Вывод:
Золотник с верхней пружиной вакуум НЕ держит.
Проверено экспериментально.
Золотник с нижней пружиной вакуум ДЕРЖИТ.
Проверено экспериментально, см видео ниже.
Вывод:
Золотник с верхней пружиной вакуум НЕ держит.
Проверено экспериментально.
Золотник с нижней пружиной вакуум ДЕРЖИТ.
Проверено экспериментально, см видео ниже.
Это если клапану шредера посвятили 14 страниц, сколько же тогда надо посвятить вентелю на компрессоре или ресивере? Он гораздо сложнее устроен.
Хороший клапан держит. Но и от качества колпачка многое зависит. Иногда выкидывал резинки и ставил медные шайбы вместо прокладки. Если монтажники не поставили колпачок - морду им надо бить. Я иногда сам возвращался за 60 км, нащупав колпачок в своём кармане.
Контора с хитрой резьбой... )
Золотник с верхней слабой пружинкой 4 витка не держит обратное давление 0.1 Бар,
IMG_20230515_155137.jpg
с верхней пружинкой 7 витков держит 1,5 Бар, при 2 Бар идут пузыри.
Золотник с нижней пружинкой Danfoss держит 2.8 Бар., при 4 Бар идут пузыри.
Вывод:
Колпачки должны быть с хорошей прокладкой при вакуумировании, иначе воздух попадет в контур.
Заправлять R410A через ниппель с верхней пружиной можно без толкателя в шланге.
Золотник в прямом направлении открывается давлением фреона с перепадом 1...2Бар.
Пружинка дольше походит.
IMG_20230515_153335.jpg
Вероятность заклинивания золотника в этом случае минимальна, если резиновая прокладка на шланге не раскрошилась от времени.
Лучше заглушку, нужны ключи, зато пожизненная гарантия.
Как вариант если есть.
Клапан, обычно, ведь с колпачком идет.
В моей практике такого не было.
Гораздо чаще звонят через 2 месяца
после ремонта со словами:
- Мы уезжали, кондиционер не включали,
а теперь приехали, включили и опять то же самое!
Закладка предшественника,
сработавшая через 7 лет.
https://holodforum.ru/showthread.php...134#post678134
Купил DSZH CT207 - между толкателем и боковой стенкой клапана Шредера не входит.
IMG_20230522_103952.jpg
IMG_20230522_103930.jpg
Можно вопрос... Зачем риммер для шредера ? У него другие задачи...у риммера, не шредер дрочить...
Ты вроде электронщик хороший...Вот тебе бы заряженным конденсатором ,через паузу транзистора...Да по яйкам!!!
Риммер как бы для мягкой трубы , после трубореза . ИМХО
Шредер, латунь которая с завода под конус сделана ...
зы. Скажу так...Или холостой или как кот , которому делать нехер я -ца лижет !
Как можно было 14 страниц о такой фигне наплодить....
Интересно, наличие в 100% случаев колпачка на шредере не подразумевает его не 100% гермитичность?
Хотите надёжность - ставьте гайку через медное уплотнение, не хотите мозги делать - меняйте резинки в колпачках (или хотябы переворачивайте), ниппель должен просто позволить сервисный шланг накинуть.
Так рукастые парни и завальцовывают клапан Шредера, медной прокладки нет под рукой, вот и тянут.
И не остаться открытым после снятия шланга с раскрошившейся резиновой прокладкой,
застрявшей в открытом золотнике.
Конечно, эта тема сплитушников с 1 кг фреона за окном не касается.