Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 110

Тема: EMICON ED.A 341 D.К - принцип работы РДК.

  1. #21
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Допускается ли установка дифклапана ORD-4-35 (2.3бар) вместо ORD-4-20 1.3бар.
    Не допускается.
    Дифференциальное давление низкое, поэтому клапан будет перепускать пары хладагента на выход конденсатора даже при нормальных условиях работы.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Не допускается.
    Дифференциальное давление низкое, поэтому клапан будет перепускать пары хладагента на выход конденсатора даже при нормальных условиях работы.
    Наверное ты хотел сказать нельза вместо 2.3 ставить 1.3
    А так, если стоял 1.3, а трубы заузили (или длинная трасса) или конденсатор с большей потерей давления, можно поставить 2.3
    У данфосса есть KVD, можно выставить от 3 до 20 бар.

  3. #23
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Наверное ты хотел сказать нельза вместо 2.3 ставить 1.3
    Да.
    Что-то я как-то не так понял...
    А так, если стоял 1.3, а трубы заузили (или длинная трасса) или конденсатор с большей потерей давления, можно поставить 2.3
    У данфосса есть KVD, можно выставить от 3 до 20 бар.
    Да. Я пару раз исправлял "косяки" предшественников.

  4. #24
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Главное, чтобы тема без предупреждения не перелетела в закрытый форум, как FGL V2.
    это азбука-нахрен ее прятать. весь ответ во втором посте-ну почитай же "руководство для монтажника" данфосс-там всё разжовано... как привильно сказано если NRD не работает по каким то причинам то уже идёт связка KVR+KVD

  5. #25
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Наверное ты хотел сказать нельза вместо 2.3 ставить 1.3
    А так, если стоял 1.3, а трубы заузили (или длинная трасса) или конденсатор с большей потерей давления, можно поставить 2.3
    У данфосса есть KVD, можно выставить от 3 до 20 бар.


    Cудя по графику, правильно ли работает этот кондиционер?

    Дифференциальный клапан ORD-4-35 (2.3бар) - исправен.
    Регулятор давления ORI-6-65/225-H - исправен.
    При Тул = +13С они не оказывают действие на работу кондиционера.

    Компрессор вышел из строя по причине утечки газа в капиллярке ТРВ, при этом ТРВ закрыт полностью. Визуально повреждение капиллярки не обнаружено.
    При нагреве и охлаждении термобаллона шток не двигался.
    При разрезании термобаллона ТРВ газа не было, не пшикнул.
    Допускается ли замена капиллярки с сильфонным термобаллоном без перепайки ТРВ - ?

    Почему защита по LP не спасла компрессор - ?
    Как спасти компрессор при утечке в будущем - ?

  6. #26
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Допускается ли замена капиллярки с сильфонным термобаллоном без перепайки ТРВ - ?
    если конструкция позволяет заменить башку то да.

  7. #27
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Компрессор вышел из строя по причине утечки газа в капиллярке ТРВ, при этом ТРВ закрыт полностью. Визуально повреждение капиллярки не обнаружено. При нагреве и охлаждении термобаллона шток не двигался. При разрезании термобаллона ТРВ газа не было, не пшикнул.
    Почему защита по LP не спасла компрессор - ?
    Как спасти компрессор при утечке в будущем - ?
    Наблюдение.
    При закручивании вентиля ТРВ по часовой стрелке
    усилие винта через пружину идет на мембрану ТРВ - мембрана сжимается - расход газа через ТРВ увеличивается, перегрев уменьшается.
    В данном случае винт можно было выкрутить против часовой стрелки до упора (торчит 1.5 см),
    а закрутить до упора не удавалось (утоплен до 5 мм). При осмотре резьбы повреждений не обнаружено.

    IMHO
    Причина - не сорванная резьба винта, а мембрана сжалась, не во что винту упираться.
    Вот, он, золотой признак утечки капиллярки ТРВ, халявный дефект.

  8. #28
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    если конструкция позволяет заменить башку то да.
    Сюрприз под шляпой ТРВ - ДВА штока (толкатели диаметром 3 мм, длиной 40мм без резьбы и фиксаторов) от регулировочного винта на мембрану.

    Толкатели вытолкнет жидкий фреон 7-15 (R410) Бар.
    Куда они полетят, а за ними фонтан жидкаря фреона - неизвестно.
    И пальцем не заткнешь (-30С), и газ не соберешь без помощника.
    Шляпу ТРВ безопаснее менять с собранным фреоном.
    После установки новой шляпы необходима настройка.

    Так что лучше перепаять ТРВ, установить такое же, какое было,
    без доп. настроек и спать спокойно.

  9. #29
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Шляпу ТРВ безопаснее менять с собранным фреоном.
    да пока ни один одаренный не менял наверное термосистему с заполненной жидкостной

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Главное, чтобы тема без предупреждения не перелетела в закрытый форум
    ...а чЁ ей там делать????

  11. #31
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Cюрприз с двумя вылетающими штоками под шляпой ТРВ.


  12. #32
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    да пока ни один одаренный не менял наверное термосистему с заполненной жидкостной
    Если собрать весь фреон в конденсатор (PUMP DOWN), то можно смело менять шляпу, но учесть правильность заправки кондиционера и время на последующую регулировку ТРВ.
    Соленоид и клапан в компрессоре удержит газ там.
    Выигрыш во времени - 10 часов, как минимум.

  13. #33
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...а чЁ ей там делать????
    Как предотвратить последующий выход компрессора?
    Это типичный дефект при утечке фреона в этой модели.
    Заменено 3 компрессора в разных кондиционерах этой модели на разных объектах.
    Все компрессоры вышли из строя из-за утечки фреона.

    Ситуация аналогична MHI FDC1008, штатная схема компрессор при аварии LP не спасает.
    Что делать?

  14. #34
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    ...При закручивании вентиля ТРВ по часовой стрелке
    усилие винта через пружину идет на мембрану ТРВ - мембрана сжимается - расход газа через ТРВ увеличивается, перегрев уменьшается....
    Утверждение ошибочное.
    Странно, что yrtchik, который знает, как работает ТРВ, не заметил ошибку.

    Правильный ответ.
    Вентиль ТРВ, как водопроводный кран, по часовой стрелке закрывает поток фреона.
    При закручивании вентиля ТРВ по часовой стрелке
    усилие винта через пружину идет на мембрану ТРВ - мембрана сжимается - расход газа через
    ТРВ уменьшается, перегрев увеличивается.

    Газ ушел из капиллярки - мембрана сжалась до минимума - игла закрылась.
    Если толкать штоки рукой со стороны мембраны, то видно через выходящую трубу, как поднимается игла. На входе, внутри ТРВ стоит сетка, она была чистая.

  15. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Как предотвратить последующий выход компрессора?
    Это типичный дефект при утечке фреона в этой модели.
    Заменено 3 компрессора в разных кондиционерах этой модели на разных объектах.
    Все компрессоры вышли из строя из-за утечки фреона.

    Ситуация аналогична MHI FDC1008, штатная схема компрессор при аварии LP не спасает.
    Что делать?
    Если производитель не предусмотрел защиту компрессора по низкому давлению, то только дороботка схемы поможет. У тебя наверное РД по низкому-рабочее, я не защитное.

  16. #36
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Странно, что yrtchik, который знает, как работает ТРВ, не заметил ошибку.
    а если я тебе открою тайну, что есть и так и так? ТРВ бывают всякие и разные..

  17. #37
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Ну, вот, зачем же так, тайны то раскрывать? Собственно говоря, именно поэтому никто и не высказался про изменение.
    Иликтроника - иликтроникой, но надоть исчё и в холоде разбираться.
    Это для FBT.

  18. #38
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ... Собственно говоря, именно поэтому никто и не высказался про изменение.
    Иликтроника - иликтроникой, но надоть исчё и в холоде разбираться...
    Коллега подсказал, что утечку в капиллярке ТРВ легко устранить - запаять ее, запаять шредер и заправить газ. Сколько потребуется заправить в ТРВ газа и какого - ?

  19. #39
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Коллега подсказал, что утечку в капиллярке ТРВ легко устранить - запаять ее, запаять шредер и заправить газ.
    не дружи больше с ним- он долб@ёб)) это ТРВ 2м на прилавке ТАИР можно было в 90х изобретать.. а тут ты купишь компрессор себе на память))

  20. #40
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Вентиль ТРВ, как водопроводный кран, по часовой стрелке закрывает поток фреона.
    При закручивании вентиля ТРВ по часовой стрелке усилие винта через пружину идет на мембрану ТРВ - мембрана сжимается - расход газа через ТРВ уменьшается, перегрев увеличивается.
    Газ ушел из капиллярки - мембрана сжалась до минимума - игла закрылась...
    "Руководство для монтажников" Danfoss
    Регулировка ТРВ Т2, ТЕ2:
    Один оборот по часовой стрелке увеличивает перегрев на .



    https://clck.ru/JQJNm

    Установлен ТРВ:
    SPORLAN
    ERVE-12-GA
    45-5-60



    Размер термобаллона нового ТРВ в два раза меньше старого ТРВ.
    Требуется ли регулировка в этом случае - ?

Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Клапан KMV 432 на Атланте:принцип работы
    от vadixx в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.08.2020, 05:15
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.08.2020, 09:31
  3. Расскажите пожалуйста принцип работы
    от Алексей444 в разделе Вопрос
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.06.2019, 19:17
  4. Opel Corsa принцип работы электромагнитного клапана компрессора denso 5sl12c?
    от talexerg в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.10.2017, 06:39
  5. Принцип работы абсорбционного холодильника
    от Mol3culo в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.11.2013, 00:35

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •