Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 40

Тема: Оптимальное время ротации кондиционеров в серверной.

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию Оптимальное время ротации кондиционеров в серверной.

    Весной, летом, осенью период ротации может быть любым 1-24 час.
    Зимой - не более 1 часа, т.к. велика вероятность аварии lp по причине избыточного охлаждения конденсатора и ресивера, которые расположены на кровле.
    Снег дает аварию hp, когда клинит крыльчатку вентилятора.

    Еще лучше, в холодную зиму, вообще исключить авторотацию, установить автономный режим кондиционеров и разницу уставок +18с, +21с.
    В этом случае один кондиционер работает всю зиму без остановки, а другой - резервный.

    Какое время ротации кондиционеров в серверной должно быть по нормативной документации - ?

  2. #2
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    а не лучше ли сделать на холодный период времени не кондей а вторую систему с антифризом??

    с другой стороны если боишься что снегом занесет вентилятор снаружи - запитай его от отдельной линии и пусть через регулятор скорости потихоньку крутится все время.

  3. #3
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    676

    По умолчанию

    А сколько можно пользоваться кондиционером по снипам?Блок ротации контролирует работоспособность кондиционера,при необходимости включает другой.Что бы блок не замерз и снегом не замело засунь его в Полюс..Решай вопросы по глобальней,на пустяки не отвлекайся.Жду новых постов.

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    ...Блок ротации контролирует работоспособность кондиционера,при необходимости включает другой...
    Блок ротации чередует работу кондиционеров, позволяет выровнять ресурс эксплуатации.
    Эту работу контролирует сервисник.

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    а не лучше ли сделать на холодный период времени не кондей а вторую систему с антифризом??
    На уровне сервисника такое решение не принимается.

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    с другой стороны если боишься что снегом занесет вентилятор снаружи - запитай его от отдельной линии и пусть через регулятор скорости потихоньку крутится все время.
    Отключить штатный частотник и крутить фан доп частотником?
    На уровне сервисника такое решение не принимается.

  6. #6
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Серверная - это не полигон для испытаний кулибинских идей.
    Груз ответственности за компьютерные стойки накладывает отпечаток на принимаемые решения.
    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    На уровне сервисника такое решение не принимается.
    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    фан доп частотником?
    На уровне сервисника такое решение не принимается.
    тогда блять надо изначально нормальные проекты с учетом всего чо те нада заказывать а не охать и ахать теперь по форумам

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    тогда блять надо изначально нормальные проекты с учетом всего чо те нада заказывать
    а не охать и ахать теперь по форумам
    Заказывает проект представитель администрации, выполняет проект разработчик, проектировщик, согласно ТЗ, монтирует оборудование монтажник, а сервисник обслуживает то, что наваяли предшественники, по мере сил и возможности устраняет недоделки монтажника, недодумки автора проекта. Каждый выполняет свою работу.

    Был задан вопрос:
    Какой оптимальный период ротации кондиционеров в серверной?
    Желательно со ссылкой на нормативный документ.
    Ответ не получен.

  8. #8
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    ...если боишься что снегом занесет вентилятор снаружи - запитай его от отдельной линии и пусть через регулятор скорости потихоньку крутится все время.
    При Тул=-7С и
    безостановочном вращении вентилятора конденсатора после остановки компрессора,
    при старте компрессора появляется авария LP.

    При Тул=-7С и
    вращении вентилятора конденсатора в соответствии с Pk после остановки компрессора,
    при старте компрессора нет аварии LP.

    Большую роль играет скорость падения давления на всасе компрессора.
    Одно дело, когда давление падает за 5 секунд,
    и другое, когда через 5-10 минут работы компрессора.



    Onsyi : 14-05-2011
    Возможные варианты LP:
    1 - Грязные воздушные фильтры.
    2 - Самоохлаждение.
    3 - Перекрытый ТРВ.
    4 - Заниженая скорость вентиляторов внутрянки или вообще один вент сдох, если их несколько.
    5 - Заломы.
    6 - Забитый фильтр осушитель.

  9. #9
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Тема предполагает обмен опытом по обслуживанию кондиционеров в серверной.
    В моих подопечных серверных время ротации прецизионных кондиционеров - 2 ч.
    Чередование чиллеров через 7 суток.
    Много это или мало - не знаю.
    Серверная - это не полигон для испытаний кулибинских идей.
    Груз ответственности за компьютерные стойки накладывает отпечаток на принимаемые решения.

  10. #10
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Ты армейский чтоли? Говорищь какими то штампами дубовыми

  11. #11
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    Ты армейский чтоли? Говорищь какими то штампами дубовыми
    Нет.
    Рядовой сервисник, не проектировщик, не разработчик, не монтажник,
    не изобретатель приключений...

  12. #12
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    я так и не понял что такое ротация.
    вращение наружного вентилятора чтоль?

  13. #13
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    индюк, спокойнЕй.. а то отдыхать пойдёшь..

  14. #14
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    SergioDeMaster:
    "урк-2т рекомендуется 8 часов"
    https://forum.nag.ru/index.php?/topi...kondicionerah/

  15. #15
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Весной, летом, осенью период ротации может быть любым 1-24 час.
    Зимой - не более 1 часа, т.к. велика вероятность аварии lp по причине избыточного охлаждения конденсатора и ресивера, которые расположены на кровле.
    Снег дает аварию hp, когда клинит крыльчатку вентилятора...
    Аварии LP, HP появляются в соответствии с пророчеством.
    Что делать?

  16. #16
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Аварии LP, HP появляются в соответствии с пророчеством.
    Что делать?
    Рекомендация Гуру.
    LоrdN 18.12.2009 :
    "РЕСИВЕР ДОЛЖЕН СТОЯТЬ РЯДОМ С КОМПРЕССОРОМ. ЭТО АКСИОМА.
    при соблюдении специальных мер
    ресивер можно поставить рядом с конденсатором.
    автору:
    1 - проверить объем ресивера, уставки клапанов, заправку.
    2 - увеличить таймаут не чувствительности к РНД до 120-240секунд.
    3 - прописать прогревочные пуски каждый час-полтора.
    https://holod-konsultant.ru/cgi-bin/...1261042616/0#0

    Драгоценная настройка контроллера:
    Пункт 2 - задержка аварии LP 2-4 минуты при старте компрессора.
    Пункт 3 - ротация 1-2 часа в мороз, для прогрева.

  17. #17
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Пункт 3 - ротация 1-2 часа в мороз, для прогрева.
    Не умаляя знаний ув. LordN, скажу, что за 1-2 часа на морозе конденсатор охладится до температуры окружающего воздуха.

  18. #18
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,490

    По умолчанию

    Ставить норм ресивер и ОК.

  19. #19
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Ставить норм ресивер и ОК.
    Ресивер - 20 литров, с подогревателем 100W в термофлексе на кровле.
    Регулятор давления конденсации LAC-5-295HP

    Схема грибка и обратного клапана бывает разная.
    Схема 1
    ОК после грибка на входе в ресивер.



    Схема 2
    ОК после конденсатора на входе в ресивер.


    Какая схема правильная - ?

  20. #20
    Пользователь
    Регистрация
    09.03.2010
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    И навес от снега.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.10.2019, 09:08
  2. Подключение блока ротации
    от Kooper1203 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.12.2018, 18:30
  3. Монтаж ротации БУРР-2
    от Maha в разделе Монтаж
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.11.2016, 11:49
  4. кондиционер для серверной
    от а.борисыч в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.02.2014, 02:11
  5. как убидить подрядчика об отказе монтажа кондиционеров в зимнее время
    от митя102 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.03.2011, 19:01

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •