Страница 15 из 15 ПерваяПервая ... 5131415
Показано с 281 по 292 из 292

Тема: Клапан Шредера (штуцер сервисный).

  1. #281
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от loza68v Посмотреть сообщение
    ...
    Риммер как бы для мягкой трубы , после трубореза . ИМХО
    Шредер, латунь которая с завода под конус сделана ...
    Видно птицу по полету - сплитушник, руки не обмораживал ни разу. Поверь на слово, спецы Очень опытные обжигали руки на такой фигне - клапан Шредера. Поэтому открыта эта тема.

    Быстросьем с крутилкой тоже сюрпризы подкидывает - в открытом до упора состоянии он должен запирать шланг, но этого не происходит в китайских дешевых быстросьемах.

    Шток быстросьема должен двигаться по центру,
    а не уходить в сторону.
    В противном случае, шток ниппеля остается не надавленным, со всеми вытекающими последствиями.

    Неужели таких конфузов не было у читающих эти строки?
    Не верю.

  2. #282
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    ...
    Хотите надёжность - ставьте гайку через медное уплотнение, не хотите мозги делать - меняйте резинки в колпачках (или хотябы переворачивайте), ниппель должен просто позволить сервисный шланг накинуть.
    Есть еще один вариант использования сервисного порта с утечкой.
    Штуцер AD78.

    IMG_20230603_125215.jpg

    http://phk-holod.ru/shtutser-ad78

    Адаптер.

    IMG_20230603_122614.jpg
    http://phk-holod.ru/adapter-82634

  3. #283
    Мастер
    Регистрация
    23.01.2012
    Сообщений
    1,413

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Видно птицу по полету - сплитушник, руки не обмораживал ни разу. Поверь на слово, спецы Очень опытные обжигали руки на такой фигне - клапан Шредера. Поэтому открыта эта тема.

    Быстросьем с крутилкой тоже сюрпризы подкидывает - в открытом до упора состоянии он должен запирать шланг, но этого не происходит в китайских дешевых быстросьемах.

    Шток быстросьема должен двигаться по центру,
    а не уходить в сторону.
    В противном случае, шток ниппеля остается не надавленным, со всеми вытекающими последствиями.

    Неужели таких конфузов не было у читающих эти строки?
    Не верю.
    Вот Ты меня обругал... )) Сплитушник ... ))В 90-х ещё не было сплитов...Были БК ...))
    Ты уже весь форум замучил своей " электронной короной " ...как йа "чудю " по пьянке последние несколько лет ...))
    Обычно электронщики внимательные .... у тебя с этим сложно...)) Значит , не такой ты электронщик как хочешь казатся на форуме , хотя бы вскользь мои темы просмотрел бы с начала появления моего ...Прежде чем делать обо мне выводы ))) Мне , это говорит...что не такой ты спец ,как хочешь казаться ...))
    Латунь плавится быстрее , чем медь ... Но, крепость у неё больше чем у меди ))
    В слесарке плаваешь сильно))
    Смысл...У тебя инструмент забарахлил или вышел из строя....Начинаешь разводить по этому поводу демагогию.... К чему ? Немного догадываюсь....Скажу так ...Сообщений набил кучу , а толку? Был на первой ступеньке....так и остался .
    У меня меньше сообщений.... На какой йа ступеньке по сравнению с тобой на этом Форуме ? ))
    зы.По поводу обмораживания...По молодости было немного ...Где-то спешка , где-то неопытность....Сейчас , обмораживание происходит только осознанно. На клапане золотника нет ... вместо ДВД нужно ставить прессостат КР 5 ...
    Последний раз редактировалось loza68v; 09.06.2023 в 03:42.

  4. #284
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Есть еще один вариант использования сервисного порта с утечкой.
    Штуцер AD78.

    IMG_20230603_125215.jpg
    Штуцер Pro-Set
    AD87
    с толкателем и ниппелем внутри штуцера:
    - внутренняя резьба штуцера на ниппель R22,
    - внешняя резьба для шланга R410A
    Изображения Изображения

  5. #285
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    - внутренняя резьба штуцера на ниппель R22,
    - внешняя резьба для шланга R410A
    Нет таких резьб R22 и R410.
    Потрудился бы посмотреть, какая там резьба.
    SAE или какая другая.

  6. #286
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Для исключения путаницы с заправкой х/а используется разная резьба:
    • ¼" SAE – R22,
    • ½"-20UNF – R410A.
    Проверил.
    Изображения Изображения

  7. #287
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,468

    По умолчанию

    Просто кто-то перфекционист.

  8. #288

    По умолчанию

    такую дребидень обсуждать 15 страниц, это полная деградация. Следующее будем обсуждать болт с гайкой, что из них длиннее и шестигранее.

