MHI SRK28HD/SRC28HD в эксплуатации более 10 лет.
Заправка фреона R22 в норме.
https://masterxoloda.ru/files/mitsub...SRK28_40HD.pdf

Проявление дефекта разнообразно.

1 - Жалюзи ВБ закрыты, не открываются при вкл. с ПДУ.
Индикация аварии ВБ:
TIMER – светит постоянно.
RUN – 1 мигание - неисправен термистор испарителя.
Cветодиод на плате НБ не светит.

Диагностика:
• плата ВБ исправна (подстановкой),
• термистор испарителя 5 кОм. - исправен.
• термистор воздуха комнаты 5 кОм – исправен.

2 - При повторном включении кондиционера аварий нет.

В режиме COOL:
• жалюзи открыты,
• вентилятор ВБ вращается,
• не включается компрессор и вентилятор НБ,
• питание 220V на НБ приходит
• импульсы обмена есть

В режиме HEAT:
• жалюзи открыты,
• вентилятор ВБ не вращается,
• включается компрессор и вентилятор НБ.

3 - При повторном включении кондиционера в режиме COOL появилась авария.
Индикация аварии ВБ:
1. TIMER и RUN одновременно мигают 2 раза.
2. После этого TIMER еще мигает 4 раза.
Цикл 1, 2 повторяется.
Cветодиод на плате НБ (RCP505A500) не светит.
В таблице такое сочетание отсутствует.

Заведомо исправная плата управления RCR505A020J от SRC20HG
компрессор и вентилятор не включает ни в одном из режимов.
Иногда появляется авария:
1. TIMER и RUN одновременно мигают 2 раза.
2. После этого TIMER еще мигает 4 раза.
Цикл 1, 2 повторяется.
Cветодиод на плате НБ (RCR505A020J) не предусмотрен с завода.
В таблице такое сочетание отсутствует.

Терморезисторы НБ: 5K, 10K, 50K.



Где находится неисправность - ?