    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Наврятли. Да и стоит учитывать, что компрессор на пределе по конденсатору и зажат капой на больший минус по кипению. Лучше тогда "прочистить" второй контур испарителя.
    Дак а че зажато если конденсация 30? Крышка закроется будет ещё ниже. Компрессор средне-высокий. Таа что не помрет от смены вентилятора. Край в нуле будет кипеть и то не факт

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    Дак а че зажато если конденсация 30?
    Так и на дворе не лето.

    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    Компрессор средне-высокий. Таа что не помрет от смены вентилятора. Край в нуле будет кипеть и то не факт
    Во первых при замене на 3000об МД, увеличение производительности ВО составит максимум 30%, на первый взгляд наврятли это спасёт ситуацию-(более точно надо знать больше информации). А во вторых, чтоб получить эти дополнительные 30%, соответственно надо увеличить производительность капы и компрессора. И о компрессоре, по каталогу там стоит 9510, площадь конденсатора 5.95 м2, испарителя 4.3м2. Следущая модель сплита СС-20, там тоже стоит 9510, но площадь конденсатора 11.05 м2, испарителя 8.73м2. Вот поэтому в сс-13 компрессор и зажат капой, чтоб производительность компрессора соответствовала маленькому конденсатору и испарителю.

  3. #23
    Новичок
    Регистрация
    16.05.2011
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    Я б даже ставить такой не стал если клиент постоянный. А если это ваша глупая двойная корова то конечно поставить, потом поменять или добавить ещё один и вот вы уже "миллионер"
    Нет, не дойная корова, даже хороший знакомый, я просто новые только ставил, а там, перед покупкой сплита заполняется опросный лист, с данными по камере и чаво храниться будет и сколько, а здесь клиент просто попросил установить, а потянет его сплит эту камеру или нет ввиду малоопытности в этих делах, я не знал, вот опыт и набираю. Сказал будет утеплять, но и задумался о приобретении помощнее сплита.

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    04.08.2009
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    вроде на картинке один контур не дотягивает

  5. #25

    По умолчанию

    прошел год.....

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Сплит-система TCL 24 но 410
    от dmitriev в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.07.2015, 20:11
  2. Сплит-система
    от piton в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.06.2015, 21:19
  3. Сплит система AUX
    от серж71 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.06.2014, 22:05
  4. Сплит-Система O'Neo
    от Марал в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 09:31
  5. Сплит система!
    от Вадим Юрьевич в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 22:39

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •