из 15

Тема: Господа помогите с ремонтом VRV2 daikin

  1. #1

    По умолчанию Господа помогите с ремонтом VRV2 daikin

    Доброе время суток! прошу помочь с ремонтом vrv2
    !компрессор запускаеться и через минуту вырубаеться!на тепло включал все работает , а вот на холод не хочет!перезаправлял не помогло!если есть желание подзаработать помогите!89165490993
    Леонид!

  2. #2

    По умолчанию

    ssss

  3. #3

    По умолчанию

    А какой выдает код ошибки и какая модель?

  4. #4

    По умолчанию

    Соленоид возможно клина словил, или катушке конец пришел.

  5. #5
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    Прочитайте графу с ремонтом RMX112 Daikin и действуйте согласно написаному.

  6. #6

    По умолчанию

    h2 моргает а h3 горит

  7. #7

    По умолчанию

    rxyq5my1b
    ser № 6300227 daikin

  8. #8

    По умолчанию

    пробовал перегружать сначала внутренние потом внешние и перезаправку делал не помогает

  9. #9

    По умолчанию

    Включите пробный запуск и просмотрите код ошибки на пульте ДУ

  10. #10

    По умолчанию

    А как это сделать?

  11. #11

    По умолчанию

    может сработаемся?

  12. #12

    По умолчанию

    BS4 test удерживать нажатой 5сек

  13. #13

    По умолчанию

    пропеллеры крутят на наружнем? а теплообменник на наружнем не пробовали почистить? ну, в смысле не просто щеькой, а керхером профигачить? какой код ошибки выдает?

  14. #14
    Пользователь
    Регистрация
    24.09.2009
    Сообщений
    58

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от linar02 Посмотреть сообщение
    доброе время суток! прошу помочь с ремонтом vrv2
    !компрессор запускаеться и через минуту вырубаеться!на тепло включал все работает , а вот на холод не хочет!перезаправлял не помогло!если есть желание подзаработать помогите!89165490993
    леонид!
    так может инструкцию по монтажу и сервисный мануал запросите у вашего диллера. а то как то вроди не с той стороны подходите....

  15. #15
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    Проблему ленар решил , дистанционный переключатель зима -лето был коротко замкнут, убрали все заработало..

Похожие темы

  1. Помогите с ремонтом Zanotti FZ 213
    от Artk в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.10.2017, 22:24
  2. Помогите с ремонтом!
    от gajdamak в разделе Beko
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.10.2016, 13:00
  3. Помогите с ремонтом.
    от okunev в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.01.2013, 22:58
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 07:19
  5. Daikin VRV2
    от urban в разделе Daikin
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.08.2010, 20:06

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •