Тема: После замены компрессора увеличилось время работы

Комбинированный просмотр

  1. #1

    Вопрос После замены компрессора увеличилось время работы

    Здравствуйте!

    Холодильник Fagor 3FC-67 NFD, NoFrost в обеих камерах.
    По характеристикам: класс А, годовое потребление 365 кВт*ч.

    Пару лет назад заклинил компрессор, мастер поменял на другой б/у.
    Оригинальный компрессор был Jiaxipera, к сожалению, тогда не записал модель, а мастер его забрал.
    Сейчас стоит Matsushita DA110E13RBY5. Насколько я понял, он менее мощный, чем родной компрессор.

    Я решил померить потребление холодильника. Использовал электронный ваттметр с накоплением статистики.
    Выставлены температуры: холодильная камера +6, морозилка -17. Температуры поддерживаются правильно - компрессор включается/выключается, вентилятор и заслонка тоже.
    Морозилка полная, холодильная камера заполнена на 30%. Уплотнители на первый взгляд в порядке, температура на кухне +22. Рядом с холодильником нет батареи.

    В сутки потребление 2,2 кВт*ч, т.е. в 2,2 раза больше нормы. Время работы компрессора + время работы нагревателя испарителя - примерно 14 часов в сутки.
    При включенном компрессоре потребление 145-160 Вт - плавает медленно вверх-вниз.
    Входящая трубка к компрессору в инее.

    В чём может быть причина повышенного расхода?
    • Неподходящая модель компрессора?
    • Неисправный компрессор?
    • Перезаправка/недозаправка?


    P.S. Со времени покупки в 2010 году холодильника кроме замены компрессора были другие ремонты(делал сам, т.к. в электронике/электрике разбираюсь):
    1. Сгорел нагреватель испарителя -2011 г.
    2. Сгорел стабилизатор напряжения в плате управления - 2012 г.
    3. Сгорела термозащита нагревателя испарителя - 2019 г.

    Но думаю, что эти ремонты никак не влияют на цикл работы компрессора.

  2. #2
    Холодильщик-Абориген Аватар для ALS-holod
    Регистрация
    12.05.2008
    Сообщений
    2,359

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от epiniguin Посмотреть сообщение
    Входящая трубка к компрессору в инее.
    Ну для начала разобраться с этим вопросом... Возможно изменится КРВ с вытекающими

    Судя по размерам бхп если стояла Джакси, то 1114

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ALS-holod Посмотреть сообщение
    Ну для начала разобраться с этим вопросом... Возможно изменится КРВ с вытекающими
    Т.е. искать мастера? Живу в деревне, да и в ближайшем городе неясно, как найти квалифицированного человека. А то придёт, перезальёт фреон и будет всё так же.
    Что сказать мастеру? Что есть иней и повышенное потребление?

    Я правильно понял, что инея быть не должно? Или есть какая-то норма инея?

  4. #4
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от epiniguin Посмотреть сообщение
    Входящая трубка к компрессору в инее.
    - это ненормально. Вызывайте мАстера опять.
    Цитата Сообщение от epiniguin Посмотреть сообщение
    Или есть какая-то норма инея?
    - у Вас лужа под шкафом?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    у Вас лужа под шкафом?
    Нет.

  6. #6
    Холодильщик-Абориген Аватар для ALS-holod
    Регистрация
    12.05.2008
    Сообщений
    2,359

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от epiniguin Посмотреть сообщение
    Нет.
    А куда иней с трубки девается?

    Фото задней части кидайте сюда.
    Мастер вакуумировал систему?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ALS-holod Посмотреть сообщение
    А куда иней с трубки девается?
    Думаю, что испаряется. Может немного и капает что-то, но высыхает - рукой туда сложно добраться.
    Когда холодильник был выдвинут и работал - иней был, но на полу было сухо.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ALS-holod Посмотреть сообщение
    Фото задней части кидайте сюда.
    Мастер вакуумировал систему?
    Фото прилагаю. Инея пока нет - после отключения от сети компрессор не сразу запускается.
    Не знаю, вакууммировал ли систему мастер - но мужик, как говорят там, где я живу, "стара генерация", т.е. мастер ещё с советских времён, так что может быть и соображает.

    20191010_000500.jpg
    20191010_000621.jpg

  9. #9
    Холодильщик-Абориген Аватар для ALS-holod
    Регистрация
    12.05.2008
    Сообщений
    2,359

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от epiniguin Посмотреть сообщение
    Не знаю, вакууммировал ли систему мастер - но мужик, как говорят там, где я живу, "стара генерация", т.е. мастер ещё с советских времён, так что может быть и соображает.
    Часть мастеров с советских времен и работает по-советски! А тогда вакуумник мало у кого был...

  10. #10
    Холодильщик-Абориген Аватар для ALS-holod
    Регистрация
    12.05.2008
    Сообщений
    2,359

    По умолчанию

    И да, компрессор полагаю установлен вполне подходящий. Кстати, весьма неубиваемый для своего времени!

  11. #11
    Холодильщик-Абориген Аватар для ALS-holod
    Регистрация
    12.05.2008
    Сообщений
    2,359

    По умолчанию

    Тогда совет один, отодвинуть и понаблюдать.

  12. #12

    По умолчанию

    В оригинале может стоять яспера 1114 , асс нтк95аа, ваш Matsushita DA110E13RBY5 очень надёжный и подходит нормально но он более прожорливый по электричеству . заполните профиль как положенно и может тогда мы поможем подобрать вам квалифичированного мастера который доведёт ваш холодильник до ума . но на 1 кв в день с этим компрессором не выйти а на 1.6кв вполне.

  13. #13

    По умолчанию

    Однозначно в холодильнике Передоз хладагента!!!! Поэтому и не отключается почти. Ну и судя по Черной изоленте ремонтник действительно застрял в 80х........

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AGDolg Посмотреть сообщение
    Однозначно в холодильнике Передоз хладагента!!!! Поэтому и не отключается почти. Ну и судя по Черной изоленте ремонтник действительно застрял в 80х........
    :-)
    Нельзя сказать, что не отключается - работает 50 на 50 примерно. Но хотелось бы, чтобы поменьше работал.
    По поводу изоленты - я в своей жизни не встречал ни одного человека, который бы ставил термоусадки. Когда я их везде ставлю, на меня смотрят, как на инопланетянина :-).

  15. #15

    По умолчанию

    во Эвропа людей довела, 20Вт потребления по это уже проблема, а мы ноем, плохо живем.

  16. #16
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от servise11 Посмотреть сообщение
    во Эвропа людей довела, 20Вт потребления по это уже проблема, а мы ноем, плохо живем.
    У мну за июль более 700 квт потребление и не жужжу..))

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    У мну за июль более 700 квт потребление и не жужжу..))
    А в трудные годы войны косинус Фи доходил и до трёх...

  18. #18
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от epiniguin Посмотреть сообщение
    .... При включенном компрессоре потребление 145-160 Вт - плавает медленно вверх-вниз.
    Входящая трубка к компрессору в инее.
    Однозначно в системе много воздуха осталось, требуется тщательная полная перезаправка.

  19. #19

    По умолчанию

    Прошло двое суток после ремонта.
    Инея на трубке нет, потребление 1.3 кВт*ч/день.
    Работает интересно: иногда работает 50 минут(перед этим нагреватель не работал), пауза 1:10, иногда работает 18 минут и пауза 40 минут. При этом в обоих случаях двери не открываются.
    Не знаю, какой там гистерезис в прошивке, такое впечатление, что он плавающий :-). Или кроме температуры ещё что-то влияет на время работы.

    Однозначно в системе много воздуха осталось, требуется тщательная полная перезаправка.
    Сейчас мощность достаточно стабильна: при запуске 200 Вт, быстро падает до 125 Вт и работает на этой мощности.
    Немного слышны звуки перетекающей жидкости.

    Потому что данная ванночка не подходит к Этому компрессору.
    Сейчас воды в ванночке практически нет - только на дне в том отсеке, куда из трубки сливается. Думаю, что на испарителе стало меньше льда после спуска фреона.

    В целом я доволен: мощность снизилась, инея и лужи на полу нет, и, очевидно, что теперь холодильник работает в штатном режиме.
    Огромное спасибо всем профи!

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от epiniguin Посмотреть сообщение
    Сейчас воды в ванночке практически нет - только на дне в том отсеке, куда из трубки сливается. Думаю, что на испарителе стало меньше льда после спуска фреона.

    В целом я доволен: мощность снизилась, инея и лужи на полу нет, и, очевидно, что теперь холодильник работает в штатном режиме.
    Огромное спасибо всем профи!

    ванночку надо приклеить на силиконовый клей к компрессору и будет всё ок . результат расхода энергии отличный с этим компрессором .

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Проблема после замены компрессора.
    от vitun в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 22:25
  2. кондиционер LG12 после замены компрессора
    от zrjd1366 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.09.2017, 09:10
  3. не набирает температуру после замены компрессора
    от shaban84 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 17:01
  4. INDESIT после замены компрессора
    от WINKY в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2010, 20:41