Показано с 1 по 20 из 20

Тема: Диагностика частотника S.EL.PRO. MODEL: DRV312-42-5-0-c-s - не крутится FAN.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию Диагностика частотника S.EL.PRO. MODEL: DRV312-42-5-0-c-s - не крутится FAN.

    Чиллер UNIFLAIR 1506 - все вентиляторы (3шт.) второго контура еле вращаются (1 оборот в минуту).
    Компрессоры работают, HP=25Бар (R407C)
    Частотник - S.EL.PRO. MODEL:DRV312-42-5-0-c-s
    https://clck.ru/HV3BH

    Первый контур работает нормально.

    Диагностика частотника второго контура:
    L1,L2,L3 = AC380V
    Управление =+10v
    На выходе частотника - L1,L2,L3 =0V.
    По схеме, между частотником и вентилятором есть 2 контактора,
    один для одного вентилятора,
    второй контактор для двух вентиляторов.

    Заключение - неисправен частотник.

    Правильно ли проведена диагностика - ?

  2. #2

    По умолчанию

    а где ошипки?

  3. #3

    По умолчанию

    Это всё сплошная ошибка. На основании приведённых данных отчебучить такое заключение может только ....стараюсь быть сдержанным, но уже распирает...
    RUSSIAнин, ты хоть намекни, что показывают индикаторы? И всё же, кем ты доводишься этому оборудованию? Так и хочется ответить, - вызови мастера, но ты, как бы уже не новичок.
    И ещё, соблюдай хоть примерно тематику разделов. Какого переднего хвоста этот вопрос задаётся в "монтаже", или тебе ̶о̶д̶н̶о̶х̶у̶й̶с̶т̶в̶е̶н̶ н̶о̶ ...монопенисуально, где и что писать?...
    Последний раз редактировалось yrtchik; 07.08.2019 в 23:34.

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    Это всё сплошная ошибка. На основании приведённых данных отчебучить такое заключение может только ...
    Эта тема не достойна проф раздела, настолько она банальна.

    Какое напряжение на выходе исправного частотника (фазорезка на симисторах)
    без нагрузки - ?

    Должен ли светиться зеленый и красный светодиод на частотнике - ?
    Цифровой индикатор на частотнике отсутствует.
    S.EL.PRO. MODEL:DRV312-42-5-0-c-s
    https://clck.ru/HV3BH

    Не знаю как вставить видеоролик.
    Да, я ошибся - вынес приговор двум частотникам S.EL.PRO. MODEL:DRV312-42-5-0-c-s на основании того, что приходящая сила (380V)была, а не было выходящего напряжения 380V для FAN при наличии управления +9V.

    Вообще-то ошибочно задефектованных частотников было 3.
    Его объявил неисправным предшествующий специалист.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Эта тема не достойна проф раздела, настолько она банальна.
    Эта тема для раздела контроллеров, но уж не "монтаж кондиционеров, ну да бог с ней, а вот частотник и фазорезка,-это два принципиально разных устройства управления...

  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Какое напряжение на выходе исправного частотника (фазорезка на симисторах) без нагрузки - ?
    Должен ли светиться зеленый и красный светодиод на частотнике - ?
    Цифровой индикатор на частотнике отсутствует.
    S.EL.PRO. MODEL:DRV312-42-5-0-c-s
    https://clck.ru/HV3BH

    Не знаю как вставить видеоролик.
    Да, я ошибся - вынес приговор двум частотникам S.EL.PRO. MODEL:DRV312-42-5-0-c-s на основании того, что приходящая сила (380V)была, а не было выходящего напряжения 380V для FAN при наличии управления +9V.
    Диагностика S.EL.PRO. MODEL:DRV312-42-5-0-c-s.

    При штатной нагрузке FAN ток потребления на входе в частотник - 3А,
    светодиоды частотника - зеленый светит, красный не светит.


    - Без нагрузки на выходе частотника при напряжении управления U=9V,
    на выходе частотника нет напряжения 380V
    светится зеленый светодиод, красный - не светит.

    -- Если вместо вентилятора подключить резисторы 12 КОм, соединенные звездой, то
    при напряжении управления U=0V
    Зеленый светодиод светит, красный не светит.
    Напряжение на выходе частотника AC120V.

    при напряжении управления U=5V
    зеленый светодиод светит, а красный постоянно мигает.
    Напряжение на выходе частотника AC120V

    --- Если вместо вентилятора подключить компрессор (8А)
    то светодиоды в частотнике не светятся, нет напряжения на выходе частотника, компрессор не вращается.

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Диагностика S.EL.PRO. MODEL:DRV312-42-5-0-c-s.

    При штатной нагрузке FAN ток потребления на входе в частотник - 3А,
    светодиоды частотника - зеленый светит, красный не светит.


    - Без нагрузки на выходе частотника при напряжении управления U=9V,
    на выходе частотника нет напряжения 380V
    светится зеленый светодиод, красный - не светит.

    -- Если вместо вентилятора подключить резисторы 12 КОм, соединенные звездой, то
    при напряжении управления U=0V
    Зеленый светодиод светит, красный не светит.
    Напряжение на выходе частотника AC120V.

    при напряжении управления U=5V
    зеленый светодиод светит, а красный постоянно мигает.
    Напряжение на выходе частотника AC120V

    --- Если вместо вентилятора подключить компрессор (8А)
    то светодиоды в частотнике не светятся, нет напряжения на выходе частотника, компрессор не вращается.
    Аналогичный частотник - CODE VRTMS12BADPL55V1.8if R4
    Регулятор скорости вращения трехфазный, серии VRTMT, 230/400В, 50-60 Гц, ном.
    ток 12 А, рабочая температура. -25T50, для прямого управления давлением или датчиком ntc, управление 0..10В =, 4..20 мА
    https://www.faefagan.it/images/126-vrtmt_en.pdf
    https://center-control.ru/product/ko...vrtmt12cptpl55
    Крутит этот же компрессор успешно.

  8. #8

    По умолчанию

    Да не частотник это!, это тиристорный (симисторный) регулятор мощности, как ты правильно сказал-фазорезка. Он предназначен для питания именно вентиляторов. Переведи джампер в режим 0-10в, и перемкни 1-3 клемы, вентилятор должен запуститься. Компрессор может не запуститься из за срабатывания внутренней токовой защиты. Если действующего (под исправной нагрузкой) значения напряжения выходе нет, змерий управляющее на симисторах, если нет-ковыряйся в управлении, там сложного ничего нет. Это старое устройство, я не знаю, сейчас такие применяются или нет...

  9. #9
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    Да не частотник это!, это тиристорный (симисторный) регулятор мощности, как ты правильно сказал-фазорезка. Он предназначен для питания именно вентиляторов. Переведи джампер в режим 0-10в, и перемкни 1-3 клемы, вентилятор должен запуститься. Компрессор может не запуститься из за срабатывания внутренней токовой защиты. Если действующего (под исправной нагрузкой) значения напряжения выходе нет, змерий управляющее на симисторах, если нет-ковыряйся в управлении, там сложного ничего нет. Это старое устройство, я не знаю, сейчас такие применяются или нет...
    Пусть будет "регулятор мощности", он же фазорезка.
    Почему два регулятора мощности с номинальным током 12А c одинаковой нагрузкой (компрессор 8А по шильдику) ведут себя по разному - ?

    Еще один "регулятор мощности" S.EL.PRO. MODEL:DRV312-42-5-0-c-s, установленный в чиллер вел себя по другому - зеленый светодиод не светился, а потом стал светиться.
    Я его тоже объявил дохлым.
    В течение 2 суток работает нормально, после перепрошивки контроллера чиллера.

    Хрень какая-то получается.
    3 фазорезки (две из которых абсолютно идентичны по модели и положению переключателей) ведут себя по-разному, при этом все три фазорезки исправны.

    Реальная схема другая:
    На 1 контакт подается +1...10V.
    На 3 контакт - минус.

  10. #10

    По умолчанию

    минус относительно чего???
    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Пусть будет
    Ну если ты не видишь разницы, тооо....

  11. #11
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Попробовал запитать регулятор мощности - S.EL.PRO. MODEL:DRV312-42-5-0-c-s
    От частотника VLT 2.2KW (Uвх - АС220V,Uвых - АС220V 3 фазы).
    Результат был неожиданным.

    S.EL.PRO. MODEL:DRV312-42-5-0-c-s:
    Uвх:
    L1/L2/L3 = 220V
    Uвых:
    T1/T2/T3 = 110V
    Без нагрузки на выходе, при управлении 0V.
    Cветодиоды красный и зеленый оба светятся еле-еле, не мигают.

  12. #12
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    минус относительно чего???

    Ну если ты не видишь разницы, тооо....
    Cигнал плюс 1...10V - первый контакт,
    Сигнал минус1...10V - третий контакт.

    IMHO
    Частотник - заполняет синусоиду пакетами 4КГц, регулирует частоту синусоиды.
    Фазорезка - режет синус кусками, регулируется мощность.
    Перегревается асинхронный двигатель, при минимальной скорости.
    Померять ток в этом случае проблематично - синусоида далека от идеала.

    Разница в количестве букв, кто в теме, тот понимает.

  13. #13

    По умолчанию

    Оставь пока "частотник" в покое, ты смутно представляешь его работу. У нас наверное разные схемы, щёлкни свою. У меня 1-управление 0+10в, второй GND, третий +10в "питание" для первого относительно GND.
    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Попробовал запитать регулятор мощности - S.EL.PRO. MODEL:DRV312-42-5-0-c-s
    От частотника
    Ох-ри-неть! А чё не сварочник? Да вы, батенька...лётчик-теоретик и химик испытатель в одном лице. Теперь я понимаю, зачем вы храните "эпюры напряжений" для каждого подопытного чилера...

  14. #14
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    Ох-ри-неть! А чё не сварочник? Да вы, батенька...лётчик-теоретик и химик испытатель в одном лице. Теперь я понимаю, зачем вы храните "эпюры напряжений" для каждого подопытного чилера...
    И не только.
    Я этим частотником успешно кручу инверторный компрессор DAIKIN VRV3.
    Хотя менеджер VLT cказал, что этим частотником нельзя крутить BLDC двигатели.
    На инверторном компрессоре TOSHIBA успешно засосал масло этим частотником.

  15. #15
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...У нас наверное разные схемы, щёлкни свою. У меня 1-управление 0+10в, второй GND, третий +10в "питание" для первого относительно GND...
    Да, схема клеммной колодки разная.
    2 и 3 наоборот.

  16. #16

    По умолчанию

    ...крутнуть (проверить) можно, я и сам так проверяю бэлдээсы, но только кратковременно проверить, но так чтобы фазорезку к частотнику!!!...эт перебор...

  17. #17
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Аналогичный частотник - CODE VRTMS12BADPL55V1.8if R4
    Регулятор скорости вращения трехфазный, серии VRTMT, 230/400В, 50-60 Гц, ном.
    ток 12 А, рабочая температура. -25T50, для прямого управления давлением или датчиком ntc, управление 0..10В =, 4..20 мА
    https://www.faefagan.it/images/126-vrtmt_en.pdf
    https://center-control.ru/product/ko...vrtmt12cptpl55
    Крутит этот же компрессор успешно.
    Уважаемый ref, большое спасибо, что тема и ссылки сохранены.

    Пришел в ремонт частотник VRTS20BADPL55 V1.0 R1 c чиллера.
    Дефект - нет напряжения на выходе из частотника на вентиляторы.
    -- Вентиляторы исправны, работают без частотника нормально.
    -- Между частотником и вентиляторами контакторов нет.
    https://docviewer.yandex.ru/view/0/?...%3D%3D&lang=en

    Теперь есть точка отсчета.
    Симисторный модуль SK 45UT12 менялся предшественником, возможно он не штатный.
    Варисторы S14K510 - 3 шт. в обвязке симисторного модуля тоже менялись.

  18. #18
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Симисторный модуль SK 45UT12 менялся предшественником, возможно он не штатный.
    Варисторы S14K510 - 3 шт. в обвязке симисторного модуля тоже менялись.
    Установлены варисторы в параллель симисторам, регулирующим напряжение на каждой фазе,
    рассчитаны на действующее напряжение VAC 510V:


    https://www.tdk-electronics.tdk.com/...d_StandarD.pdf

    Как умудрились спалить варисторы 510V + 510V (FAN - звезда без нейтрали)
    в эл. сети 380V - ?

    Breezart при таких же токах 20А /380V в ТЭН варисторов в параллель симисторам не ставит:
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=34234
    Наверное, индуктивность роль играет.

  19. #19
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Странная ситуация, заменены варисторы и симисторная сборка 20А, а дыма и гари нигде нет.
    Такого быть не может.

  20. #20
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    ...Симисторный модуль SK 45UT12 менялся предшественником, возможно он не штатный...
    Поправка.
    Модуль SK 45UT12 - это три тиристора с диодами в параллель 45А/1200V .
    Т.е. регулировка возможна в диапазоне 50% - 100% мощности вентиляторов.



    https://elcodis.com/parts/5979416/SK45UT12.html

Похожие темы

  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.08.2020, 16:39
  2. настройка частотника danfos fc51
    от индюк в разделе Монтаж
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.07.2019, 23:10
  3. Диагностика частотника ATV310H075N4E.
    от FBT в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.12.2018, 09:19
  4. Народ помогите! Муфта постоянно крутится!
    от Karmen в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 18.06.2016, 20:58
  5. вентилятор крутится при закрытой шторке
    от Тюмень в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.05.2014, 10:53

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах