Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 69

Тема: Аварийная эксплуатация двух компрессоров в одном контуре.

  1. #41
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Я ничего не изобретаю. У меня оно давно есть

  2. #42

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Эти датчики реагируют звон битого стекла,
    ты это не пугай так, они на изменение объёма реагируют .
    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Чтобы датчик реагировал на чиркающий звук спирали, оставшейся без масла.
    а температура бошки неее?

  3. #43
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    ты это не пугай так, они на изменение объёма реагируют .

    а температура бошки неее?
    А вот это не врите.
    Давно уже пошли датчики со спектроанализатором и имено на звук стекла они работают.но там проц некислвй стоит шоп фурье делать постоянно

  4. #44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    Давно уже пошли датчики со спектроанализатором и имено на звук стекла они работают.
    датчик движения и разбития стекла отстал от жизни однако

  5. #45
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    ...Тут из говна и палок слепить не выйдет
    Уже в свободной продаже.
    Цена: US $0.42

    На выходе микрофонного усилка поставить фильтр LC, как в цветомузыке.
    Помнишь, лампочки крас, зел, син.
    Они вместе не светились, каждая реагировала на свой звуковой спектр.



    https://ru.aliexpress.com/item/32596...chweb201603_55

  6. #46
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Ну да ну да))))
    Только в цветомузыке полоса фильтров 3-4 октавы а тебе нужен узкополосный. А таких свистоперделок я тебе могу понаделать мешок и сам

  7. #47
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Толян проблема твоя и всего ООО Ромашка в том, что в штате одни горе ремонтники, и нет ни одного спеца, который бы понял почему выходят постоянно из строя компрессоры в хитачи самурай или начинают течь в холодильный контур кожухотрубные теплообменники в блю боксах (заменили на ППТО а теперь поливают водой конденсаторы).. Главный спец в южном порту говорит теплообменники сгнили). Ага..
    А все ккб кэрриер в помойку это как? При нормальном проекте монтаже и ПНР этим железкам жить и жить еще, а ваши горе спецы шатают их в хвост и гриву.. Сборище клоунов.

  8. #48

    По умолчанию

    ...обеими руками "за", добавить нечего. Вместо грамотного обслуживания супер разработки...

  9. #49
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    ... нет ни одного спеца, который бы понял почему выходят постоянно из строя компрессоры в хитачи самурай или начинают течь в холодильный контур кожухотрубные теплообменники в блю боксах (заменили на ППТО а теперь поливают водой конденсаторы)..
    Не стоит обобщать ситуацию, о которой известно по т.ф. Ни один компрессор хитачи не меняли, есть отремонтированные, в результате выполнения ППР. Есть у них типичный дефект (Б.О.Л.Т., кто в курсе, тот поймет) на 20т. часов, после его устранения - все нормально. Блюбоксы свое отпахали, более 10 лет, конденсаторы забиты в хлам.
    Пришла пора замены на новое оборудование.

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    А все ккб кэрриер в помойку это как? При нормальном проекте монтаже и ПНР этим железкам жить и жить еще...
    Оборудованию более 10 лет, тоже пора менять. Не стоит сгущать краски.
    Руководство ориентируется на безаварийную работу оборудования, а не экономию ресурсов с регулярными авралами.

    В авиации узлы, детали меняют не тогда, когда случилась авария, а заблаговременно, по моторесурсу. Тут так же.

  10. #50
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...обеими руками "за", добавить нечего. Вместо грамотного обслуживания супер разработки...
    Уважаемый yrtchik, тема посвящена тандему компрессоров, один из которых вышел из строя.
    Жаль, что по этой теме вам тоже добавить нечего.

    За инструкцию, отсутствие оригинальных деталей, всегда легко спрятаться,
    если нет других идей и вариантов решения проблемы.

  11. #51
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    В авиации узлы, детали меняют не тогда, когда случилась авария, а заблаговременно, по моторесурсу. Тут так же.
    Ты сам себе жестко противоречишь.
    У тебя уже сломалось и ты еще чото городишь для того стоб слушать. Нах это надо? Меняй по ресурсу как ты и написал. В ааиации ресурс обычно 1-3тыщи часов

  12. #52
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    а температура бошки неее?
    Температура бошки спирального компрессора повышается после появления шоркания спирали, вследствие отсутствия масла в картере.
    Так что надо либо датчик уровня масла устанавливать либо слушать музыку компресора.
    Появится возможность, обязательно на Самурая притулю этот датчик, для прослушивания дефекта Б.О.Л.Т. Его его невозможно не услышать, только надо знать, куда и когда ухо прикладывать.

