Закупили оборудование -вентустановку АНР-6 с заявленной производительностью 8600 кубов в час по воздуху с встроеным 2 контурным испарителем производительностью 48 Квт при температуре +28 градусов (расчет делали на заводе и получился 4-х рядный испаритель на 2 независимые холодильные установки по 24 киловата).Вентустановка проэктировалась -74 % рециркуляция и 26% подмес с улицы. В магазине температура +32,6 градуса требовалось данной установкой и холодилкой погасить 48-50 киловат теплопритоков(в сущности большой кондиционер) .В качестве Компрессорно-конденсаторных блоков были куплены машины *РОСС* -2шт. на 407 фреоне каждая по 26,7 Квт. ,ТРВ ТЕ-5 клапаные узлы № 3 (26,8 Квт) .При пусконаладке выяснилось что испарители явно заниженной мощности (15,5 КВТ) потому что наблюдалось залив компрессора и падение давления всаса(2,8 бара) -признаков было много -замерили кубатуру (11000куб.) чистота идеальная , после спаяли вместе теплообменники и подключили к 1 наружному блоку -система стала идеально работать (перегрев 5,5 гр.,переохлаждение 15 гр. т.к. на улице похолодало +17 и в помещении температура снизилась с+32 до +23 гр. перепад по воздуху 9-10 гр. Пригласили спеца с завода *Корф*-он потребовал для чистоты эксперимента опять посадить 1 машину на полиспарителя обьеснял 2 часа что будет безполезно(Эксплуатация ККБ с залитым фреоном компрессором ведет к поломке) ,когда затребовали взять ответственность за поломку на спеца ответил -Это ваш блок ККБ ,я непричем. Завод так и не взял на себя ответственность за неправильно поставленное оборудование (испаритель вместо заявленых48 киловат при +28гр. не выдает и 30 квт.) . Произведенные расчеты на 3-х других заводах по производству испарителей вывели данные -испаритель нужен не 4-х рядный а 7 или 8 с производительностью не менее 72 квт.на 2-ва блока. Позор проэктировщикам завода *КОРФ*:confused:
Социальные закладки