Помогите советом, имеется камера для хранения цветов. Размером 3,3 м*1,8 м*2,4 м (14 кубов) камера.jpgкамера1.jpg, спереди остекление в 1 стекло, бока и потолок ОСП с пенополистиролом толщиной 3 см, пол плитка. В камере установили сплит-систему внешблок.jpg, фреон заправили по весам. После запуска все работает, но не набирается нужная температура +4-5 градусов. Набирает еле-еле +8-9, но долго. Подключили коллектор, давление на всасе 2,8 bar, в нагнетании примерно 18-21 bar (облицовочная крышка не плотно прилегает из-за шлангов), температура воздуха на входе в конденсатор 23 градуса, на выходе 30. Температура трубы до конденсатора 50 град, после 32 град. В камере температура воздуха до испарителя 11 град., после испарителя -2. Температуру мерил термометром на мультиметре, может быть немного не точно.Сам испаритель практически равномерно покрыт небольшим слоем инея. Вскрыли боковушки внутреннего блока испаритель 1.jpg, испаритель.jpg.
Это нормально что не все покрыто инеем? И правильно ли стоит датчик испарителя? В характеристиках данной сплит системы, на сайте производителя, написано что должна охлаждать объем 8-20 кубов. Достаточна ли теплоизоляция данной камеры, может еще и пол надо утеплить? и должна ли эта сплит система справляться с таким объемом. В камеру заходят раз 10-15 за день.