Тема: Аварийная эксплуатация двух компрессоров в одном контуре.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию Аварийная эксплуатация двух компрессоров в одном контуре.

    Допускается ли эксплуатация исправного компрессора DANFOSS SM090S4VC,
    если в этом же контуре находится неисправный компрессор
    (пробой изоляции обмоток на корпус) такой же мощности - ?

    Примечание.
    На оба контактора (для двух компрессоров) один общий автомат 50А.
    DANFOSS SM090S4VC:
    Максимальный постоянный ток : 18.5 A
    Ток заклинивания ротора : 98 A
    https://stolicaholoda.ru/catalog/com...lnyi-sm090s4vc

  2. #2
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Они параллельно я так понимаю`
    Если клапана сгоревшего держат, то почему бы нет

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    Они параллельно я так понимаю`
    Если клапана сгоревшего держат, то почему бы нет
    Да, в тандеме.

    Есть нюансы.
    1 - автомат 50 А слишком грубый для одного компрессора (Imax=18.5A),
    при отключенном, неисправном втором компрессоре.
    Т.е. выгорание обмоток второго компрессора, с такой же фатальной наработкой 30т.часов,
    будет с огнем и дымом.

    2 - когда контроллер дает команду отключенному, неисправному компрессору на включение, то отсутствие циркуляции френа в EEV определяется, как авария.
    Требуется настройка конфигурации кондиционера в сервисном меню.

    3 - уровень кислого масла в исправном компрессоре увеличен в 2 раза,
    неисправный компрессор - без масла.

    Вывод.
    Увеличение кол-ва компрессоров в контуре уменьшает общую надежность системы.

  4. #4
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Хрен ли ты тогда спрашиваешь??
    Это вопрос к электрикам иинастройщикам тогда

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    1 - автомат 50 А слишком грубый для одного компрессора
    а почему один автомат на 2 компрессора?
    у каждого свой должен быть .

  6. #6
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Вывод.
    Увеличение кол-ва компрессоров в контуре уменьшает общую надежность системы.
    Ты бредишь

  7. #7
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    На серьезные моиоры вообщето кроме автоматов ставят контроллеры тока и при превышениина 10-15% он выключает напругу.
    Ну на худой конец тепловое реле после пускателя

  8. #8
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    а почему один автомат на 2 компрессора? у каждого свой должен быть .
    - Cогласен.
    - В меню невозможно изменить конфигурацию, оставив в работе только один компрессор.
    - Отсутствие соленоида перед EEV тоже наводит на размышления.
    Но это вопросы к производителю UNIFLAIR.

  9. #9
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    На серьезные моиоры вообщето кроме автоматов ставят контроллеры тока и при превышениина 10-15% он выключает напругу.
    Ну на худой конец тепловое реле после пускателя
    Сплиты ME...140.
    Выход из строя контактора компрессора (380v) - дежурная история, было 5 раз на 15 кондиционерах.
    Контакты контактора залипают либо обрываются, токовая защита после контактора не спасает. Бедные компрессоры, мычат, греются, не стартуют на двух фазах.
    Выбивает вводной автомат 30А.

    Я по-началу заказывал на замену контактор и токовое реле, после контактора, в комплекте, прислали только контактор. Токовое реле - тупое, бесполезное.

    После замены контактора кондиционеры работают нормально 2 года.

  10. #10

    По умолчанию

    Поставь острое, полезное....

  11. #11
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Какойто бред вообще.
    Тепловая токовая сама по себе рвет фазы, чтоб ты знал. Выставляешь ее на 10% и все работает

  12. #12
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Залипает контактор??? Иэк и то не залипает!!
    Выгорает? Значит ток мал у него, надо от пыли продувать..
    Вобщем это называется череда ошибок дилетанта

  13. #13
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Токовое реле тупое???
    Ну знаешь ли, тут ответ в лоб - ты сам тупой!!!
    Токовое реле выбивает через 5 секунд

  14. #14
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    ты бредишь
    daikin vrv3 - тандемное соединение двух нб = 6 компрессоров в одном контуре.
    из практики.
    вышел из строя 1 инверторный компрессор.
    вся система была остановлена на 3 месяца, в ожидании 1 инверторного компрессора.
    в асц daikin на предложение изменения конфигурации системы ответили, что в случае выхода из строя других компрессоров, ответственность ложится на обслуживающий персонал объекта.

    более точно, с указанием бюллетеня, эта ситуация описана в теме о vrv fgl,
    которую спрятали в проф раздел форума.

  15. #15
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    Какойто бред вообще.
    Тепловая токовая сама по себе рвет фазы, чтоб ты знал. Выставляешь ее на 10% и все работает
    Должна, но не работала, выбивал автомат 30А в эл. щите на кондиционер.
    Я описал ситуацию тех. специалисту МЕ. Он ответил, что это бракованная партия контакторов.

  16. #16
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Не сработаоа, контактор ввгорел итд итп.... рукожопстао это

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    Какойто бред вообще.
    Тепловая токовая сама по себе рвет фазы, чтоб ты знал. Выставляешь ее на 10% и все работает
    Я считаю, что токовая защита это экономия денег и она менее надежна, чем автомат защиты двигателя. В своих сборках ставлю всегда азд, в чужих уговариваю зака на дополнительную установку азд.

  18. #18
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    Какойто бред вообще.
    Тепловая токовая сама по себе рвет фазы, чтоб ты знал. Выставляешь ее на 10% и все работает
    Токовая защита бывает разная - ME PU-P140YHA
    Контактор CLK-25J3 - позиция (31) из мануала.
    Защита по току компрессора TJ-18- 3F - без позиционного обозначения, ниже контактора.



    https://www.mitsubishi-les.info/data...n=resetPdfCart

  19. #19
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Я считаю, что токовая защита это экономия денег и она менее надежна, чем автомат защиты двигателя. В своих сборках ставлю всегда азд, в чужих уговариваю зака на дополнительную установку азд.
    азд - из чего состоит, что контролирует - ?

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    азд - из чего состоит, что контролирует - ?
    автомат, контролирует ток, в предыдущем посте про токовое реле навешиваемая на контактор.
    В твоем случаее вообще нет тепловой защиты у компрессоров.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подключить в одном экземпляре MDV-D22G/N1-R3.
    от budet в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.07.2018, 14:32
  2. Два в одном из КК 01-М
    от ALS-holod в разделе Инструмент
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.03.2017, 00:25
  3. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 10.09.2015, 23:18
  4. Два режима на одном агрегате
    от Petroff в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 50