В приточной установке используется канальный цифровой датчик температуры -
LM75A на 4 проводах.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm75a.pdf
https://clck.ru/HBpa9
Допускается ли заземление общего провода (-) от LM75A на корпус приточной установки - ?
Какое напряжение должно быть на 4 проводах цифрового датчика DT, см схему - ?
IMHO.
Напряжение должно соответствовать даташиту LM75A.
Цоколевка LM75A по даташиту:
1 - SDA,
2 - SCL,
4 - GND,
8 - Vs = +5V.