Показано с 1 по 11 из 11

Тема: Не реагирует на пульт. Странное напряжение на приемнике.

  1. #1

    По умолчанию Не реагирует на пульт. Странное напряжение на приемнике.

    Добрый день. rpk-1.5fsn2m, с пульта лично я его не запускал ни разу, запускаю с кнопки на блоке. оригинальный пульт умер. купил у китайцев "Remote Control For Hitachi PC-LH3A PC-LH6 PC-LH6Q ADD A/C AC Air Conditioner" который вроде как должен подходить, но с него кондиционер не запускается, не запускается и с универсального пульта. с кнопки на блоке (temporary switch) запускается и нормально работает. разобрал проверить напряжение на приемнике, как пишут в мануалах в интернете. мультиметр. между 1 и 2 (как я понял это вход) около 5в, между 2 и 3 - 1.7в при подсветке пультом от тв проседает до 1.5в, а по мануалам должно быть 5в. Мануалы не универсальны или приемник на мусорку?
    Изображения Изображения

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от journeyr Посмотреть сообщение
    Добрый день. rpk-1.5fsn2m, с пульта лично я его не запускал ни разу, запускаю с кнопки на блоке. оригинальный пульт умер. купил у китайцев "Remote Control For Hitachi PC-LH3A PC-LH6 PC-LH6Q ADD A/C AC Air Conditioner" который вроде как должен подходить, но с него кондиционер не запускается, не запускается и с универсального пульта. с кнопки на блоке (temporary switch) запускается и нормально работает. разобрал проверить напряжение на приемнике, как пишут в мануалах в интернете. мультиметр. между 1 и 2 (как я понял это вход) около 5в, между 2 и 3 - 1.7в при подсветке пультом от тв проседает до 1.5в, а по мануалам должно быть 5в. Мануалы не универсальны или приемник на мусорку?
    Фотоприемник неисправен.

  3. #3
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    там 5в. импульсы ноль вольт. но вольтметром их не увидишь.
    меняй приемникнама

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Фотоприемник неисправен.
    Я бы не был так категоричен. Возможно, на универсальном пульте выбрана не та модель.

  5. #5
    Местный
    Регистрация
    26.07.2017
    Сообщений
    268

    По умолчанию

    Гадания тут не помогут. Фотоприемники в кондиционерах собраны по одной схеме (на коленках за 5 мин можно спаять навесным монтажом). Правильно - снять плату и на столе посмотреть осликом прохождение сигнала до процессора. Часто проблема в самой плате.

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Ни разу проблем в плате не было. Только фотоприемник.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Фотоприемник неисправен.
    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    там 5в. импульсы ноль вольт. но вольтметром их не увидишь.
    меняй приемникнама
    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Я бы не был так категоричен. Возможно, на универсальном пульте выбрана не та модель.
    проверял несколько раз все модели, не работает(

    думаю заменить фотоприемник на нем на обратной стороне маркировка первая строка 3808 вторая 44А. Поиск в гугле ничего не дал, как подобрать похожий приемник?

    IMG_5457.jpg

  8. #8
    Местный
    Регистрация
    26.07.2017
    Сообщений
    268

    По умолчанию

    Совсем недавно был в ремонте такой. Хотя неисправность - каки на процессоре от тараканов. Смахнул и всё заработало. В прошлом году - причина контроллер как ни печально.

  9. #9
    Местный
    Регистрация
    26.07.2017
    Сообщений
    268

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от journeyr Посмотреть сообщение
    проверял несколько раз все модели, не работает(

    думаю заменить фотоприемник на нем на обратной стороне маркировка первая строка 3808 вторая 44А. Поиск в гугле ничего не дал, как подобрать похожий приемник?

    IMG_5457.jpg
    Бери любой с несущей 38кГц и аналогичной цоколёвкой. Проверь (или замени) конденсаторы в цепи фотоприёмника.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от uinner Посмотреть сообщение
    Бери любой с несущей 38кГц и аналогичной цоколёвкой. Проверь (или замени) конденсаторы в цепи фотоприёмника.
    спасибо! буду пробовать.
    по моим симптомам можно сказать, что проблема именно в плате приемника? какова вероятность, что проблема в чемто другом? хочу максимально досконально разобратся, т.к. у нас в деревне ни запчастей ни сервиса нету, ковыряюсь сам + детальки буду заказывать, чтобы заказать как можно больше необходимых деталей сразу, а то каждую ждать по месяцу. в наличии только мультиметр и паяльник)

  11. #11
    Местный
    Регистрация
    26.07.2017
    Сообщений
    268

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от journeyr Посмотреть сообщение
    какова вероятность, что проблема в чемто другом?
    Не большая. Чаще приёмник.

Похожие темы

  1. Не реагирует на пульт, кондиционер HYUNDAI HSH-S091NBE
    от stillfree в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.04.2013, 18:22
  2. Не реагирует на пульт
    от igoigo в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.03.2013, 11:59
  3. LG-9 НЕ РЕАГИРУЕТ НА ПУЛЬТ
    от slawenti3 в разделе LG
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.08.2012, 21:52
  4. Daikin не реагирует на пульт!!!!!!!!!!!!
    от Наталья в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.08.2011, 09:37
  5. Dantex не реагирует на пульт
    от Фёдор в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 08:07

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •