Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 101 по 110 из 110

Тема: EMICON ED.A 341 D.К - принцип работы РДК.

  1. #101
    Местный
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    1,440

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Cекреты мастерства.
    mihail97
    - Так у Данфосса указано 1 бар, а не 1.5.
    А, что тебе не понятно в инструкциях от Данфосса?

    Валерий76
    Наблюдал такой случай ,матёрый холодильщик уже ,,пенс,,
    диагностировал запуск централи ,
    • руками,потрогал трубку от kvr +кvd до рессивера,
    • сказал что трубка при старте горячая, типо настройка правильная,
    • и неча больше крутить,

    когда он ушёл ,я накинул коллектор
    o на шрёдер линии конденсатора и
    o шрёдер рессивера,
    o ну и разница была около 2Br.

    я за диагностику приборами,но ,,пенс,,сделал это руками ,за 5сек.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=36141
    Температурный диапазон эксплуатации кондиционера:
    Тул=-20С => ORD 4-20 1.3Bar => 1.12 Bar (R407C)
    Тул=-10С => ORD 4-35 2.3Bar => 2.16 Bar (R407C)

    При старте компрессора в сильный мороз -20С
    ORD 4-35 2.3Bar => 2.16 Bar (R407C) окажется закрытым,
    кондиционер остановится по аварии LP.


  2. #102
    Местный
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    1,440

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    ...А применять квр после конденсатора. если ресивер на улице глупо.
    Именно такое подключение KVR, после конденсатора,
    и ресивер на улице с подогревом зимой на всех объектах.
    Неужели все проектировщики-монтажники дилетанты - ?

  3. #103

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Именно такое подключение KVR, после конденсатора,
    и ресивер на улице с подогревом зимой на всех объектах.
    Неужели все проектировщики-монтажники дилетанты - ?
    Просто дешевле. Да и зачем им проектировать специально под Россию.

  4. #104
    Местный
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    1,440

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Просто дешевле. Да и зачем им проектировать специально под Россию.
    Монтируют, выбирают конфигурацию местные специалисты.

  5. #105

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Монтируют, выбирают конфигурацию местные специалисты.
    Из расчёта, что подешевле, или не хватает квалификации, а обслуга выкручивается.

  6. #106
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,227

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Именно такое подключение KVR, после конденсатора,
    и ресивер на улице с подогревом зимой на всех объектах.
    Неужели все проектировщики-монтажники дилетанты - ?
    Самое глупое решение - это ресивер на улице)

  7. #107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Самое глупое решение - это ресивер на улице)
    Так и в коммерческом холоде сейчас это часто делают.

  8. #108
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    2,014

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Самое глупое решение - это ресивер на улице)
    Ты чё! У Uniflair-а это стандартное решение и обжалованию не подлежит!

  9. #109

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Неужели все проектировщики-монтажники дилетанты - ?
    как опыт показывает: ДА!!! Пособие монтажника Данфосс им западло прочитать. Им некогда. Не знаю как у вас, а у нас недопроектировщиков хватает.

  10. #110
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,227

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Так и в коммерческом холоде сейчас это часто делают.
    Если эсквайр желает, то кто ему запретит??

Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.08.2020, 09:31
  2. Расскажите пожалуйста принцип работы
    от Алексей444 в разделе Вопрос
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.06.2019, 19:17
  3. Opel Corsa принцип работы электромагнитного клапана компрессора denso 5sl12c?
    от talexerg в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.10.2017, 06:39
  4. Клапан KMV 432 на Атланте:принцип работы
    от vadixx в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.06.2017, 22:12
  5. Принцип работы абсорбционного холодильника
    от Mol3culo в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.11.2013, 00:35

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •