    Цитата Сообщение от Виктор-Уфа Посмотреть сообщение
    здравствуйте, подскажите вот по какому вопросу.
    есть тепловой насос вода - вода
    была произведена на нем замена компрессора и началась чехорда с заправкой, шильдика не было.
    сейчас он работает в таком режиме: вода в испаритель поступает с температурой +7.5, на выходе +5.5, температура фреона на входе в испаритель колеблется в районе +3+4 на выходе из испарителя +7+7,5. температура на всасе +10.5, есть датчики температуры воды в конденсатор, ее греет до +35 по обратке и +42 на подаче, давление фреона по низкой и высокой стороне соответствуют температурам. собственно вопрос по температуре нагнетания r22 при таких температурах она поднимается до 85с, если греть выше соответственно поднимается больше. нормально ли это, от монтажников в своём окружении вразумительного ответа не добился.
    п. с. компрессор спиральный с эви впрыском (экономайзером) производительность 15-16квт.
    Мил человек - мы должны угадывать параметры замены компрессоров? Или компрессора были одинаковые по марке?
    Начни искать причину именно с правильности замены.

  2. #22
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Мил человек
    Вопрос был задан в конце ноября...
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  3. #23
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    Вопрос был задан в конце ноября...
    Так чего это форум (не в первый раз уже) креативно их выкидывает в "новое"?

  4. #24

    По умолчанию

    Компрессор был заменён на другой, меня беспокоил только температурный режим, при таких данных о температуре нагнетания фреона это много или нормально, в даташите о Макс рабочей температуре говорится про 115 авария 130.

  5. #25
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Так чего это форум (не в первый раз уже) креативно их выкидывает в "новое"?
    По последнему сообщению. А ты на первый вопрос ответил
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  6. #26
    Заблокирован
    Регистрация
    13.06.2010
    Сообщений
    2,902

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    У 600го низкий будет КПД, а степень опасности высокая. Кто захочет чтоб при утечке помещение насытилось 2-5 кг пропана.
    А чтоб повысить температуру конденсации нужно прикрыть ТРВ. Чтоб ещё повысить нужно увеличить испаритель и поток воды. Приблизительно до 55-60 градусов.
    Ну 600й не такой уж и опасный )) есть еще опаснее https://heatpumpjournal.com.ua/svezh...a-vystavke-ish
    И уже давно. И бахает он гораздо сильнее чем 600й

  7. #27

    По умолчанию

    Моё мнение горючие и взрыво опасные газы не должны использоваться с количеством заправки способным при утечке создать в посещении взрывную смесь и привести к пожару. То что используют там. Они просто зарабатывают и никого не интересует ни экология или безопасность.

  8. #28
    Заблокирован
    Регистрация
    13.06.2010
    Сообщений
    2,902

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Моё мнение горючие и взрыво опасные газы не должны использоваться с количеством заправки способным при утечке создать в посещении взрывную смесь и привести к пожару. То что используют там. Они просто зарабатывают и никого не интересует ни экология или безопасность.
    Почему не интересует ? меня интересует, только толку

  9. #29
    Пользователь
    Регистрация
    20.04.2021
    Сообщений
    45

    По умолчанию

    Ребята доброго времени суток. хочу позаниматься напилингом. ТН воздух воздух. наружный блок 24ка, внутрений 12шка, копмресор 9ка- Toshiba (GMCC) PH160G1C-4DZDE2 - 410. ТРВ или две капельные трубки через четырехходовой пока не определился.
    Кто какого мнения о такого рода пепелаце? любая критика в моей стадии начинающего теплонасосника будет полезна.

  10. #30
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Витали М.. Посмотреть сообщение
    Кто какого мнения о такого рода пепелаце?
    валяй... расскажешь потом...))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  11. #31
    Пользователь
    Регистрация
    20.04.2021
    Сообщений
    45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    валяй... расскажешь потом...))
    А что будет если в описаную схему залить 600тый? в смысле с компресором под 410тый подружится?

  12. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Витали М.. Посмотреть сообщение
    А что будет если в описаную схему залить 600тый? в смысле с компресором под 410тый подружится?
    конечно подружится только производительность упадёт раз так в десять , будет электры жрать много а холода мало

    в твоём случаи в место 410 может пойти 407 , он уменьшит мощность наружки и ближе будет по мощности с внутрянкой . это конечно на вскидку , надо эксперементировать но только в том случаи если компрессор в наружке родной будет .

  13. #33
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Витали М.. Посмотреть сообщение
    в смысле с компресором под 410тый подружится?
    Легко!
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  14. #34
    Пользователь
    Регистрация
    20.04.2021
    Сообщений
    45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sasha76 Посмотреть сообщение
    конечно подружится :-d только производительность упадёт раз так в десять , будет электры жрать много а холода мало *crazy*

    в твоём случаи в место 410 может пойти 407 , он уменьшит мощность наружки и ближе будет по мощности с внутрянкой . это конечно на вскидку , надо эксперементировать но только в том случаи если компрессор в наружке родной будет .
    зачем уменьшать? в наружке испаряться будет, а в внутрянке кондинсироваться, это как основная цель. но правда хотелось бы и возможность охлаждения не только обогрев. но если не получится с охлаждением и черт с ним, самурай инвертор две комнаты тянит.
    дорого весь дом обустроить кондерами инверторными на обогрев, а газ у нас сровнялся с электричеством, так шо если у моего пепелаца будет коп 2, то это в два раза дешевле газа. средняя зимняя температура у меня +7/-5. ниже -10 это максимум 10% отопительного сезона.
    24тый корсо наружный мне на халяву достался, компресор буду покупать, 12тый внутрений кориш говорит с дачи привезет. так шо с компресором пока определяюсь, gmcc 9тый не дорого можно купить, мидеевский (ташиба) я так понимаю, его и к инвертору и к онофу я так понял можно приручить.
    изначально цель: оноф с капеляркой с заточкой на температуру окружающей среды +5/-5. если оживет то можно потом и апнуть его на инверторное и регулируемый вентиль.

  15. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Витали М.. Посмотреть сообщение
    зачем уменьшать? в наружке испаряться будет, а в внутрянке кондинсироваться
    творчеству нет предела

  16. #36
    Пользователь
    Регистрация
    20.04.2021
    Сообщений
    45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    конечно подружится только производительность упадёт раз так в десять , будет электры жрать много а холода мало

    в твоём случаи в место 410 может пойти 407 , он уменьшит мощность наружки и ближе будет по мощности с внутрянкой . это конечно на вскидку , надо эксперементировать но только в том случаи если компрессор в наружке родной будет .
    Спасибо, фраза "электры жрать" помогла погрузиться в в устройство компресоров, нарыл шо все они изготавливаются под определенные задачи, и особенно под гидрадинамические свойства фреонов. пришол к решению что от 410го особо откланятся и не куда. компресор на другом фреоне, по демократической цене, с требованиями работы при -10 на испарение на нароужном блоке, я не найду. Думаю даже легкие отклонения по фреону, в смысле блиские марки к 410му, могут понизить производительность компресора.
    Но остались вопросы по увеличению испарителя. На мой взгляд дилетанта, увеличение испарителя может привести к перегреву фреона, но это я так понимаю лечится производительностью вентилятора. ну и расчеты по фреону изменятся.
    Еще задумался стоит ли 410тый газ тянуть в жилой дом, я в кладовке изначально думал компресор приборку оборудовать, теперь думаю что наверно в остекленном навесе, крыльцо застекленное там приборку с компресором и устрою.
    Еще для этого колхоза не как не придумаю как я буду давление в системе регулировать. Задача регулировать на ходу, ТРВ с такими возможностями дорогое удовольствие. Нет в природе более бюджетных приборов шоб был как кран водопроводный ? кучу трубок при тестах перепаять больно уж хлопотное дело. хочется дросилирования в ручном режиме.

  17. #37

    По умолчанию

    Ставил кто нибудь Тепловой насос Cooper Hunter CH-S24FTXAM2S-WP.Хочу купить для обогрева магазина.

  18. #38
    Пользователь
    Регистрация
    20.04.2021
    Сообщений
    45

    По умолчанию

    Ура заработала!!! донар Део 12 БТИ воздух-воздух он оф 410. Компресор вынесен в санузел, залит фреон 32.
    Две комнаты,22квадрата в общем, 2.8 метра потолок, выставил температуру +20, стены ракушняк+ силикат, северные не утепленные два окна, замер за пол суток когда в ноч было -7 составил среднее потребление 470ват, плюс в санузле температуру не мерял, но значительно подогревает тепло компресора.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. тепловой насос
    от Виктор-Уфа в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.11.2019, 21:45
  2. Тепловой насос!!
    от Ruslanium в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.08.2017, 13:46
  3. Тепловой насос YRHP
    от abladablad в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 10:44

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •