Здравствуйте, уважаемые специалисты!!!
Вопрос такой: НТЦ на двух доринах, меняли входящую и выходящую трубки от конденсатора до вентилей которые стоят на каждой из трубок перед конденсатором , для его обслуживания или замены . Ну и соответственно нужно было собрать газ :ставлю конденсацию на 8 бар перекрываю я выход с ресивера, жду отключения , потом в пренудиловку запускаю ,дохожу до 0,1 бара и перекрываю вход в ресивер. (так сделал я ) приходит еще один сотрудник и говорит мне : мол ты как его собрал , я и говорю как выше написал. Он мне говорит не дружище не так мол таким образом я собрал не весь газ и что для конкретно нашей цели(замена трубок)нужно перекрыть входную на конденсатор догнать его до отсечки по высокому при этом отключив вентиляторы конденсатора и подождать маленько ,потом включить вентиляторы еще подождать и закрыть выход с конденсатора и мол все сконденсируется и будет потери намного меньше (на улице -5)
ВОПРОС :кто сделал правильно данную процедуру?