Расчет заправки хладагентом on-line:
http://www.xiron.ru/prog/freon.php
http://www.aircon.ru/forum/index.php...read&TID=44274
Кого вы слушаете?
Пусть идет или иликтронику ремонтировать или Котзаогланиана читать про правильную заправку.
А я читаю и вообще не пойму смысла этой около научной дискуссии, да ещё в разделе линейного ремонта. Если хотел спросить, спроси, если хотел научить, научи. Если оборудование не знакомое - не лезь. Не знаешь сколько лить, - посмотри на ресивер, налей половину и наблюдай. А тут в "линейном ремонте" прям конструкторское бюро организовалось...
У меня на обслуживании (5 лет) много прецев в серверных.
Так что я в большинстве случаев знаю, сколько газа в контуре- тупо собираю газ машинкой для сбора фреона.
Из практики.
Контур, содержащий 20-40 кг фреона имеет почти одинаковый ресивер 10-15л.
Поэтому мне непонятно ваше утверждение: "посмотри на ресивер, налей половину и наблюдай".
Расшифруйте, пожалуйста, как линейщик-линейщику, что вы имеете ввиду?
Я встречал одного деда, который на вскидку, в уме, рассчитывал сколько газа должно быть в контуре. Поэтому задал вопрос тут.
я понимаю, что в теме собрались профи. у многих есть солидные тесто, чекеры, почему графики, таблицы никто не выкладывает в решинии сложых, эпизодических дефектов, настройки трв, eev (пид регулировки), отчетов то. везде, при описании дефекта, фигурируют только слова и цифры.
как же вы то проводите, как отчет делаете?
фильтры поменять, теплообменники помыть, винты подтянуть, дозаправить - это сделает каждый.
а вот график присовокупить для отчета - весьма полезное занятие при следующем то.
вся холодилка, как на ладони, видны особенности ее поведения.
у меня на каждый прец ведется электронный и бумажный журнал и досье с графиками.
учитывается ресурс вентиляторов, компрессоров, фильтров, контакторов...
А ТО как раз и включает в себя помыть-почистить-подтянуть-фильтры поменять-заправку проверить.
На 100500 % уверен, что заказчику эти графики не нужны даже для туалета, т.к. есть туалетная бумага.
Но это лично для тебя а не для заказчика. Так сказать, для прогнозирования последующей работы и покупки запасных частей.
Чего заказчик, как правило, не делает (если это не так, то киньте в меня камнем) по принципу - зачем, ведь работает же.
А я позволю себе предположить, что это враньё. Сколько их у тебя? Несколько штук на предприятии? И в твои обязанности входит вести журнал...хранения продуктов например. Ты даже место жительства написал Россия, это наводит на мысли.
Многие завсегдатаи форума (и я в их числе) заказчиков не то что по именам - по лицам вспомнить не могут. Идёшь по рынку, здороваешься в ответ, такое ощущение, что на рынке собрались все твои клиенты.
...это надо содержать как минимум двух архивариусов, один хладо грамотный, второй имеет и умеет пользоваться программой учёта прихожан и их оборудования...
Только что позвонил, уточнил-у нас такой фигнёй, даже на хладокомбинате не занимаются.
И самый главный вопрос, ну вот учёл ты ресурс компрессора (какой у каждого конкретного ты то же я так понимаю не знаешь) и что? Поменяешь его?. А ты говоришь ресивер!
Был случай:в одном из моргов была утечка в испарителе, причём обнаружилась спустя пол-года после монтажа. Устранять её целое дело. Так я его несколько лет примерно каждые пол года просто тупо заправлял. Потом мне на халяву достался ресивер литров 10-12ть. Я его вхерячил, и не заправлял почти два года. Но что самое интересное, после последней дозаправки работает уже больше трёх лет, и всё нормально. Периодически чищу, проверяю, такое ощущение, что утечка самоликвидировалась...
Посмотри пост #30.
Обслуживаем холод на итальянском мясокомбинате в Оренбургской области. ВСЯ заправка чиллера (каждого из 6) помещается в ресивер.