Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Компрессор Copland развозился опорный подшипник

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    06.10.2013
    Сообщений
    86

    По умолчанию Компрессор Copland развозился опорный подшипник

    Всем доброго дня. Помогите разобраться в чем проблема! Был куплен новый компрессор Copland 4MKD1-35X-AWM/D-D, был смонтирован и запущен, а на 5 сутки был выбит автомат. Когда его включили, от компрессора был посторонний звук. Было принято решение разбирать и как показало вскрытие что у компрессора разбита опорная втулка. Кто что может подсказать из за чего так быстро она могла выйти из строя??? Или может это серийная проблема?

    Вот ссылка на видео как качается коленвал https://yadi.sk/i/ZhNnU7yDtlMPOw https://yadi.sk/i/Mn9y8eDO5XpyDQ
    https://yadi.sk/i/QiWj_WhRfK2Gkw

  2. #2

    По умолчанию

    а представитель компании где был куплен компрессор присутствовал при всех ваших манипуляциях от запуска в работу и до снятия и разборки? если нет то гарантии никакой и ремонт повиснет на вашу шею.а по поводу поломки версий может быть множество НО ОСНОВНАЯ мне думается ошибки при вводе в эксплуатацию.

  3. #3

    По умолчанию

    а где стружка от втулки? масло убежало и не вернулось как вариант

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    06.10.2013
    Сообщений
    86

    По умолчанию

    Масло в нем было это точно.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Drabash Посмотреть сообщение
    Масло в нем было это точно.
    но кипело не по детски, заливало компрессор жидким хладагентом. Да... и шатуны похоже тож болтаются.

  6. #6
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    но кипело не по детски, заливало компрессор жидким хладагентом. Да... и шатуны похоже тож болтаются.
    Скорее всего.
    У меня так спиральник втулки развалил. Правда не за неделю а за месяц.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    06.10.2013
    Сообщений
    86

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    но кипело не по детски, заливало компрессор жидким хладагентом. Да... и шатуны похоже тож болтаются.
    В этом то и дело что шатуны целые и не вредимые

Похожие темы

  1. загудел подшипник внутреннего блока
    от kvadrat в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.12.2018, 18:32
  2. Copland на чиллире CLIVET
    от OsintsevA в разделе Компрессоры
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 20.09.2018, 23:11
  3. Подшипник для компрессора UPF 170
    от StarinaEd в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2016, 15:20
  4. подшипник муфты
    от 404 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.02.2013, 21:28
  5. Подшипник скольжения Samsung 09
    от brevity в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.06.2011, 00:58

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •