Хорошо, что не предвидится
На фото испаритель, на современных конденсаторах толщина трубок зачастую такая-же.
IMG_2.jpg
А если не перегревать
IMG_2.jpg
Ну первый раз я сильно удивился толщине меди и экономности наших производителей
Потом, конечно, стал нормально паять.
Кстати, на кондеры все-таки чуть потолще медь делают обычно, чем на испарители
Зато оттайка проходит быстро, состарыми ,,советскими,, тяжёлыми испарителями и ВОПами это ,,процесс".
Сегодня выдался продуктивный денек, аж три компрессора поменял (в разных местах), плюс ещё в пару мест по мелочи съездил.
1 ледогенератор, частичная потеря компрессии. IMG_20191118_164920.jpg
Уже меняли мотор, плюс кто-то гениально починил сливную трубку, торчит на 1.5см вверх от дна
IMG_20191118_155005.jpgIMG_20191118_155013.jpg
Стоял gp14tb, поставил 4440
IMG_20191120_115029.jpg
Дальше работал в темпе вальса, фотки было делать некогда
2. Ничего интересного, шкаф криспи 700л, родной мотор sc12cl, был уже заменён кем-то на kulthorn 2416zk, который тоже сдох. Перевел на 134 газ, поставил Культуру 4435y (один из самых удачных их моторов, на мой взгляд).
3. Стол true 3 двери, недавно описывал где-то его и его нелегкую жизнь. Компрессор родной tecumseh aka4476yxc. Американский монстр, напоследок раздул медный патрон осушителя и умер. Кондер там принципиально не чистят. Капиллярка стоит тоже монструозная, такое дуплище, навскидку 2-2.5 мм внутренний диаметр и длина метра 4-5. Короче с душой сделано
Кондер пришлось шуманитом отмачивать в раковине.
Около кондера нашел четырех дохлых мышек, видимо попали под лопасти вентилятора (тяжелый такой трехлопастной пропеллер).
Блин я хз что за фигня с фотками творится, форум переворачивает сам
IMG_20200517_123505.jpgIMG_20200517_130357.jpgIMG_20200517_130407.jpgIMG_20200517_130424.jpg
Сваял еще одну камеру... 15 кубов под овощи.
Сверху ничем не накрывал, так как будет большой навес над всей камерой.
На этот раз поставил РД по высокому на компрессор.
РД на вентилятор кондера не стал ставить, потому что камера на +5 +8, ниже этой температуры мотор и не будет включаться.
Агрегат от горки, нагнетающую трубу с выпаривателем не стал переделывать, только корыто убрал.
Компр. 6220gk
Воздухан ev200
теплопритоки по составляющим:
1.) через изоляцию стен и потолка qст, вт 208.0 12.8%
2.) через изоляцию пола qпол, вт 3.5 0.2%
3.) на охлаждение продукта qохл, вт 355.9 22.0%
4.) на замораживание продукта qзам, вт 0.0 0.0%
5.) на дальнейшее охлаждение продукта qдзам, вт 0.0 0.0%
6.) на дыхание продуктов qдых, вт 370.4 22.8%
7.) теплопритоки через открытую дверь qдверь, вт 683.3 42.2%
8.) теплопритоки от вентиляции qвент, вт 0.0 0.0%
9.) теплопритоки от погрузчиков qпогр, вт 0.0 0.0%
10.) на охлаждение тары qтар, вт 0.0 0.0%
итого: 1621.1 100.0%
рекомендуемая холодопроизводительность составляет: 2377.6 вт
судя по испарителю агрегат для такой камеры слабоват. испаритель точно слабый.
Есть такое дело, но уже как есть. Посмотрим, как поведёт себя в жару. Заказчик сказал, что его устроит и +10 впринципе, камера собралась хорошо, пены и герметика я не пожалел думаю, все будет нормально
Производительность 1.15 кВт при DT=8K, To=-8°C
А какие ещё варианты собрать на земле камеру?
Бетоном залить нельзя...
Это рынок, они может ваще через пару месяцев уже съедут оттуда агрегат и воздухан я на одну панель закрепил, чтоб была возможность без демонтажа перевезти
Тоже рынок, лет 10 назад. В разговоре упомянули шпалы, так часа через 3-4 из трамвайного депо Б/У приволокли.
Съехали, мож через год или два, не помню. Редко там бывал.
Так подогнали манипулятор и целиком, не разбирая, убрали. И шпалы тоже...
Не самый плохой вариант, их просто скрепить меж собой надо.
Ты можешь хоть сразу после монтажа уехать. но оборудование должно работать качественно и долго. Тогда зак скажет. Вот мастер сделал. А если как ты сделал на свалил расчёт. Скажет. " Сделал какой то урод, попал и на бабло и на товар". Так что подумай и выбери как делать. 1,15кВт это для 8 кубовки так сяк на +5-+8С. Для 15 кубов это ни о чём