    По умолчанию настройка частотника danfos fc51

    поставил на вентилятор 2200 ватт улитка 5.
    работает.
    очевидные пункты меню настроил - частоты мощности токи обороты, коечто оно само настроило - сопротивления индуктивнсти итп...
    но есть то что я не понимаю до конца.

    самое важное - как мне ток мотора посмотреть?
    ну клещами измеряю - конечно они херово показывают - в зависисмости от положения на проводах то 4,7 ампера то 6,5.
    мерил и до частотника и после.........
    ну это ж клещи, они лучше и не покажут.

    непонятно еще коечто.
    есть пункт 4-51 - предупреждение высокий ток.
    ставлю ток 4,5 ампера, на клещах под 6 ампер а предупреждения нету.
    там еще пункт 4-55 warning ref high - что он делает?? не понимаю.

    вобщем как работать на максимальной частоте и не салить мотор?)))

    улиточка ВР-80-75-5,0-О-РН-2,2/1500/220-380

  2. #2

    По умолчанию

    Простые клещи на частотниках не работают, вернее работают, но показывают погоду. Ты ориентируйся замеряя не фазы на движке, а замеряя ток питания самого частотника. Частоту больше 60, ну 65 Гц. вообще заблокируй, простые вентиляторы не "умеют" крутиться больше конструктивно и принципиально, а меньше 25-30ти Гц. эффект "дутья" пропадает...

  3. #3
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    Простые клещи на частотниках не работают, вернее работают, но показывают погоду. Ты ориентируйся замеряя не фазы на движке, а замеряя ток питания самого частотника.
    да это понятно. я и на фазах ДО измерял.
    после частотника шим и да - непонятно чо покажут клещи на 50 герц.

    но должно быть же показание на самом частотнике.
    меньще 50 мне и не надо - вентиляция в горячем цеху ресторана.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    тавлю ток 4,5 ампера, на клещах под 6 ампер а предупреждения нету.
    а в частотнике ток посмотреть не судьба?

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    там еще пункт 4-55 warning ref high - что он делает??
    не заморачивайся параметр предупреждения

    "4-5* Настраиваемые предупреждения

    Группа параметров, содержащая настраиваемые пределы предупреждения для тока, ско-
    рости, задания и обратной связи.

    Предупреждения отображаются на дисплее, выводятся на программируемый выход или по-
    следовательную шину."

  5. #5
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Ну и как вывести на экран ток?????

  6. #6

    По умолчанию

    либо в меню статус стрелочками верх низ
    либо
    "16-1* Состояние двигателя
    Параметры для считывания характеристик состояния двигателя."

  7. #7
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Ну вот. Спасибо

  8. #8
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    А есть ли гарантия что мотор не сгорит если ток не превышен?
    Обдув нормальный

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    А есть ли гарантия что мотор не сгорит если ток не превышен?

  10. #10
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    пазырил щас. 4,1 ампера на 50 гц.
    а мотор на 5,2 по моему. есть куда разгоняться!!

  11. #11
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    индюк, слушай, а не ты писал, что радиоинженер и все такое?

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    пазырил щас. 4,1 ампера на 50 гц.
    а мотор на 5,2 по моему. есть куда разгоняться!!
    ...это аналитическое умозаключение ввело в недоумение не только AleksScrewта...

  13. #13
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    индюк, слушай, а не ты писал, что радиоинженер и все такое?
    Радиоинженер должен понимать, что в заголовке или в теме
    необходимо указать точную модель FC-51.



    У меня в распоряжении есть тоже FC51 из 220V делает 3 фазы.
    Я им кручу компрессоры инверторные DAIKIN VRV3.

    У тебя есть векторное управление пункт 1-10 - ?
    Эта функция позволяет крутить BLDC двигатель - компресор инверторный.

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Эта функция позволяет крутить BLDC двигатель - компресор инверторный.
    у всей линейки она есть, и позволяет по моему неплохо момент на валу держать при низких скоростях.

  15. #15
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    У моего частотника пункт 1-10 отсутствует.
    Официальный ответ из АСЦ - крутить BLDC с якорем на постоянных магнитах - нельзя.
    Я уменьшил выходное напряжение и проверяю клин инверторных компрессоров.

  16. #16
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    писал. и что? я проектировщик схем, программист. это первая моя специальность.

    а тут про 3 пункта меню мне проще узнать на форуме чем читать инструкцию в которой 3 листика скудной информации.

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...это аналитическое умозаключение ввело в недоумение не тольк
    начни вот с этого

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    А есть ли гарантия что мотор не сгорит если ток не превышен?

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    узнать на форуме чем читать инструкцию в которой 3 листика скудной информации.
    VLT Micro Drive FC 51 Руководство по программированию 71 страница скудной информации

  18. #18
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    то что я делаю схемы не значит что я знаю абсолютно все в электронике и уж тем более в алгоритмах частотников.
    а уж самое главное не могу знать что написано в инструкциях и в каком пункте меню найти ток мотора.
    не использовал я еще такой частотник.

    надеюсь тут не устроят как всегда 3 страницы глума изза того что человек програмирующий стм32 и проектирующий платы не знал все опыты Гальвани с лапками лягушек. (ну это же тоже электричество!!!)

  19. #19
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    DELTA VFD-C2000 умеет BLDC крутить. Достаточно функциональный частотник и не сильно дорогой.

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    не сильно дорогой.
    ...хорошая штука, только вот это вот "не" с ней не вяжется...

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.06.2020, 10:49
  2. Диагностика частотника ATV310H075N4E.
    от FBT в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.12.2018, 09:19
  3. Карриер ML-3 Компрессор scroll danfos
    от дзима в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.11.2017, 22:11
  4. danfos sc 18G
    от Сергей67909 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.06.2013, 23:29
  5. danfos mcx 06c
    от nikitos в разделе Контроллеры
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 21:32

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •