Тема: Вычисление оптимального кол-ва фреона в кондиционере.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию Вычисление оптимального кол-ва фреона в кондиционере.

    Как ориентировочно, по мощности кондиционера, компрессора и типу Х/А вычислить оптимальное кол-во фреона в контуре, если на шильдике оборудования вес фреона не указан - ?

    Вычисление эквивалентной длины трассы на уголках.



    http://holodforum.ru/downloads.php

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Например.
    Прецизионный кондиционер Liebert Emerson HPM S23DA2000D02020FX052367
    проведен эксперимент с помощью TESTO - 572.
    1 - Cобран 1 кг фреона R407C
    14:10 - 14:22.

    2 - Заправка 1 кг фреона R407C.
    14:22 - 14:35



    3 - Заправка 2 кг фреона R407C.
    14:35 - 14:45


    Окончательный рабочий режим кондиционера.



    На графике видно изменение параметров холодильного контура.

    Вывод.
    В контуре не более 10 кг фреона R407C.

  3. #3
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    эквивалентная длина влияет на динамическое сопротивление трассы а не на ее объем.
    попробуй в уголок180градусов залить вместо 20 миллилитров жидкости поллитра. а я поржу.

  4. #4
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Как ориентировочно, по мощности кондиционера, компрессора и типу Х/А вычислить оптимальное кол-во фреона в контуре, если на шильдике оборудования вес фреона не указан - ?
    берешь манометр, термометр, залиаешь жидкарь и смотришь пока на конденсере не настиупит переохлаждение 2-4 градуса в жаркую погоду. в холодную вентилятор должен включаться по реле выскго давления и тоже держать переохлаждение примерно такое же.

    то же самое делаешь на испарителе регулируя трв или выгадывая капилярку.

  5. #5
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    На графике видно
    ну и чо там видно? перелил фреона и давляк зашкалил.

    линии то подпиши!!

  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Параметры холодильного контура после дозаправки 2кг R407C.


  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    ну и чо там видно? перелил фреона и давляк зашкалил.
    линии то подпиши!!
    "давляк" на всасе Po при стравливании 1 кг фреона из контура резко упал с 4 Бар до 2.7 Бар.
    На нагнетании Pk при этом упало давление с 17.5 Бар до 16 Бар.

    Но при дозаправке 2 кг давление почти не изменилось, относительно первоначального уровня.

    При этом перегрев до эксперимента был 18К.
    После дозаправки 2кг стал 8.7 К.

    Первоначальное состояние параметров холодильного контура, до эксперимента.


  8. #8
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    берешь манометр, термометр, залиаешь жидкарь и смотришь пока на конденсере не настиупит переохлаждение 2-4 градуса в жаркую погоду. в холодную вентилятор должен включаться по реле выскго давления и тоже держать переохлаждение примерно такое же. то же самое делаешь на испарителе регулируя трв или выгадывая капилярку.
    Cогласен.
    Но есть еще способ вычисления кол-ва фреона, без манометрички и термометра, по длине трассы, по мощности кондиционера, по объему конденсатора, испарителя и типу фреона, на острие пера.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Но есть еще способ вычисления кол-ва фреона,
    можно и мануал покурить так для ознокомления иногда там пишут скока надо.

  10. #10
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    можно и мануал покурить так для ознокомления иногда там пишут скока надо.
    С мануалом героем-победителем станет каждый. Документации, как всегда, нет.

    Уважаемый DeniskaF, если не трудно, поделитесь, пожалуйста, мануалом на Liebert Emerson HPM S23DA2000D02020FX052367, там еще есть сервисный пароль для изменения конфигурации системы. Сервисный пароль тоже не известен.
    Объект очень важный, работу надо выполнить в лучшем виде.

  11. #11
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Cогласен.
    Но есть еще способ вычисления кол-ва фреона, без манометрички и термометра, по длине трассы, по мощности кондиционера, по объему конденсатора, испарителя и типу фреона, на острие пера.
    и нах этот геморой??
    у любого монтажника есть инструменты измерения. с ними все делается быстро и качественно.
    а теория очень часто расходится с делом

  12. #12
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Как правильно составить отчет о состоянии оборудования при проведении ТО
    прецизионного кондиционера в серверной - ?


  13. #13
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    и нах этот геморой?? у любого монтажника есть инструменты измерения. с ними все делается быстро и качественно. а теория очень часто расходится с делом
    В данном случае не монтаж, а сервис.
    Дозаправка R407С только в крайнем случае.
    Перезаправка новым фреоном R407С выполнена в прошлом году.

  14. #14
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    В другой серверной установлен прец - UNIFLAIR TDAR2842A , у него EEV - SPORLAN (полное открытие 1500 шагов).
    Заправка контура = 35 кг R22.
    Среднее значение открытия EEV - 500-700 шагов, конечно, при чистом конденсаторе и свежем фильтре на испарителе.
    Каждый год я доливаю около 5 кг фреона R22- заветная цифра минимальной утечки 7% в год соблюдается.

    Перед дозаправкой я обращаю внимание на степень открытия EEV, если степень открытия близка к max= 1000-1500 значит требуется дозаправка.

  15. #15
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    эквивалентная длина влияет на динамическое сопротивление трассы а не на ее объем.
    попробуй в уголок180градусов залить вместо 20 миллилитров жидкости поллитра. а я поржу.
    Как влияет динамическое сопротивление трассы на параметры холодильного контура?
    Из практики - ?

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Как влияет динамическое сопротивление системы на параметры холодильного контура?
    Из практики - ?
    а заузить (повысить сопротивление иными способами) сечение трассы на достаточно длинном участке перед трв так что перепада давления будет не хватать для дросселирования ?

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Как влияет динамическое сопротивление трассы на параметры холодильного контура?
    Из практики - ?
    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    а заузить (повысить сопротивление иными способами) сечение трассы на достаточно длинном участке перед трв так что перепада давления будет не хватать для дросселирования ?
    Статические потери могут превышать динамические, когда жидкость движется вверх. Или уйти в минус при движении вниз.

  18. #18
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Как влияет динамическое сопротивление трассы на параметры холодильного контура?
    Из практики - ?
    А что неясного? Трубка становится частью дроселя

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Статические потери могут превышать динамические, когда жидкость движется вверх. Или уйти в минус при движении вниз.
    ну так это уже игра на баланс и какие длины в верх или вниз явно не 5 метров .

  20. #20
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    По моему нам опять ктото кружит мозги просто бредовыми идеями.
    По физике ясно что эквивалентная длина не прибавляет объема физического вещества

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Количество фреона в кондиционере ballu
    от dr-goblin в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.06.2013, 13:34
  2. Шум при выключенном кондиционере
    от Juwel в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 21:14
  3. Давление фреона в кондиционере CHIGO
    от Faraon959 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 23:44
  4. Давление в кондиционере
    от Оллег68 в разделе LG
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 00:01

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •