Сообщение от
FBT
Почему-то все прецы с выносным конденсатором, установленном на кровле (длина трассы 20-30м, высота 10м), комплектуются грибком и ресивером, расположенном под конденсатором, замотанным в теплоизоляцию с доп. эл. подогревом зимой, в лучшем случае.
Обратный клапан между грибком и ресивером иногда ставится, иногда - нет.
Парадокс.
Кондиционеры зимой, в мороз, работают более стабильно: при одинаковой мощности, фреоне и одинаковых условиях эксплуатации, без обратного клапана между грибком и ресивером.
В чем секрет - ?
Надо докопаться до истины, в чем отличие Schneider и Vybos.
Почему одни работают без аварий, а другие - через день ломаются.