Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
Cекреты мастерства.
mihail97
- Так у Данфосса указано 1 бар, а не 1.5.
А, что тебе не понятно в инструкциях от Данфосса?

Валерий76
Наблюдал такой случай ,матёрый холодильщик уже ,,пенс,,
диагностировал запуск централи ,
• руками,потрогал трубку от kvr +кvd до рессивера,
• сказал что трубка при старте горячая, типо настройка правильная,
• и неча больше крутить,

когда он ушёл ,я накинул коллектор
o на шрёдер линии конденсатора и
o шрёдер рессивера,
o ну и разница была около 2Br.

я за диагностику приборами,но ,,пенс,,сделал это руками ,за 5сек.
https://holodforum.ru/showthread.php?t=36141
Температурный диапазон эксплуатации кондиционера:
Тул=-20С => ORD 4-20 1.3Bar => 1.12 Bar (R407C)
Тул=-10С => ORD 4-35 2.3Bar => 2.16 Bar (R407C)

При старте компрессора в сильный мороз -20С
ORD 4-35 2.3Bar => 2.16 Bar (R407C) окажется закрытым,
кондиционер остановится по аварии LP.