Тема: Принудительный запуск MB98NBEM. Прошу совета.

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию Принудительный запуск MB98NBEM. Прошу совета.

    Холодильник LG. Компрессор MB98NBEM. Перестал включатся. При запуске через некоторое время срабатывает тепловое реле.
    Рабочий конденсатор 4мкФ включен параллельно РТС. Произведена замена РТС и конденсатора.
    Если при запуске на 2-3 сек подключить параллельно рабочему конденсатору конденсатор на 20мкФ, компрессор запускается, морозилка охлаждается до нужной температуры и компрессор отключается платой управления.

    Прошу совета. Нужна замена компрессора?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rikcr Посмотреть сообщение
    Холодильник LG. Компрессор MB98NBEM. Перестал включатся. При запуске через некоторое время срабатывает тепловое реле.
    Рабочий конденсатор 4мкФ включен параллельно РТС. Произведена замена РТС и конденсатора.
    Если при запуске на 2-3 сек подключить параллельно рабочему конденсатору конденсатор на 20мкФ, компрессор запускается, морозилка охлаждается до нужной температуры и компрессор отключается платой управления.

    Прошу совета. Нужна замена компрессора?
    Тепловуху поменял? если да и всеравно срабатывает то компрессор в утиль . можешь еще расход энергии проверить но 99% что его на замену

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    Тепловуху поменял? если да и всеравно срабатывает то компрессор в утиль . можешь еще расход энергии проверить но 99% что его на замену
    Тепловое реле менял, правда ставил 4TM 110KFBYY-53 вместо 174.
    При попытке запуска слышен звук гудения и через 3-4 сек срабатывает тепловое реле.
    Сопротивление обмоток 18 и 20 Ом.

    Как можно объяснить, что при использовании стартового конденсатора 20мкФ (с последующим его отключением) запуск производится и компрессор работает?
    Какой ток должен быть при запуске и работе этого компрессора?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rikcr Посмотреть сообщение
    Тепловое реле менял, правда ставил 4TM 110KFBYY-53 вместо 174.
    При попытке запуска слышен звук гудения и через 3-4 сек срабатывает тепловое реле.
    Сопротивление обмоток 18 и 20 Ом.

    Как можно объяснить, что при использовании стартового конденсатора 20мкФ (с последующим его отключением) запуск производится и компрессор работает?
    Какой ток должен быть при запуске и работе этого компрессора?
    при старте до 1000ватт при работе 120-80ватт. кондёр усилил ток стартовой . но должен без него . там 4 мкф для гашения шума в сеть . так что дохлый у тебя компрессор . меняй

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rikcr Посмотреть сообщение
    Как можно объяснить, что при использовании стартового конденсатора 20мкФ (с последующим его отключением) запуск производится и компрессор работает?
    Или сопротивление позистора большое, или напряжение сети низкое, или компрессор уже подклинивает.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    Или сопротивление позистора большое, или напряжение сети низкое, или компрессор уже подклинивает.
    можно стартовое мощнее в два раза поставить но что потом получим в итоге ? будет грется мотор , перегреватся масло , забьёт фильтр капу и системе ж-опа. как временно на пару дней пока компрессора на руках нет можно. К стати эти моторы часто так дохнут.

  7. #7

    По умолчанию

    Пусть ТС сам решает, что делать.
    Я лишь ответил на вопрос.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    Пусть ТС сам решает, что делать.
    Я лишь ответил на вопрос.
    Согласен с тобой . лг компрессоры болшенство так дохнут . снимаешь реле и на прямую запускаются . ставишь другое заведомо исправное не стартует. более мощное ставишь работает но быстро греется . я думаю межвитковое скорей всего.

  9. #9

    По умолчанию

    А я бы для начала на лампочку посмотрел, ну или напряжение замерил...

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    а я бы для начала на лампочку посмотрел, ну или напряжение замерил...
    ну если парень в реле полез значит с тестером дружит и замерил . хотя не факт . я както раз сам натупил . купил по обьявлению смег солатового цвета в идеальном состоянии не рабочий. спросил у тети проблему говорит не холодило холодильное отделение а морозилка нормально . приезжал мастер заправил газом но ничего не помогло . ну я привез и не долго думая ковырнул корпус и поменял капу заправил и запустил . через час прихожу отключился а холодильное отделение всё тёплое :-d . думаю про себя вот олень ! там термостат а13 стоял поменял и всё прошло . вот и поговорка Поспешишь людей насмешишь и семь раз отмерь!:-d

  11. #11

    По умолчанию

    На днях Джаксиперу расклинивал. Корочу позистор - стартует, раскорачиваю - глохнет.
    Меряю обмотки - норма, проверяю позистор - живой. Ничего не понимаю.
    Повторяю - тоже самое. Не верю - повторяю опять, стартанул, работает, но ток запредельный. Жду сработки теплушки. Не срабатывает, ток потихоньку падает.
    Минуты через три-четыре приходит в норму.
    Сутки прогона - все нормально. Выдал клиенту. Будем поглядеть...

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    На днях Джаксиперу расклинивал. Корочу позистор - стартует, раскорачиваю - глохнет.
    Меряю обмотки - норма, проверяю позистор - живой. Ничего не понимаю.
    Повторяю - тоже самое. Не верю - повторяю опять, стартанул, работает, но ток запредельный. Жду сработки теплушки. Не срабатывает, ток потихоньку падает.
    Минуты через три-четыре приходит в норму.
    Сутки прогона - все нормально. Выдал клиенту. Будем поглядеть...
    Но надо клиента предупредить ато потом везь мозг выклюет . яспера всё равно сдохнет не через день так через месяц. они часто клина ловят.Я уже зарёкся у клиента расклинивать . Был случай поехал за город на вызов у клиентки клинанул компрессор индеец денег на замену компрессора небыло сказали по пожже я его расклинил чтобы без вскрытия проверить систему клиентка довольная что он заработал я ей оворю это временно . взял за дорогу и диагностику . На другой день встал компрессор и позвонил сын электрик начал мне мозг выносить типа за што деньги взял типа ничего не делал и как я ему обьяснял он дурака включил и клевал мне мозг . после того случая я решил что хватит .

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    они часто клина ловят.
    Бывает, но по моей статистике раклиниваются и работают. Возвраты очень редкие.
    Данфоссы даже не пытаюсь расклинивать, сразу предлагаю замену.

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    Бывает, но по моей статистике раклиниваются и работают. Возвраты очень редкие.
    Данфоссы даже не пытаюсь расклинивать, сразу предлагаю замену.
    У данфосов в клине масло почти всегда как серебрянка . а у ясрер в клине чистое . но я не рискую ибо за доброе дело потом можно получить кучу не нужных слов если заклинит. а другой поставил и забыл. ты даволен и клиент тоже. Еще возвраты могут быть редкие по причине заклинил еще раз продукты сдохли клиенты плюнули купили новый . или вызвали другого мастера а он только замену компрессора. трудно отследить статистику точную.

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    трудно отследить статистику точную.
    Я один в районе, других мастеров нету.
    Народ бедный (сельская местность), с радостью соглашается на расклинивание, цена сего действа символическая.
    Как-то знакомому электрику расклинил Данфосс за бесплатно, и схему диодной расклинки дал. Он сам потом расклинивал, но через год его терпение лопнуло, привез на замену компрессора.

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    У данфосов в клине масло почти всегда как серебрянка . а у ясрер в клине чистое . но я не рискую ибо за доброе дело потом можно получить кучу не нужных слов если заклинит. а другой поставил и забыл. ты даволен и клиент тоже. Еще возвраты могут быть редкие по причине заклинил еще раз продукты сдохли клиенты плюнули купили новый . или вызвали другого мастера а он только замену компрессора. трудно отследить статистику точную.
    Компрессора jiaxpera довольно неплохо подаются раскилиниванию , инверторные тоже есть смысл расклинивать ибо новый с установкой будет стоить неподъемных денег

  17. #17
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    проверяй ток, лучше если замеришь и пусковой и рабочий. Потом обсудим.

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stiv21 Посмотреть сообщение
    Компрессора jiaxpera довольно неплохо подаются раскилиниванию , инверторные тоже есть смысл расклинивать ибо новый с установкой будет стоить неподъемных денег
    Расклинивал инверторные?)

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Никгрек Посмотреть сообщение
    Расклинивал инверторные?)
    Конечно
    https://youtu.be/PbhQM6RRycs
    https://youtu.be/Or91Vik3iWI

  20. #20

    По умолчанию

    интересно как расклинить инвертор, куча лежит..

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Принудительный запуск MB98NBEM. Прошу совета.
    от Rikcr в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.10.2019, 10:04
  2. Digital Dac I09EW Прошу совета.
    от Юрий_Нд в разделе Какой кондиционер выбрать
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.11.2018, 13:15
  3. Прошу совета
    от Wladimir56 в разделе Электрика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.10.2016, 21:35
  4. Бирюса-6 Прошу совета
    от vlad0507 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.11.2015, 04:03
  5. Прошу совета
    от grom67 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.11.2011, 20:45