Вот только не для того, чтоб читать лекции.
Зачем крутиться винт, ты знаешь, если бы трв работало автоматически во всём диапазоне температур кипения и конденсации и производительности, то производитель запаял колпачок, чтоб шаловливые ручки не трогали.
Просто из практики, если при выборе трв, находишься в середине диапазона, просто чуть потстраиваешь неоходимый перегрев.
mihail97, не знаю, поверишь или нет, но эти лекции я для себя пишу.
Потому что через год-другой забываю что и как делать, ну, может еще кому пригодится.
В последний раз я крутил ТРВ года 4 назад, потому что забилась дюза, покрутил туда-сюда абсолютно тупо и вернул все в исходное состояние. Соринка пролетела. ЕЕV в последний раз крутил 5 лет назад, болтанку устранить не смог. На прошлой неделе тоже была задача устранить болтанку с EEV в чиллере, тоже не смог устранить.
Признаюсь честно, что описанные KVR, NRD, ТРВ я увидел и пощупал в первый раз.
Конечно, на других объектах я видел их, но смотреть и понимать как оно работает, как диагностировать выход из строя - это разные вещи.
mihail97, с Вашего позволения, разрешите дополнить метод регулировки ТРВ,
описанный в "Руководстве для монтажников" Danfoss
https://clck.ru/JQLxm
Т.е. при болтанке с нормальной заправкой надо сначала прикрыть ТРВ до устранения болтанки, а, потом, медленно открывать его в течение 15 -20 минут, до появления болтанки и опять вернуться на 1/4 оборота до стабильного давления.
Все изображения хранятся на фотохостинге.
http://holodforum.ru/forumdisplay.php?f=58
На форуме размещены только ссылки, которые удаляются через 1 год после последнего просмотра.
...то есть диск у тебя маленький и складываешь всё на форуме. Ты не хочешь понять одного, что ты превращаешь форум в помойку. Ты сам через неделю забудешь где что выкладывал, а поисковик это не оглавление. Форум для общения, а не для лекций, заготовленных лектором по программе. Тем более тебя не раз уже тыкали носом в слабом знании начатой тобой лекции. Ты начинаешь не темы, а именно лекции...
Google прекрасно ищет по любому слову или словосочетанию в теме в расширенном поиске с указанием конкретного сайта, гораздо лучше любого форумского поисковика.
Форум, профраздел по кондиционерам, создан для информационной помощи коллег:
- в диагностике неисправности кондиционера,
- устранении дефекта и его причины,
- описания особенностей функционирования и регулировки элементов холодильного контура.
Открытая тема сопровождается вопросом и ссылками на подобные темы.
На вопрос я иногда сам нахожу ответ в иннете, размещаю его в своей теме.
Не всегда мое предположение верно.
Что не так?
Правила форума.
1. Перед созданием новой темы на форуме, рекомендуется воспользоваться поиском. Возможно вопрос, который Вы хотите задать, уже обсуждался.
2. Если Вы решили проблему своими силами, пожалуйста, напишите об этом, с указанием того, как Вы это сделали.
3. В сообщениях разрешается оставлять ссылки на материалы или на страницы только по обсуждаемый теме.
3. В клубе запрещается
Писать сообщения, которые не несут полезной информации (флудить, офтопить*) в тематических разделах.
http://holodforum.ru/faq.php?faq=vb_..._forum_pravila
Какой пункт нарушен?
Коллег, - ключевое! Здесь, в открытом лазят люди не имеющие никакого отношения к работе с холодильной техникой и кондиционированию, лишь с целью ухватить на халяву очередную порцию чьего-то, накопленного годами проф опыта, чтобы тупо попытать счастья в ремонте холодоса, кондера, итд, не вызывая специалиста, а потом, если все-таки случайно повезло оживить технику, растрепать информацию для служебного пользования по просторам инета, тем самым вредя своими подсказками и мастерам холода, и частенько самим пользователям.
)Дождешься, в закрытый упекут, а там тебе - не тут, порядки суровые и выход только один..
Виталий44, не поверишь.
Буквально 1 час назад, я общался по тф. с незнакомым коллегой, опытным холодильщиком.
Который переделал наружку Panasonic CU-B28DBE8 без внутрянки (испаритель - водяной теплообменник) для обогрева дома 150м2 в межсезонье, до -10С.
Он приспособил контроллер Эливел и таймер для управления компрессором и вентилятором.
Эта система успешно отработала 3 сезона. Теперь он ищет штатную плату ВБ и пульт. Для восстановления заводского алгоритма работы EEV и других функций управления и защиты.
Так вот, он рассказал, как открыть EEV FUJIKOKI без драйвера и магнита.
Надо подать DC 12V через ограничительную лампу и крутить катушку вдоль оси EEV.
Я сначала подумал - бред.
А потом согласился, да, эта рацуха будет работать!
Эту рацуху он узнал где-то на форуме.
Я даже не знаю имени коллеги, чтобы сказать ему спасибо за неординарное мышление и полезную иформацию.
А то, что я выкладывал фото магнита от МЕ для открытия ЭРВ, ты ваааааще никогда не видел?
Я про принцип. Просто говорить не хотел. Постоянное магнитное поле, вращаемое рукой.
В принципе можно, только скорее всего нужно будет подрегулировать открытие клапана. на пол бара ниже
Так магнитом проверяют ЭРВ Это на давно известно, а бывало мне говорили катушки от контактора ставили (сам не ставил
Ну эт перебооор, так мы и вправду допросимся перетащить сюда десяток страниц с катинками, поясняющими принцип работы шагового движителя (я не оговорился в данном случае). FBT Сейчас гак раз собирает побольше подзабытой информации, ибо
-это для него оччень спорная фраза. Может и не весь, но впихивать невпихуемое, это для него архи необходимая задача, и будем мы опять коваться в "весёлых картинках" ...
Т.е. ты считеешь, есть одна правильная методика, а все другие неправильные.
Уже отвечал
Попробуй сам разобраться, как будет в этом случае работать схема.
Вот-один отрицательный момент-жидкостная с конденсатора толжна быть в к-флексе, она обмерзает, если проходит по тёплым помещениям.