Приточная установка, щит управления NAD модуль ELKO LUM - 24744324.
Термостат TER-9, инструкция:
https://clck.ru/KARwx

В эксплуатации 5 лет, в условиях кафе.
Трещат все реле и одновременно мигают все светодиоды.
Питание 220V в норме.
В чем причина неисправности?
Правильно ли заполнена таблица алгоритма работы логического модуля?





Описание
Управление выходными сигналами осуществляется кнопками, расположенными на передней панели прибора.
• При нажатии на кнопку «Пуск/Стоп» происходит срабатывание выходного реле, предназначенного для включения вентилятора. Повторное нажатие на кнопку выключает выходное реле.
• Если нажать на кнопку «Дистанция» управление выходным реле переключается на дискретный вход 1.
• Состояние выходного реле индицируется светодиодом «Работа».
• В случае поступления аварийного сигнала от вентилятора на входы 2 или 4 прибор выключает выходное реле и индицирует аварийный сигнал «Авария вентилятора»
• При подаче управляющего сигнала на дискретный вход 5 управления насосом на передней панели загорается светодиод «Нагрев включен» и включается реле управления циркуляционным насосом. После снятия питания светодиод гаснет, реле выключается.
• Если на вход 3 поступает сигнал аварии системы обогрева (защиты от замерзания) устройство сигнализирует об аварии (светодиод «Авария нагрев») и выключает реле управления вентилятором.
• При поступлении сигнала от противопожарной станции (вход 7) загорается светодиод «Пожар» и выключается реле управления вентилятором.
• Светодиоды «Засорение фильтра», «Авария дополнительного оборудования» и «Охлаждение включено», включающиеся от входов 6, 8 и 9 соответственно, являются только информационными. Изменения алгоритма работы в этом случае не происходит.
• Устройство имеет жестко прописанную логику работа, которая не может быть изменена.
https://sev-vent.ru/shop/avtomatika/...ravleniya-lum/

Допускается ли доработка щита управления - выкинуть LUM и TER-9, а вместо них поставить 3 реле и таймер - ?