Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 28 из 28

Тема: тепловой насос

  1. #21
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,091

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виктор-Уфа Посмотреть сообщение
    здравствуйте, подскажите вот по какому вопросу.
    есть тепловой насос вода - вода
    была произведена на нем замена компрессора и началась чехорда с заправкой, шильдика не было.
    сейчас он работает в таком режиме: вода в испаритель поступает с температурой +7.5, на выходе +5.5, температура фреона на входе в испаритель колеблется в районе +3+4 на выходе из испарителя +7+7,5. температура на всасе +10.5, есть датчики температуры воды в конденсатор, ее греет до +35 по обратке и +42 на подаче, давление фреона по низкой и высокой стороне соответствуют температурам. собственно вопрос по температуре нагнетания r22 при таких температурах она поднимается до 85с, если греть выше соответственно поднимается больше. нормально ли это, от монтажников в своём окружении вразумительного ответа не добился.
    п. с. компрессор спиральный с эви впрыском (экономайзером) производительность 15-16квт.
    Мил человек - мы должны угадывать параметры замены компрессоров? Или компрессора были одинаковые по марке?
    Начни искать причину именно с правильности замены.

  2. #22
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    7,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Мил человек
    Вопрос был задан в конце ноября...
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  3. #23
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,091

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    Вопрос был задан в конце ноября...
    Так чего это форум (не в первый раз уже) креативно их выкидывает в "новое"?

  4. #24

    По умолчанию

    Компрессор был заменён на другой, меня беспокоил только температурный режим, при таких данных о температуре нагнетания фреона это много или нормально, в даташите о Макс рабочей температуре говорится про 115 авария 130.

  5. #25
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    7,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Так чего это форум (не в первый раз уже) креативно их выкидывает в "новое"?
    По последнему сообщению. А ты на первый вопрос ответил
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  6. #26
    Вечный Пацак ! Аватар для Чечен
    Регистрация
    13.06.2010
    Сообщений
    2,888

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    У 600го низкий будет КПД, а степень опасности высокая. Кто захочет чтоб при утечке помещение насытилось 2-5 кг пропана.
    А чтоб повысить температуру конденсации нужно прикрыть ТРВ. Чтоб ещё повысить нужно увеличить испаритель и поток воды. Приблизительно до 55-60 градусов.
    Ну 600й не такой уж и опасный )) есть еще опаснее https://heatpumpjournal.com.ua/svezh...a-vystavke-ish
    И уже давно. И бахает он гораздо сильнее чем 600й

  7. #27

    По умолчанию

    Моё мнение горючие и взрыво опасные газы не должны использоваться с количеством заправки способным при утечке создать в посещении взрывную смесь и привести к пожару. То что используют там. Они просто зарабатывают и никого не интересует ни экология или безопасность.

  8. #28
    Вечный Пацак ! Аватар для Чечен
    Регистрация
    13.06.2010
    Сообщений
    2,888

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Моё мнение горючие и взрыво опасные газы не должны использоваться с количеством заправки способным при утечке создать в посещении взрывную смесь и привести к пожару. То что используют там. Они просто зарабатывают и никого не интересует ни экология или безопасность.
    Почему не интересует ? меня интересует, только толку

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. тепловой насос
    от Виктор-Уфа в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.11.2019, 21:45
  2. Тепловой насос!!
    от Ruslanium в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.08.2017, 13:46
  3. Тепловой насос YRHP
    от abladablad в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 10:44

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •