плата наружного блока DB93-13183A
плата внутреннего блока DB93-12887A
кондиционер доходит до запуска компрессора начинает его вращать и через 5-10 сек. бросает и так по кругу (аналогично с компрессором поведение вентилятор наружного блока)
кондиционер снят и смонтирован в мастерской
индикации ошибок на внутреннем и внешнем блоках нет! (внутренний блок показывает заданную температуру. режим... индикация светодиодов наружного блока соответствует нормальному режиму работы
к шине RS485 подключен s-net но и тут все без ошибок
компрессор крутили отдельно другим инвертором - клина нет
Проверены блоки питания обеих блоков на силовом выпрямителе в момент запуска компрессора просадка отсутствует
датчики имеют номинальные сопротивления на их отсоединение кондиционер реагирует штатно (согласно мануалу)
хотелось бы попробовать перезаписать eeprom наружного блока