Предлагаю информацию от сервисника.
Диагностика грибка при Тул=-10С после суточного отстоя на морозе.
Если грибок не байпасирует замерзший, полный жидкаря конденсатор и уличный ресивер,
то давление на выходе ресивера Pky =22Bar - просядет до 5 Bar,
конечно, на всасе компрессора будет менее 4Bar,
авария LP в первые секунды неизбежна, таймер задержки LP контроллера не спасет.
В идеале грибок должен шустро перепустить газ Pk в ресивер,
выдавить из ресивера холодный жидкарь к фильтру ТРВ,
если обратный магнитный клапана не подклинил.