Господа, как вы знаете при засоре капилярной трубки - её надо менять! но вот как подобрать правильно диаметр и длину? Я нашёл таблицу которая показывает необходимую длину в метрах для трубок диаметром 0,63 мм, 0,71 мм, 0,8 мм - для трёх газов (Р-12, Р-134, Р-600). Но вот верная ли она, прошу вашего мнения, и как длину капилярки определяете ВЫ?

Хладагент R12
Холодопроизводительность D 0.63 mm D 0.71 mm D 0.8 mm
70 W 2,09 m 3,79 m 6,89 m
80 W 1,6 m 2,9 m 5,28 m
90 W 1,26 m 2,3 m 4,17 m
100 W 1,02 m 1,86 m 3,38 m
110 W 0,85 m 1,54 m 2,79 m
120 W 0,71 m 1,29 m 2,35 m
130 W 0,61 m 1,1 m 2 m
140 W 0,52 m 0,95 m 1,72 m
150 W 0,45 m 0,83 m 1,5 m
160 W 0,4 m 0,73 m 1,32 m
170 W 0,35 m 0,64 m 1,17 m
180 W 0,32 m 0,57 m 1,04 m

Хладагент R134a
Холодопроизводительность D 0.63 mm D 0.71 mm D 0.8 mm
70 W 2,76 m 5,02 m 9,11 m
80 W 2,11 m 3,84 m 6,98 m
90 W 1,67 m 3,04 m 5,51 m
100 W 1,35 m 2,46 m 4,47 m
110 W 1,12 m 2,03 m 3,69 m
120 W 0,94 m 1,71 m 3,1 m
130 W 0,8 m 1,46 m 2,64 m
140 W 0,69 m 1,26 m 2,28 m
150 W 0,6 m 1,09 m 1,99 m
160 W 0,53 m 0,96 m 1,75 m
170 W 0,47 m 0,85 m 1,55 m
180 W 0,42 m 0,76 m 1,38 m

Хладагент R600
Холодопроизводительность D 0.63 mm D 0.71 mm D 0.8 mm
70 W 2,26 m 4,11 m 7,47 m
80 W 1,79 m 3,26 m 5,92 m
90 W 1,46 m 2,65 m 4,81 m
100 W 1,21 m 2,19 m 3,99 m
110 W 1,02 m 1,85 m 3,36 m
120 W 0,87 m 1,58 m 2,86 m
130 W 0,75 m 1,36 m 2,47 m
140 W 0,65 m 1,19 m 2,16 m
150 W 0,57 m 1,04 m 1,9 m
160 W 0,51 m 0,93 m 1,68 m
170 W 0,45 m 0,83 m 1,5 m
180 W 0,41 m 0,74 m 1,35 m