Недавно столкнулся с претензией о шумной работе кондиционера Mitsubishi Electric SF25.
При этом кондиционер по прямому назначению на холод, тепло, вентиляцию работает нормально. Со слов клиента:
- сильно пищит блок питания
- сильно шуршит, иногда тукает двигатель и подшипник на крыльчатке слева.

Мой предшественник на этом кондиционере выполнил ТО с демонтажем и чисткой крыльчатки ВБ, но дефекты устранить не смог.
Лично я в течение 1 часа дефекта - повышенного шума подшипников и писка ИИП не слышал, все в пределах нормы.

Ремонт завершился передвижением крыльчатки ВБ налево на 3 мм.
Cпустя пару дней клиент заявил, что тукание ушло, но раздражающий писк ТПИ и шорох подшипников вентилятора ВБ остались. Надо устранить писк ТПИ и шорох вентилятора на минимальной скорости (ночной режим с ухом). В этот режим кондиционер уходит автоматически через некоторое время, даже если был принудительно установлен на 1 скорости.
На 1,2,3 скорости избыточный шум вентилятора отсутствует.

Изучение мануала и нормативов в жилом помещении на частоте 3 КГц, поставило меня в тупик.



https://www.mitsubishi-aircon.ru/res...ls/OBH600E.pdf

Из графика следует, что шум кондиционера не одинаковый на разных частотах:
63Гц = 50ДБ,
3000Гц = 30-35 ДБ,
8000Гц = 12-15 ДБ.



Санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.562-96
Шум в жилых помещениях:
63Гц = 55ДБ,
3000Гц = 21 ДБ,
8000Гц = 18 ДБ.

Интересная арифметика получилась.
На звуковой частоте 3КГц, где у среднестатистического человека наилучшая восприимчивость слуха, шум кондиционера (30-35 ДБ)
превышает санитарные нормы для жилых помещений (21 ДБ).

Т.е. ночью кондиционер включать нельзя, т.к. он нарушает санитарные нормы
по шуму на частоте 3КГц.

Для решения конфликта необходимо измерение поверенным шумомером.
Поверенного шумомера под рукой нет.
У кого-нибудь были такие ситуации?
По документации, получается, что клиент прав.
Кондиционер не может шуметь меньше, это следует из графика.
Не знаю, что делать.