Форум привет! Прошу помощи в поиске "неизвестного". Имеются кондиционеры DAIKIN FDMQN100(125,140)CXV установленные в серверных и работающих в ротации с помощью блоков СРК-М(УК-ВК) и МСК 301. Изначально на этих блоках был установлен зимний комплект с блоком РДК. Как потом оказалось с этими "РДК" кондиционеры часто уходили в ошибку E04(Перегрузка компрессора/
Короткое замыкание/датчика внутреннего змеевика). На всех блоках была произведена замена "РДК" на "FASEC" и отрегулирована конденсация. После замены ошибка E04 на совсем не пропала но стала появляться намного реже.И Еще реже она появляется когда кондиционер работает в автономном режиме(без использования блока ротации).Есть ли смысл дальше искать проблему в конденсации или есть еще что что можно проверить? По поводу установки датчика который считывает температуру конденсации тоже есть вопрос, его установили на выходе из блока на трубе которая уходит во внутренний блок , это связано с тем что фреоновая трасса имеет большую длину (25м.) . Стоит ли изменить расположение этого датчика для стандартного исполнения?Еще есть проблема обмерзания всасывающей трубы но она не такая распространенная ,из 40шт. 2-3 обмерзают.
Кстати эти кондиционеры от марки только одно название , по факту стоит компрессор copeland а электронная начинка от MqWauy самая простая, по этому к ошибке E04 производитель мог что угодно привязать и перегрузку компрессора по току и кз датчиков и еще что угодно, остается гадать))). Напомню что эта ошибка существует с самого начала использования оборудования.