Тема: Дистанционное определение степени загрязнения конденсатора.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию Дистанционное определение степени загрязнения конденсатора.

    На одном из объектов я обслуживаю ВЦ с прецами.
    За 5 лет я уже могу предсказывать, какой из них когда и какую аварию даст.

    Недавно я ошибся в предсказании.
    Перед резким потеплением прошелся по прецам, все были в пределах нормы (Тул=+20С).
    Только у одного, на втором контуре EEV было открыто на 80% (маловато газа).
    Я подумал, что мало газа в жару это не плохо, HP не появится.

    Наступила жара +28С, именно этот контур свалился по ошибке HP!
    Манометричка подтвердила Pk=28Bar (R22). Пришлось мыть конденсатор.
    После помывки конденсатора проблема была устранена.

    Вывод
    Для предотвращения аварии HP вовремя жары,
    надо заблаговременно, когда Тул=+20С, уменьшить обороты вентилятора на 30 %, смотреть за увеличением Pk. При забитом конденсаторе Pk резко возрастет, при чистом конденсаторе увеличение Pk будет незначительным. После проверки реакции Pk на напряжение частотника, все вернуть в исходное состояние.

    Этот эксперимент выполняется один раз и записывается в журнал.
    При дальнейшем обслуживании преца можно не смотреть на конденсатор,
    а ориентироваться на напряжение, ток частотника и Pk, с учетом степени открытия EEV.

    Вместо регулировки частотника можно использовать картонку, закрывая одну или другую часть конденсатора, смотреть, на сколько увеличивается давление Pk и Т конденсатора.
    Тепловизор в этом случае будет незаменимым инструментом, моментально показывающим степень загрязнения (дифференциал изменения T).

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Тепловизор в этом случае будет незаменимым инструментом,
    смотреть как грязька разогревается?

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    уменьшить обороты вентилятора на 30 %, смотреть за увеличением Pk.
    до 30 ? или методом отнимания от текущего значения?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    За 5 лет я уже могу предсказывать, какой из них когда и какую аварию даст.....Пришлось мыть конденсатор..
    Стало быть ты только думал, что знал, и грош цена всей твоей статистике, анализу и предупреждениям поломок, если не смог своевременно провести ПЛАНОВОЕ ТО, которое и нужно:
    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Для предотвращения аварии HP вовремя жары
    Всё остальное-бред, полная чушь для убийства свободного времени.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    выполняется один раз и записывается в журнал.
    Выложи скан своего журнала. Много не надо, титульный лист, и последние пять-семь событий.
    Секретные моменты можешь заштриховать, это не важно, важны даты и проводимые мероприятия по твоим прецам...

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    Стало быть ты только думал, что знал, и грош цена всей твоей статистике, анализу и предупреждениям поломок, если не смог своевременно провести ПЛАНОВОЕ ТО...
    Плановое ТО было выполнено в июне. Жару +30С 27.07.19 кондиционер пережил нормально.
    Почему сдох 20.08.19 при +28С - загадка.

  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    Выложи скан своего журнала. Много не надо, титульный лист, и последние пять-семь событий....
    Провокация? Объекты стратегической важности.
    Начальник просматривал форум, сделал замечание о подписанном документе о неразглашении коммерческой тайны...

    Попробуйте выудить инфу по кондиционерам у представителя АСЦ DAIKIN.
    Что будет в ответ?
    Правильно, тишина или общие фразы ...

    Вот конкретная история на одном из объектов.
    http://www.aircon.ru/forum/index.php...D=17&TID=45035
    Издыхания компрессора жду 4 года.
    Ничего, я не делал с ним, кроме дозаправки R410A=1.5 кг. 4 года назад.
    Когда он помрет и почему словил клина - честно признаюсь, не знаю.
    За модуль IPM и компрессор местный инженер сделал замечание о ошибочной диагностике.
    Что скажете, Уважаемый yrtchik ?

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Я очень ленивый, вскарабкался на конденсатор, ворочал вентиляторы, махал поливалкой с химией и водой.
    А в голове бродили мысли - какая тупая работа. Неужели нельзя поставить напротив конденсатора, по углам вентилятора форсунки, которые точно так же, как и я сгоняли бы противоходом пыль, пух, грязь?
    Если бы у меня это был один объект и я был бы за ним закреплен, то я бы обязательно поставил форсунки.

    Будет ли толк от мойки конденсатора стационарными форсунками - ?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Провокация? Объекты стратегической важности.
    А никто не просит разглашать. Запись типа "инв.№такой то-то то-то плановое, то-то то-то внеплановое, аварийное и т.д.никакой тайны не выдаст, но я и так был уверен, что у тебя этого нет.
    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Наступила жара +28С, именно этот контур свалился по ошибке HP!
    Это полностью противоречит твоим выдумкам об "прогнозировании грядущих неисправностей путём анализа протоколов наблюдения за последние....." в твоём случае пять лет. Уж извини, но судя по твоим постам-ты просто кладезь абсурдов...

  9. #9
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Вот если бы еще дистанционно и самостоятельно все мылось, устранялись утечки, менялись датчики, а тебе бы просто бабло на карту ссыпалось - вообще красота бы была.
    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Попробуйте выудить инфу по кондиционерам у представителя АСЦ DAIKIN.
    Что будет в ответ?
    Правильно, тишина или общие фразы ...
    Ниправильно.
    Инфа получается на раз-два, хоть я и не АСЦ Daikin-а.

Похожие темы

  1. Определение мощности компрессора
    от Пётр 183 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.05.2020, 16:33
  2. Определение утечки в Молокоохладителях
    от Сергей-197 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.04.2018, 20:53
  3. Определение типа фреона
    от kapter в разделе Компрессоры
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.01.2015, 23:48
  4. коэффициент загрязнения конденатора
    от Kutyavin в разделе Теория холодильного дела