Тема: UPS от компа для насоса с асинхронным двигателем.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию UPS от компа для насоса с асинхронным двигателем.

    Пробовал ли кто-нибудь использовать комповый UPS для питания насоса в отоплении,
    когда нет электричества?

    В инете есть ролик для получения синуса:





    Дроссель от старой лампы дневного света, 80-х годов.

    L+15мкФ = контур 50 Гц.
    5мкФ - компенсация индуктивности обмотки двигателя.

    Будет ли толк от этой доработки?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Будет ли толк от этой доработки?
    Однозначно будет. Постов набить на форуме, холивар развести..

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    FBT, стесняюсь спросить...
    Анахуа?
    Разве 15-20 минут спасут отопление от отсутствия электричества?

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    FBT, стесняюсь спросить...
    Анахуа?
    Разве 15-20 минут спасут отопление от отсутствия электричества?
    Автомобильный аккум надолго хватит.

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алекъ Посмотреть сообщение
    Однозначно будет. Постов набить на форуме, холивар развести..
    Знакомый КИПовец интересовался этой темой пару лет назад - меня озадачил.
    Я не смог ничего конкретно ответить, рекомендовал с кондерами поиграться.

    Теперь, случайно, нашел ответ, забил гвоздик.

    Кому не нравится, загляните в соседнюю тему "безопасность в авиации" или в хобби - выкапывать кости динозавров.

    У каждого свое хобби.

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Автомобильный аккум надолго хватит.
    А давай посчитаем.
    К примеру, насос - 240 вт, т.е 240вт/220в=1,09а
    При питании 12в та же мощность должна быть при токе: 220в/12в*1,09а=20а.
    Ёмкости полностью заряженного аккумулятора 60а/в хватит, максимум, на 3 часа без учёта потерь, неполного разряда аккумулятора до срабатывания аварийного отключения UPS.
    3 часа спасут?

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    А давай посчитаем.
    К примеру, насос - 240 вт, т.е 240вт/220в=1,09а
    У меня дома насос на водяной системе отопления - 30W.
    30 часов + время на охлаждение батарей уменьшают шанс размораживания системы отопления.

    Форсунку газовую можно вынуть, если что и топить дровами.

    Бесперебойки нет, свет никогда не отключали зимой. Что будет завтра - неизвестно.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    У меня дома насос на водяной системе отопления - 30W.
    30 часов

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Ёмкости полностью заряженного аккумулятора 60а/в хватит, максимум, на 3 часа без учёта потерь
    вы забыли рассказать об этом УПСке
    а то она подохнет и не узнает .