Страница 12 из 15 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 240 из 292

Тема: Клапан Шредера (штуцер сервисный).

  1. #221
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение

    Странно, что никто из специалистов не упомянул экстрактор клапана Шредера, который находится в свободной продаже. Экстрактор позволяет не только убрать фаску, но и резьбу нарезать.
    Странно, что некоторые предлагают нипонятные весчи, хотя можно пользоваться более дешевыми и более функциональными.970719.jpg

  2. #222
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    У нас один этим страдает, уже собрал после него целую коллекцию!
    Ква-ква-квалификация так и прет!
    Вот эти запчасти он потавил, например на шкаф 1,2 куба со статическим испарителем:
    странные технологии.jpg

  3. #223

    По умолчанию

    Я тож такие хрени снимаю у нас,как они к этому приходят на разных концах страны? Коллективный разум

  4. #224
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    ...на правильной установке кольцевой медной прокладки,
    которая так и норовит съехать с торца ниппеля,
    если сервисный порт расположен горизонтально.

    Кто - как крепит прокладку в этом случае ?
    Ничего лучше капли литола или циатима на ум не приходит
    Если нет литола под рукой, можно воспользоваться салфеткой,
    в виде квадрата размером 7мм*7мм для закрепления медной прокладки в колпачке.

    Медная прокладка уже не перекосится при закручивании в вертикальном положении,
    а салфетка легко раздавится при закручивании , обеспечит герметичность.

  5. #225

    По умолчанию

    У меня нигде не встречаются кольцевые медные прокладки, да и никчему.
    Помню только на советском оборудовании встречались на металлических колпачках на вентиля.

  6. #226
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Ну, да, нахрена их выпускают только?
    Ни разу утечек по датчикам не было? Где соединение латунь-латунь, например.

  7. #227
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ...Ни разу утечек по датчикам не было? Где соединение латунь-латунь, например.
    Производитель хитрый - мажет резьбу герметиком.

  8. #228

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ... Где соединение латунь-латунь, например.
    Так в работе идут конусные медные шайбы, а что за кольцевые медные проклаки? Может положить в запасник на всякий пожарный.

  9. #229
    Пользователь Аватар для cyfra-tv
    Регистрация
    31.08.2013
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста где брать сальники на вентили сплит систем? Которые продают в магазинах сантехники или в автозапчастях, подойдут, или нужны «особенные»?

  10. #230
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию


    Снизу новый ниппель,
    сверху старый ниппель.

    Снизу шляпа клапана мелкая, сверху шляпа глубокая.

    Старый ниппель отходил более 10 лет, не тек.
    Сколько отходит новый ниппель.

    Новый ниппель имеет более высокий шток.
    Насколько это критично?


  11. #231
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Во-первых, не сни́зу и сверху, а справа и слева.
    Что значит "отходил больше 10 лет"? Может, просто стоял эти года под закрученным колпаком, а, может, к нему раз в месяц что-то подключали-отключали. Разница существенная.
    Не задумывался над тем, что производители разные?

  12. #232

    По умолчанию

    Ему надо обратно в СССР, один производитель, один ГОСТ.

  13. #233
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ... Что значит "отходил больше 10 лет"? Может, просто стоял эти года под закрученным колпаком, а, может, к нему раз в месяц что-то подключали-отключали. Разница существенная.
    Не задумывался над тем, что производители разные?
    Совершенно в дырочку - вызывают за 35 км, Индезит, статика. В прошлом году его делал из местных поблизости, выкинул контур, вскоре начал выбивать компрессор, и его не дозвались, он съехал с темы. Мы недолго думая, меняем компрессор, но были устамши, и уже на автопилоте я впаял туда старый клапан, хотя с месяц назад даже за золотничок устраивал напарнику скандалы - низзя старье ставить, мол, и все тут, забудь!
    Наутро звонок - не холодит вообще!!! Как так, мы же все проверяли! Ладно выезжаем. Пытаемся найти утечку по МК - в камере не фонит, в ХК из отверстий течик тоже не орет. Случайно проверяем Шредер, а у него из-под (снизу значит) сифонит так. что течик захлебывается! Меняем клапан в сборе, разглядываем головку Шредера - так и есть сопряжение трубка-головка залито эпоксидной смолой. Где он нашел этот ширпотеб? Не знаю, я у своих продавцов даже в разговорах о таких запчастях не упоминалось.
    Это лишнее подтверждение моего тезиса 20-летней давности: не доверяй не своим запчастям!!!
    И как результат - пришлось пробежать 140 км вместо 70-ти.

  14. #234

    По умолчанию

    Меняем клапан в сборе, разглядываем головку Шредера - так и есть сопряжение трубка-головка залито эпоксидной смолой.
    прочтя вспомнил, где-то перед глазами мелькнуло..., светлокоричневый окрас этого стыка, подумалось что перегретый лак...придется пристальнее разглядывать Шредера чтобы не попасть на неприятность.

  15. #235
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Во-первых, не сни́зу и сверху, а справа и слева.
    Шляпа с резинкой, обеспечивающей герметичность клапана на штоке с пружиной.
    Как выразиться более научно - неизвестно. Ниппель - неразборное изделие.

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Что значит "отходил больше 10 лет"? Может, просто стоял эти года под закрученным колпаком...
    MITSUBISHI HEAVY под колпаком.
    Если ниппель плохой, то при откручивании колпака слышен хлопок избыточного давления.
    В данном случае - хлопка не было.

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Не задумывался над тем, что производители разные?
    Производители разные, главное - надежность, герметичность.

  16. #236
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    ему надо обратно в ссср, один производитель, один гост.
    высота штока ниппеля и высота толкателя в шланге играют важную роль.

    при избыточной длине штока с верхней пружиной и толкателя на шланге,
    пружина сползает - сюрприз при отсоединении шланга неизбежен.

    для исключения сюрприза надо использовать быстросъем с крутилкой,
    но и с ним тоже шток заклинил (daikin) в открытом состоянии.
    не понимаю, как такое случилось.

    сьемник ниппеля под давлением имеет разный внутренний диаметр.
    если внутренний диаметр мал,
    то ниппель с верхней пружиной даст сюрприз - пружина раскрутится.
    проверено много раз.

    Danfoss - самые лучшие ниппели.

  17. #237
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от cyfra-tv Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста где брать сальники на вентили сплит систем? Которые продают в магазинах сантехники или в автозапчастях, подойдут, или нужны «особенные»?
    Особенные, маслофреоностойкие.
    Сантехнические и большинство автомобильных не подойдут.
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  18. #238
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от cyfra-tv Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста где брать сальники на вентили сплит систем?
    Использовал для ремонта манжеты с набора манжетов для атокондционеров . Проблемы с утечкой фреона с вентилей прекратились .

  19. #239

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Новый ниппель имеет более высокий шток.
    Насколько это критично?
    Дядя Толя вообще не критично, если заглушка не давит на шток . Три года назад менял на кондиционере Roda ,фреон R410A у знакомого,еще работает и на обогрев и на охлаждение.

  20. #240
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    прочтя вспомнил, где-то перед глазами мелькнуло..., светлокоричневый окрас этого стыка, подумалось что перегретый лак...придется пристальнее разглядывать Шредера чтобы не попасть на неприятность.
    Вообще-то первое упоминание про Шредерыс эпоксидной "пайкой" головки давно проскакивало на форумах от дальневосточных ребят.
    Кстати тот клапан начал травить корее всего из-за того, что его начали гнуть, скорее всего еще у первого мастера, потому что после него компрессор лег через месяц.
    Цитата Сообщение от Alex Frost Посмотреть сообщение
    Дядя Толя вообще не критично, если заглушка не давит на шток . Три года назад менял на кондиционере Roda ,фреон R410A у знакомого,еще работает и на обогрев и на охлаждение.
    Такое возможно, если клапан из одной партии, а золотник из другой. У меня такое возможно, когда ставлю новый корпус одного изделия, а в нем шток давно использован в другом случае. Но проблем пока не было, хотя разница в высоте штоков часто заметна.

    Старые золотники не использую, упоминал, как наорал в магазине на напарника только за фразу "Гля, какой хороший золотник, как новый!".

Страница 12 из 15 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сервисный кран для Шредера
    от pallech в разделе Инструмент
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 08.10.2020, 20:47
  2. Штуцер сервисный
    от Krio7400 в разделе Расходные материалы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 16:46
  3. штуцер сервисный - клапан шредера
    от krioland74 в разделе Продажа расходки
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 22:31
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 17:14
  5. Клапан Шредера.
    от Frigotech в разделе Продажа расходки
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 22:37

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •