Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
автомат, контролирует ток, в предыдущем посте про токовое реле навешиваемая на контактор.
В твоем случаее вообще нет тепловой защиты у компрессоров.
Температура нагнетания компрессора Т =+80...+90С
свидетельствует о нормальном состоянии обмоток.

Если вследствие утечки на всас компрессора не поступает фреон Т=+10С и масло,
то перегрев компрессора и клин неизбежен.

Если вследствие слабого теплосъема испарителя на всас компрессора поступает жидкарь Т=-5С, то масло вскипает, картер пустой, получается либо гидроудар, либо работа без масла.
Результат тот же, разрушение подшипников, клапанов, перегрев компрессора и клин.

Гидравлика и электрика в холодилке взаимосвязаны.

Я давно мечтаю поставить аккустический датчик на компрессор.
Один раз записываешь музыку компрессора в память процу, потом проц слушает компрессор и в случае изменения тональности, появления посторонних шоркающих шумов - стоп компрессор. Использовать для этой цели электронного попугая с таймером.