  13. #53
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    Ты сам себе жестко противоречишь.
    У тебя уже сломалось и ты еще чото городишь для того стоб слушать. Нах это надо? Меняй по ресурсу как ты и написал. В ааиации ресурс обычно 1-3тыщи часов
    Не у всех заказчиков одинаковый подход к ремонту.
    Некоторые хотят выжать все, до последнего подшипника и разбитого клапана.

    Удивительно, но факт, клиент не меняет компрессор, а меняет кондиционер в сборе.
    После эксплуатации в течение 5-8 лет.
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=32984

    А некоторым шум посторонний в подшипнике является основанием для ремонта.
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=33854&page=2

    В Дайкине лучшие представители холодильщиков собрались и выработали документ:
    Цикл ТО (замены и /или ремонта) DAIKIN RXYQ-M8.



    http://holodforum.ru/showthread.php?t=31984

  14. #54
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Ну так и надо ставить датчик уровня

  15. #55
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    Пьезодатчик?? Нуну, попробуй, расс кажешь потом...
    Я, если чо, диссер написал по спец анализу спектров
    индюк, а как ты относишься к ультразвуковому течеискателю УТ-2А - ?
    Его принцип основан на узкополосном ультразвуковом спектре,
    исходящемо от места утечки фреона.



    Коллега рассказывал, что этот ультразвуковой течеискатель изготавливают в Москве.
    Утечку R22 было слышно за 3 м в шумной венткамере с приточкой!

    "...Утечка гелия через отверстия сечением менее 0.02 кв.мм при давлении 0.2 атм. обнаруживается на расстоянии более 10 м.
    Для более "тяжелых" газов эффективность прибора выше."
    Цена около 10 т.р.
    http://www.gas96.ru/ut2a.html

    Аренда - бесплатно.
    http://www.gas96.ru/arenda.html
    Демонструшка.
    http://www.gas96.ru/video.html

  16. #56

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Жаль, что по этой теме вам тоже добавить нечего.
    Да вы и по прошлым своим же темам ничего толкового сказать не могли, жгите дальше.

  17. #57
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Все течеискатели гавно. Ибо они все используют вторичные признаки. Свистеть может что угодно, в частности импульсный блок питания

  18. #58
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    Все течеискатели гавно. Ибо они все используют вторичные признаки.
    Свистеть может что угодно, в частности импульсный блок питания
    При поиске утечки есть возможность обесточить оборудование. Масляное пятно, растекшееся на 4 м. трубы от микропоры, доставляет немало хлопот с пенным течеискателем и нюхачем, в этом случае выручает Палец Мастера.
    http://forum.masterxoloda.ru/remont-...stojatelno/15/

    Я мечтаю тепловизором посмотреть на утечку.
    Почему-то коллеги-холодильщики, игнорируют тему о тепловизоре.
    http://holodforum.ru/showthread.php?...B7%D0%BE%D1%80

  19. #59
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    А все ккб кэрриер в помойку это как? При нормальном проекте монтаже и ПНР этим железкам жить и жить еще, а ваши горе спецы шатают их в хвост и гриву.. Сборище клоунов.
    Интересно, чем закончилась история одной избушки, в 3 этажа, (район Сколково) с двумя MHI KX6 на крыше ?
    Там была проблема в июне этого года с инвертором, резистор оборвался. Клиент был очень важный, уже летел в самолете, и надо было супер срочно, за 2 часа, починить кондиционер.
    В тех краях вроде бы случайных людей не бывает...

  20. #60
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Важным людям просто ставят новый.
    И вообще у важных людей должен быть нормальный завхоз с нормальным складом и зч.

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подключить в одном экземпляре MDV-D22G/N1-R3.
    от budet в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.07.2018, 14:32
  2. Два в одном из КК 01-М
    от ALS-holod в разделе Инструмент
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.03.2017, 00:25
  3. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 10.09.2015, 23:18
  4. Два режима на одном агрегате
    от Petroff в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 21.07.2015, 09:16

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •