Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 26 из 26

Тема: Отрицательное давление в сплит-системе.

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kasim Посмотреть сообщение
    со слов тс такую утечку можно давлением фреона в статике услышать, просто наверное ни кто заморачиваться не хочет.
    ... просто ребята сделали халтурку, взяли денежку, а тут неприятность, фреон за сутки ушел вместе с денежками зака. Что делать? - нужно теперь бесплатно, по гарантии которую они там давали, обнаружить и устранить течь + по новой заправить фреон, либо денежки 7 тыщ рубликов вернуть - выход один, навешать заку вермишели на уши и спокойненько уехать восвоясе.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mistmare Посмотреть сообщение
    Но я не могу предъявить, если не уверен в этом на 100%.
    Возьми их на арапа, скажи что аппарат все же дорогой и ты договорился с какой-то фирмой (в инете найди любую), что они произведут диагностику и экспертную оценку кондиционера и если все будет нормально со сплитами, то пусть оплачивают экспертизу+вернут денежку за халтуру. Интересно что они будут блеять в ответ?

  3. #23
    Местный Аватар для zhp
    Регистрация
    14.05.2012
    Сообщений
    609

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mistmare Посмотреть сообщение
    Заключение - ваш кондиционер накрылся,
    Если ад есть, там должен быть отдельный чан для таких "определителей", уродов- сплит_мы_вам_ваш_новый_уста� �овили_но_он_без_фреона_не_р� �ботает_с вас_еще_1000р и фреоноливов тоже туда. ТС, пост 2 согласен

  4. #24

    По умолчанию

    Ну, если кому интересно, финал.IMG_20190717_110136.jpg
    Отвез кондиционер знакомому мастеру. Путем нехитрых манипуляций, отвакуумировав наружный блок, убедились, что утечка в нем. Уже хорошо, а то ведь двое из пять предыдущих спецов предлагали раздолбить стену и заменить трассу (а она у меня захоронена в штрабе, внутрянка висит не на фасадной стене). Нагнали газ. Шипение было такое, что я думал, что это еще с баллона фреон закачивается. Но это была дырка, протертая в трубке, около 5 мм, пенило только так... Участок трубки перед осушителем компрессора очень плотно прилегал к болту хомута этого же осушителя. И от 2х лет вибрации при работе кондиционера он постоянно терся и протерся. Прокладку работники Haier подложить не додумались. 5 минут на пайку и победа. Не пришлось ни менять компрессор, ни ломать стену, ни покупать новый кондиционер. Понадобилось только найти человека, который имеет представление о том, с чем работает.

  5. #25
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    тоже мне мастера блин...
    течеискатель?? не, не слышали!! а чо это такое?)))

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mistmare Посмотреть сообщение
    Не пришлось ни менять компрессор, ни ломать стену, ни покупать новый кондиционер.
    ...о чем я тебе во втором посте и писал
    Вопрос в другом, как ты теперь с тех "оленей" будешь 7 тыщ. рубликов изымать за халтуру .

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. В каких системах давление в контуре всасывания отрицательное?
    от medved po в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.08.2019, 03:51
  2. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 15.03.2014, 11:26
  3. 410 фреон.Давление в системе конд-ра?
    от Vili в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2012, 23:39
  4. Вакуум и давление в системе??? Подскажите!!!!
    от CasterTroy в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.06.2011, 11:01
  5. Vestel META B12 давление в системе
    от viktors в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.07.2010, 10:28

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •