    всем доброго времени!
    имеется система: наружка - av16imseva(a) mrv и внутрянки mgera, mnera настенники в количестве 14 шт.
    режим работы - обогрев. нагрузка на наружный блок 30-50%.

    уставка на внутреннем блоке - нагрев/26 град.
    после запуска, при достижении необходимой температуры в помещении, во внутреннем блоке полностью останавливается вентилятор. т.е. нет рециркуляции воздуха вн.бл. м/у очередным включением на обогрев для поддержания уставной температуры. при этом, теплообменник внутреннего блока имеет температуру порядка 40-45 градусов и датчик комнатной температуры вн.бл. находится в нагретом состоянии (порядка 32 град.)
    очередной запуск вн. бл. на нагрев происходит когда в помещении уже становится холодно (порядка 20 град.), что не правильно и не комфортно.

    вопрос 1. должен ли останавливаться вентилятор вн.бл.?
    вопрос 2. нормально ли то, что в режиме ожидания теплообменник вн.бл. находится в нагретом состоянии? (т.е. встроенный клапан вн. бл. не перекрывается)

  2. #2

    По умолчанию

    Как давно установлена система? Как было раньше? Такое происходит на всех блоках?
    Встроенный клапан должен перекрываться, а вентилятор в зависимости от настройки, может не останавливаться, или вращаться потихоньку...

  3. #3

    По умолчанию

    Установлена в 2018 г., летом.
    Прошлой осенью так же было, но быстро включили отопление и обогревом от кондиционеров практически и не пользовались.
    Происходит на тех которыми пользуются. На неиспользуемых блоках наблюдается периодическая циркуляция фреона (т.е. теплообменник теплый и есть шум от фреона)

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    Встроенный клапан должен перекрываться, а вентилятор в зависимости от настройки, может не останавливаться, или вращаться потихоньку...
    К сожалению, в имеющихся у меня сервисных мануалах на наружку и внутрянки, по настройке работы вентиляторов вн.бл. ничего нет. Какой то урезанный вариант на 144 стр, другого найти пока не удается.

  4. #4

    По умолчанию

    yrtchik есть ли у вас расширенный мануал?

Похожие темы

  1. Не корректная работа кондиционера
    от sergei13 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.07.2018, 06:53
  2. Соединить несколько внутренних блоков.
    от ykamerton в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 19.03.2017, 08:52
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 23:04

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •