Привезли Ларь с крышкой цельной
Установлен с завода компрессор JIAXIPERA N1112 Y R 600a 140 ват -23,3
Проверил компрессор в клине.
КТ проходимость есть
Фреон на месте при вскрытии. по словам клиента морозил до последнего.
По шильдику 88 гр R 600a .
Воткнул АСС 95
Заправил, пробую фильтр прохладный . Стравил фреон , фильтр потеплел.
Давление -0,1
На холостую набрал за 3 часа -20 и отключился.
Отправляю Звонят мне через днь , мол не отключается.
Старые запаси прежде чем мне привезти ларь были сложены в кучу и укутаны одеялами В этот же день им привезли ларь с ремонта.
Приехал к ним, ларь по испарителю еле набирает -20.
Правда забитый салом на 50 % . Но оно было замороженное, по салу термометр показывал -12
Пере заправил фреон. Я через весы заправляю. все также .


Вот меня мучает сомнение, что я слишком мощный компрессор воткнул .
Может из за этого не набирает температуру -25 или -27 ?
Сомнение такое вызвано отсутствием опыта по работе с морозильными ларями.