Цитата Сообщение от Виктор-Уфа Посмотреть сообщение
здравствуйте, подскажите вот по какому вопросу.
есть тепловой насос вода - вода
была произведена на нем замена компрессора и началась чехорда с заправкой, шильдика не было.
сейчас он работает в таком режиме: вода в испаритель поступает с температурой +7.5, на выходе +5.5, температура фреона на входе в испаритель колеблется в районе +3+4 на выходе из испарителя +7+7,5. температура на всасе +10.5, есть датчики температуры воды в конденсатор, ее греет до +35 по обратке и +42 на подаче, давление фреона по низкой и высокой стороне соответствуют температурам. собственно вопрос по температуре нагнетания r22 при таких температурах она поднимается до 85с, если греть выше соответственно поднимается больше. нормально ли это, от монтажников в своём окружении вразумительного ответа не добился.
п. с. компрессор спиральный с эви впрыском (экономайзером) производительность 15-16квт.
Мил человек - мы должны угадывать параметры замены компрессоров? Или компрессора были одинаковые по марке?
Начни искать причину именно с правильности замены.