  9. #289
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Золотник с верхней слабой пружинкой 4 витка не держит обратное давление 0.1 Бар,

    Вложение 66646

    с верхней пружинкой 7 витков держит 1,5 Бар, при 2 Бар идут пузыри.

    Золотник с нижней пружинкой Danfoss держит 2.8 Бар., при 4 Бар идут пузыри.

    Вывод:
    Колпачки должны быть с хорошей прокладкой при вакуумировании, иначе воздух попадет в контур.
    Заправлять R410A через ниппель с верхней пружиной можно без толкателя в шланге.
    Золотник в прямом направлении открывается давлением фреона с перепадом 1...2Бар.
    Пружинка дольше походит.

    Вложение 66645

    Вероятность заклинивания золотника в этом случае минимальна, если резиновая прокладка на шланге не раскрошилась от времени.
    Россияне должны знать своих кормильцев в лицо,
    по кол-ву витков в пружине и
    высоте штока ниппеля:

    IMG_20231227_152215.jpg

    4 витка пружины - HiRef,
    7 витков пружины (длинный шток) - Uniflair.
    Витки пружины легко деформируются,
    после этого не держут вакуум.

    Зачем продают одноразовые ниппели?

    Почему производители используют ниппели с разной высотой штока, а длина толкателя шланга везде одинаковая -?

  10. #290
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от сергей р Посмотреть сообщение
    такую дребидень обсуждать 15 страниц, это полная деградация. следующее будем обсуждать болт с гайкой, что из них длиннее и шестигранее.
    сразу видно, что отвечает холодильщик, а не электрик.

    если не протянуть винтовое соединение в эл. щите, по которому течет ток 10...20а /380v,
    то через 5...6 лет дребезг контакта под винтом неизбежен.
    вследствие этого отгорает 0, и все эл. оборудование в доме. это наблюдение из практики по электрике.

    а вот еще одно наблюдение из холодилки.
    провода к мощному компрессору прикручиваются винтами без гроверов и шайб.
    ток компрессора, протекающий через провод 4...8мм2 10...20а/380v в импульсе при старте 50...80а + вибрация такая, что трубы выламываются.

    внимание, вопрос.

    Почему ни один из винтов на проводах компрессора на корпусе не открутился и не выгорел за всю мою практику -?

    при этом контакторы компрессора выгорают через 5...7 лет. винты на контакторах с шайбой и гровером держут прекрасно, но протягивать их надо, ослабляются.

  11. #291
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    ... Следующее будем обсуждать болт с гайкой, что из них длиннее и шестигранее.
    Секрет надежного винтового соединения проводов в клеммной колодке компрессора в болте, и в кольцевом наконечнике на проводе.
    В этом случае сопротивление контакта минимально.

    Бортик на внутренней поверхности с обратной стороны винта вдавливается в кольцевой наконечник и держит контакт многие годы.

    На фото вечные винты с компрессора Danfoss:

    IMG_20231227_161231.jpg

    IMG_20231227_161026.jpg

    Появляется следующий вопрос.

    Почему производители не выпускают контакторы и автоматы под кольцевой наконечник -?

    Многие ли монтажники устанавливают кольцевой наконечник на силовой провод в клеммной колодке кондиционера?
    - Никто!
    - Почему?
    Да потому, что контакт на проводе ослабится через 5...6 лет,
    когда гарантия закончится.

  12. #292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Секрет надежного винтового соединения проводов в клеммной колодке компрессора в болте, и в кольцевом наконечнике на проводе.
    В этом случае сопротивление контакта минимально.

    Бортик на внутренней поверхности с обратной стороны винта вдавливается в кольцевой наконечник и держит контакт многие годы.

    На фото вечные винты с компрессора Danfoss:



    Появляется следующий вопрос.

    Почему производители не выпускают контакторы и автоматы под кольцевой наконечник -?

    Многие ли монтажники устанавливают кольцевой наконечник на силовой провод в клеммной колодке кондиционера?
    - Никто!
    - Почему?
    Да потому, что контакт на проводе ослабится через 5...6 лет,
    когда гарантия закончится.
    Поработал бы электриком такую фигню не писал бы.
    У производителей детки тоже хотят кушать и не только.
    Кроме надёжности продукция должна быть дешевле и технологичнее.

Страница 15 из 15 ПерваяПервая ... 5131415

Похожие темы

  1. Сервисный кран для Шредера
    от pallech в разделе Инструмент
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 08.10.2020, 20:47
  2. Штуцер сервисный
    от Krio7400 в разделе Расходные материалы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 16:46
  3. штуцер сервисный - клапан шредера
    от krioland74 в разделе Продажа расходки
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 22:31
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 17:14
  5. Клапан Шредера.
    от Frigotech в разделе Продажа расходки
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 22:37

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •