Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 69

Тема: Аварийная эксплуатация двух компрессоров в одном контуре.

  1. #21
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    автомат, контролирует ток, в предыдущем посте про токовое реле навешиваемая на контактор.
    В твоем случаее вообще нет тепловой защиты у компрессоров.
    Температура нагнетания компрессора Т =+80...+90С
    свидетельствует о нормальном состоянии обмоток.

    Если вследствие утечки на всас компрессора не поступает фреон Т=+10С и масло,
    то перегрев компрессора и клин неизбежен.

    Если вследствие слабого теплосъема испарителя на всас компрессора поступает жидкарь Т=-5С, то масло вскипает, картер пустой, получается либо гидроудар, либо работа без масла.
    Результат тот же, разрушение подшипников, клапанов, перегрев компрессора и клин.

    Гидравлика и электрика в холодилке взаимосвязаны.

    Я давно мечтаю поставить аккустический датчик на компрессор.
    Один раз записываешь музыку компрессора в память процу, потом проц слушает компрессор и в случае изменения тональности, появления посторонних шоркающих шумов - стоп компрессор. Использовать для этой цели электронного попугая с таймером.

  2. #22
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Если вследствие утечки на всас компрессора не поступает фреон Т=+10С и масло,
    то перегрев компрессора и клин неизбежен
    Ты это щас все серьезно???
    Реле высокого и низкого давлений у тебя не стоят???
    Тепловое реле на нагнетании тоже не стоит???
    Мля, да любая система дороже 40 -60 тыщ рэ должна быт увешана кучей датчиков и защит!!

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Один раз записываешь музыку компрессора в память процу, потом проц слушает компрессор и в случае изменения тональности, появления посторонних шоркающих шумов - стоп компрессор. Использовать для этой цели электронного попугая с таймером.
    НУ насмешил, проще пригласи Фёдора, когда он вернётся.

  4. #24
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Угу, ща он напишет что освоит спектральный анализ на ардуине за неделю)))

  5. #25
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    Ты это щас все серьезно???
    Реле высокого и низкого давлений у тебя не стоят???
    Тепловое реле на нагнетании тоже не стоит???
    Мля, да любая система дороже 40 -60 тыщ рэ должна быт увешана кучей датчиков и защит!!
    FDC808/1008 - датчик LP отсутствует.
    Датчик HP и тепловушка внутри компрессора есть, выручают, когда очень жарко и теплообменник загрязнен.
    Низкое давление слишком поздно отслеживается термодатчиками ВБ.
    Типичный дефект - дохлый компрессор без масла при утечке.
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=26019

    Реальная история FDC808 на одном из объектов.
    Норма - 7кг R22
    При 4кг R22 cдох компрессор вследствие утечки на вентиле.

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    FDC808/1008 - датчик LP отсутствует.
    Датчик HP и тепловушка внутри компрессора есть, выручают, когда очень жарко и теплообменник загрязнен.
    Низкое давление слишком поздно отслеживается термодатчиками ВБ.
    Типичный дефект - дохлый компрессор без масла при утечке.
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=26019

    Реальная история FDC808 на одном из объектов.
    Норма - 7кг R22
    При 4кг R22 cдох компрессор вследствие утечки на вентиле.
    Если тебе важно отслеживать перегрев, поставь контроеллер с этой функцией, и будет или сигнализировать или отключать компрессор.

  7. #27
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    Угу, ща он напишет что освоит спектральный анализ на ардуине за неделю)))
    Как художник-художнику. Зачем велосипед изобретать?
    Охранка использует пьезодатчики, которые крепятся на окна в магазинах.
    Эти датчики реагируют звон битого стекла, но нет реакции на проезжающий автомобиль.
    Надо использовать нечто похожее.
    Чтобы датчик реагировал на чиркающий звук спирали, оставшейся без масла.

  8. #28
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Мля.... это ваще сталинград какойто.... давление отслеживается датчиком ДАВЛЕНИЯ!!! За 1 секунду. Далее он дает сигнал таймеру выключить все нахрен на 5 минут хотя бы.

  9. #29
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Пьезодатчик?? Нуну, попробуй, расс кажешь потом...
    Я, если чо, диссер написал по спец анализу спектров

  10. #30
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Если тебе важно отслеживать перегрев, поставь контроеллер с этой функцией, и будет или сигнализировать или отключать компрессор.
    Установлен доп датчик LP на всасе компрессора P=1.5 Bar в разрыв тепловухи компрессора.
    Дядя Коля, спасибо за идею.
    Cплю спокойно 2 года.

  11. #31
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    пьезодатчик?? нуну, попробуй, расс кажешь потом...
    я, если чо, диссер написал по спец анализу спектров
    индюк, я диссеры уважаю.
    обоснуй, если не трудно в 2 словах, критику.
    почему нельзя использовать вибро или аккустический датчик с узким спектром чувствительности, приклеенный к корпусу компрессора ?

    по иронии судьбы, я успел сменить один из инверторных компрессоров daikin vrv3, пока он не пробился на корпус. я думаю, что они все так умирают, только технари не успевают услышать их последнюю лебединую песню.

    мне повезло - услышал песню инверторного компрессора, спас плату инвертора от разрушения. теперь этот компрессор мурлыкает под столом, от частотника, в ожидании испытания волшебной пилюли для спасения его собратьев по разуму.

  12. #32
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Ты его вопервых найди.
    Вовторых на какую частоту тебе он нужен??
    Втретих - ты разложи шум компрессора и выдели ту частоту которая покажет что ему кирдык приходит. Только там достоверно НЕ должно быть пика при нормальнойработе и достоаерно должен быть при разных чп. Достоверно - ключевоеслово. Это само по себе задача уже сложная. Дплее найди такой датчик)))

  13. #33
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Даже в мотррах у машин много лет как применяют разложение на спектр для обнаружения детонации.
    Лет 25 назад попроще - был аналоговый узкополосныйфильтр. И то - обнаружение детона непростая штука, там фильтр перестраивается постоянно

  14. #34
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    Ты его вопервых найди.
    Вовторых на какую частоту тебе он нужен??
    Втретих - ты разложи шум компрессора и выдели ту частоту которая покажет что ему кирдык приходит. Только там достоверно НЕ должно быть пика при нормальнойработе и достоаерно должен быть при разных чп. Достоверно - ключевоеслово. Это само по себе задача уже сложная. Дплее найди такой датчик)))
    Уже нашел, компрессор лежит под столом, частотник наготове.
    Чиркание спирали слышно на слух. В кондиционере было слышно за 5 м., поэтому позвали ремонтников. Мечтаю прилепить к компрессору детский стетоскоп из Ашана, выпрямить сигнал и на релюшку подать.
    Песня исправного компрессора: "ви-и-и-и..."
    Песня дохлого компрессора: "чирк-чирк-чирк..."
    Невозможно попутать. Масло доливал, не полегчало.

  15. #35
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    Даже в мотррах у машин много лет как применяют разложение на спектр для обнаружения детонации.Лет 25 назад попроще - был аналоговый узкополосныйфильтр. И то - обнаружение детона непростая штука, там фильтр перестраивается постоянно
    Как называется это устройство?
    Может китайцы уже продают его недорого...

  16. #36
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Микросхема hip9011
    Удачи)))

  17. #37
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    Микросхема hip9011
    Удачи)))
    hip9011 еще прошить надо.
    https://docviewer.yandex.ru/view/0/?...In0%3D&lang=en

  18. #38
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Нечего в ней прошивать. К ней проц нужен. С неесырые данные прут, их тоже обработать надо. Да сама микра это сложный фильтр, его проц должен настроить и менять настройки в процессе слежения.
    Тут из говна и палок слепить не выйдет

  19. #39
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Хотя если взять стм32 то она все сама внутри сможет разложить

  20. #40
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Диалог двух больных из психушки.
    Нахуа изобретать лисапет с квадратными колесами?
    Может, лучше повысить качество монтажа монтажниками и определиться с периодичностью и качеством обслуживания?

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подключить в одном экземпляре MDV-D22G/N1-R3.
    от budet в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.07.2018, 14:32
  2. Два в одном из КК 01-М
    от ALS-holod в разделе Инструмент
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.03.2017, 00:25
  3. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 10.09.2015, 23:18
  4. Два режима на одном агрегате
    от Petroff в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 21.07.2015, 09:16

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения