Чиллер UNIFLAIR 1506 - все вентиляторы (3шт.) второго контура еле вращаются (1 оборот в минуту).
Компрессоры работают, HP=25Бар (R407C)
Частотник - S.EL.PRO. MODEL:DRV312-42-5-0-c-s
https://clck.ru/HV3BH

Первый контур работает нормально.

Диагностика частотника второго контура:
L1,L2,L3 = AC380V
Управление =+10v
На выходе частотника - L1,L2,L3 =0V.
По схеме, между частотником и вентилятором есть 2 контактора,
один для одного вентилятора,
второй контактор для двух вентиляторов.

Заключение - неисправен частотник.

Правильно ли проведена диагностика - ?