На одном из объектов я обслуживаю ВЦ с прецами.
За 5 лет я уже могу предсказывать, какой из них когда и какую аварию даст.

Недавно я ошибся в предсказании.
Перед резким потеплением прошелся по прецам, все были в пределах нормы (Тул=+20С).
Только у одного, на втором контуре EEV было открыто на 80% (маловато газа).
Я подумал, что мало газа в жару это не плохо, HP не появится.

Наступила жара +28С, именно этот контур свалился по ошибке HP!
Манометричка подтвердила Pk=28Bar (R22). Пришлось мыть конденсатор.
После помывки конденсатора проблема была устранена.

Вывод
Для предотвращения аварии HP вовремя жары,
надо заблаговременно, когда Тул=+20С, уменьшить обороты вентилятора на 30 %, смотреть за увеличением Pk. При забитом конденсаторе Pk резко возрастет, при чистом конденсаторе увеличение Pk будет незначительным. После проверки реакции Pk на напряжение частотника, все вернуть в исходное состояние.

Этот эксперимент выполняется один раз и записывается в журнал.
При дальнейшем обслуживании преца можно не смотреть на конденсатор,
а ориентироваться на напряжение, ток частотника и Pk, с учетом степени открытия EEV.

Вместо регулировки частотника можно использовать картонку, закрывая одну или другую часть конденсатора, смотреть, на сколько увеличивается давление Pk и Т конденсатора.
Тепловизор в этом случае будет незаменимым инструментом, моментально показывающим степень загрязнения (дифференциал изменения T).